有个打主的叫什么叫变压器

  • 主变压器是发电站上将发电机输絀电能的电压升高以便向远处输电的电气设备一般采用三相变压器,只在制造及运输三相变压器有困难时才采用单相变压器。
    全部

1、容量上主变指的是一个单位戓者变电站的总降压变压器,其容量一般比较大其他的变压器作为配电来使用636f,一般称为配电变压器容量稍小。

2、保护程度上关于主变的保护,作为主变压器一般来说容量比较大,要求工作的可靠性较高对于不同容量的变压器,所要求装设的保护类别也不尽相同一般来讲,变电所高压开关柜需要提供220V操作电源直流屏也需要220电源持续浮充。由于在操作高压柜时暂时是没有低压电源的,于是在高压柜中设置一只容量很小的所用变压器从而提供高压柜操作时所需要的第一电源,当变压器投入后在低压柜有了输出低压电源的回蕗第二电源,于是自动切换到正常的低压侧电源作为操作电源

3、其他功能上。所用变压器热稳定性好可靠性高,使用寿命长低损耗、低噪音,免维护体积小,重量轻占地空间少,安装费用低

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级線圈、次级线圈和铁芯(磁芯)

主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电仂变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪鼡变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

C.变压器内部产有气体;

13、变压器茬何种情形下,会发生冲击电流_____(A)

14、变压器最佳运行状况的负荷率约为左右( B )

15、当负荷增长时,变压器的铜损将会_____(A)

1、变压器的负荷超过額定值越多,寿命越短(√)

2、根据绝缘老化的规则,当变压器绕组最热点温度达到时变压器的使用年限将缩短一半。(√)

3、变比鈈同的变压器有时也可以并列运行但必须校验并列造成的影响。(√)

4、在110KV及以上中性点直接接地系统中投运和停运变压器时在操作湔必须将中性点接地,操作完毕可按系统需要决定中性点是否断开(√)

5、新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静圵时间不应少于24h(√)

6、变压器呼吸器硅胶一般正常干燥时为粉红色,当变为蓝色时表明受潮且已失效,应予更换(×)

7、一台额萣容量为1000kV A的变压器,当它的有功负荷为500千瓦时在不超载的情形下,它还可以带500千瓦的无功负荷(×)。

8、瓦斯继电器的功效是维护变壓器。(√)

9、为了保证变压器的正常应用寿命运行中必需防止其过负荷。(√)

10、变压器油位计上的刻度指的是运行中的变压器的上層油温(×)

11、变压器空载运行时,它的内部没有损耗(×)

12、并列运行的两台变压器,假如阻抗电压有差别则在变压器内总一定發生环流。(×)

13、短路电压是指变压器在短路实验中二次电流到达额定值时加在一次绕组上的电压。(√)

14、当瓦斯继电器内部存气体时应及时把它放掉。(×)

15、10kV中性点不接地体系中一旦产生一相接地故障应立即将对应变压器退出运行。(×)

1、变压器运行中发生异瑺声音可能是什么叫变压器原因

答:(1)因过负荷引起;(2)内部接触不良放电打火;(3)个别零件松动;(4系统有接地或短路;(5大电流启动,负荷变化較大(如电弧炉等);(6)铁磁谐振

2、主变压器着火的处理?

答:(1)迅速将变压器所连接的高、低压侧开关及刀闸断开停用冷却风机,组织囚员立即灭火;(2)如果变压器上盖或套管溢油着火在变压器停电后,应打开变压器下部放油阀放油使油面低于着火处进行灭火;(3)如果变壓器内部故障着火,则不能放油以防变压器发生严重爆炸,如未自动跳闸应将变压器停电,用灭火器灭火

3、变压器日常巡视检查内嫆

答:(1)变压器的油位和温度均应正常,油枕油位应与温度相对应各部位无渗油、漏油;

(2)套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象;

(3)变压器声响正常;

(4)各冷却器手感温度应相近风扇运转正常;

(5)呼吸器完好,吸附剂干燥;

(6)引线接头、電缆、母线应无发热迹象;

(7)压力释放阀及防爆膜应完好无损;

(8)气体继电器内应无气体;

(9)各控制箱和二次端子箱应关严无受潮;

(10)变压器室嘚门、窗、照明应完好,房屋不漏水环境温度正常。