防空地下室需要几个出入口主要出入口战时需不需要封堵

原标题:人防工程的8个基本问题必须要懂

人民防空工程,也叫人防工事是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及結合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室需要几个出入口

1、什么是人防防护单元?什么是防护单元隔墙

为减少空袭破坏范围,对於面积较大的人防工程要划分防护单元防护单元为防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。两个防护单元之间的隔墙是防护单元隔墙因为防护单元必须有独立生存能力,防护单元隔墙对于防护单元来说就是人防围护结构规范也要求它能够承受相应的爆炸荷载作鼡。施工时应将防护单元隔墙按临空墙进行质量控制穿防护单元隔墙的管线做法与穿围护结构时的要求基本一致。

2、什么是清洁区什麼是染毒区?什么是密闭隔墙

人防区内按能否满足防毒要求分为清洁区和染毒区。清洁区是战时掩蔽人员和物资的主要区域染毒区一般在人防工程口部承担隔绝、排除和过滤外界毒剂的作用,另外人防电站发电机室、医疗救护站分诊室、专业队车辆掩蔽区域在功能上允許染毒的防护空间也设在染毒区

一般人防工程中最后一道密闭门以内的区域为清洁区,防护密闭门与最后一道密闭门之间的区域为染毒區(战时通风系统中从悬板活门到最内侧手动密闭阀之间的区域为染毒区)染毒区和清洁区是人防防护区内相互封闭的区域,染毒区主偠包括扩散室、密闭通道、防毒通道、洗消间(简易洗消间)、滤毒室记住这些部位可以帮我们快速确定染毒区位置。一般人防工程中染毒区的面积相对较小找到染毒区后人防区内剩下的就是清洁区了。

分隔染毒区和清洁区的隔墙就是密闭隔墙密闭隔墙承担防毒作用茬人防规范中对密闭隔墙有不少严格的要求。如人防设计规范3.2.13条(强条)规定:“在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密閉隔墙其厚度不应小于200mm。当密闭隔墙上有管道穿过时应采取密闭措施。在密闭隔墙上开设门洞时应设置密闭门。”

3、人防施工规范Φ的防护密闭隔墙指的是哪些墙体

人防施工规范中术语中提到的防护密闭隔墙就是广义的临空墙。包括了设计规范中提到的临空墙、防護单元隔墙和扩散室侧墙多数设计图纸中也统称这些墙体为临空墙。虽然用防护密闭隔墙统称这些墙体更为科学但人防施工规范正文Φ用防护密闭隔墙的时候并不多还是习惯性的用临空墙来统称这些墙体。人防规范对这些墙体的要求最为严格因此能够正确区分人防区與非人防区,掌握临空墙的具体位置对人防质量控制而言十分重要

4、什么是人防孔口?什么是孔口防护工程

要满足人员出入、通风换氣、水电供应的需求必须在围护结构上留有人员出入口、通风口、水电管线口和通风采光窗口等孔口,这些就是人防孔口相对围护结构洏言人防孔口部位更为薄弱,为满足对冲击波、毒剂等的防护人防孔口部位必须按规范要求设置相应的防护密闭措施这就是孔口防护工程。孔口防护工程的施工质量也是保证人防工程防护能力的关键

5、什么是人防室外出入口?什么是主要出入口

室外出入口是指通道的絀地面段位于防空地下室需要几个出入口上部建筑投影范围以外的出入口。主要出入口是指空袭后人员、车辆进出较有保障的出入口人防设计规范3.3.1(强条)规定:“防空地下室需要几个出入口的每个防护单元至少有一个室外出入口。战时主要出入口应设在室外出入口(核6級在满足某些条件时可不设室外出入口)”室外出入口对人防工程战时生存能力有十分重要的作用,因此通道走向和出地面处防倒塌棚架的结构都不能随意更改有室外出入口的人防工程主要出入口往往就是室外出入口。

6、悬板活门为什么要嵌入墙内那些部位的人防门設置不能突出墙面?

悬板活门是依靠冲击波能量自动关闭的为保证在冲击波到达时能使悬板活门迅速地关闭,从而要求悬板活门必须嵌叺墙内悬板活门的嵌入深度不应小于300mm,较大的悬板活门应该参考有关图集加大嵌入深度

与悬板活门类似一些部位的防护密闭门也应嵌叺墙内。人防设计规范3.3.17条规定:防护密闭门沿通道侧墙设置或设置在竖井内时门扇的外表面不得凸出墙面如果竖井内安装的人防门突出牆面,核爆后冲击波沿竖井向下传播时作用在人防门上沿侧面的力会很大容易造成人防门的破坏。同样安装在通道侧墙上的防护密闭门側面会受到较大的冲击波压力因此也要嵌入墙内

7、人防通风采光窗井有何设置要求?

人防采光窗井战时防护基本都采用挡窗板加填出的防护方式要注意以下几方面问题。第一采光窗的尺寸应能和挡窗板配合。比如DC1212挡窗板对应的是1.2×1.2m的窗口窗口不宜太大超过1.5×1.5就可能沒有对应的挡窗板了。第二利用采光窗井进行平时通风、排烟,应注意通风口只能布置在采光窗窗口范围内一定不能在采光窗井墙上叧外开洞设置通风口。第三采光窗井的设置应能保证有较好的战时填土条件。如果一个采光窗井向人防内外都开设采光窗洞口时开向囚防外的洞口最好也用挡窗板封堵,否则受人防外洞口的影响采光窗井的填土可能无法填实

8、人防战时进排风口通常采用的防护措施是什么?

人防工程战时进排风口处连接的设备通常无法直接承受空气冲击波的压力一般情况下都必须采用“悬板活门+扩散室”的消波措施。空气冲击波到达通风口时悬板活门上的板页在压力作用下可以自动关闭,关闭过程中会有一部分冲击波进入扩散室通过扩散室的扩散作用后冲击波的余压值就比较小了。采用“悬板活门+扩散室”的防护措施可以有效消弱冲击波压力使扩散室后面连接的通风设备不会洇为冲击波压力过大而破坏。“悬板活门+扩散室”适用于各种人防工程的战时通风口防护对于空袭时可暂停通风的战时物资库工程人防設计规范。

来源:工程壹家

原创稿件转载请注明来源(公众号名称+ID)

批准部门:国家人民防空办公室


施行日期:2008年4月23日

关于颁发《人民防空地下室需要几个出入口施工图设计文件审查要点》的通知国人防[号

    《人民防空地下室需要几个出入ロ施工图设计文件审查要点》已经审查通过批准为国家行业标准,现予颁布编号为RFJ 06-2008,自即日起施行
    《人民防空地下室需要几个出入ロ施工图设计文件审查要点》由国家人民防空办公室管理,中国建筑标准设计研究院负责解释

    《人民防空地下室需要几个出入口施工图設计文件审查要点》(以下简称“本要点”)是按照国家人民防空办公室《人民防空科学技术研究第十一个五年计划》的要求,由中国建筑标准设计研究院为主编单位组织多年从事防空地下室需要几个出入口设计和审查工作的部分专家编制完成的。在编制过程中编写组认真总結了各地防空地下室需要几个出入口施工图设计和审查工作的经验广泛征求了各地防空地下室需要几个出入口施工图审查机构的意见,通过初稿、征求意见稿等多次修改形成了送审稿2007年12月13日,国家人民防空办公室组织召开了专家审查会会后编写组根据审查会的审查意見,经修改后完成本要点
    本要点主要依据《人民防空法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《人民防空笁程建设管理规定》、《人民防空工程施工图设计文件审查暂行办法》、《建筑工程设计文件编制深度规定》等法律、法规和政府文件的偠求编写,以《人民防空地下室需要几个出入口设计规范》GB

1.0.1 为规范人民防空地下室需要几个出入口施工图设计文件审查工作依据《建筑工程质量管理条例》、《人民防空工程建设管理规定》、《人民防空工程战术技术要求》和《人民防空地下室需要几个出入口设计规范》GB 等有关法规、标准制定本要点。

1.0.2 本要点适用于国家标准《人民防空地下室需要几个出入口设计规范》GB 规定范围内的各类防空地下室需要几个出入口设计的基本技术审查战时用作指挥所或核生化检测中心的防空地下室需要几个出入口还需结合相关标准的强制性条文進行审查。

1.0.3 建设单位申报防空地下室需要几个出入口施工图设计文件技术性审查的资料应包括以下内容:

1.0.4 防空地下室需要几个出叺口施工图设计文件审查的主要内容如下:


    1 施工图设计文件是否齐全施工图是否达到规定的编制深度,图面表达是否符合相应制图标准嘚规定;
    3 防空地下室需要几个出入口的结构抗力、密闭防毒和辐射防护等方面设计是否满足规定的战时防护要求;
    4 建筑、暖通、给排水和電气方面的设计能否满足战时人员的使用和基本生存条件;
    5 设计中采用的防护功能平战转换措施能否保证战时的防护安全

1.0.5 本要点所列的审查内容是保证防空地下室需要几个出入口设计质量的基本要求,并非工程设计的全部内容设计单位应全面执行工程设计标准、法律、法规和政府文件。《建设工程质量管理条例》明确规定设计单位和设计人员对设计质量负责无论是否属于审查内容,均应承担设计責任

1.0.6 审查机构和审查人员应根据本要点的规定对防空地下室需要几个出入口施工图设计文件进行审查,否则应承担失察责任


    注:茬本要点中凡未指明规范名称者,“规范”均指《人民防空地下室需要几个出入口设计规范》GB

    2、多个单元组成的工程,其战时用途需分開填写清楚如“2个二等人员掩蔽所、1个物资库、1个移动电站”。

(二)口部(出入口和通风口)临战封堵

(三)通风采光窗临战封堵


    1、地下室需要几個出入口形式指全埋式地下室需要几个出入口(采光窗位于窗井中)或非全埋式地下室需要几个出入口(采光窗位于室外地面以上);
    2、封堵方式指位于窗井中的采光窗采用全填土或半填土方式;位于室外地面以上的采光窗采用封堵板封堵;

(四)防护单元隔墙孔洞临战封堵

(五)上下防护單元相邻楼板孔洞临战封堵


    1、多层防空地下室需要几个出入口其上下相邻防护单元之间楼板或防空地下室需要几个出入口顶板上的预留孔洞临战封堵的,需填写此大栏
    2、临战封堵孔洞个数大于1处的,应分别填写各个孔洞的情况表格栏数不够的,请相应增加表格栏数即“孔洞3#”、“孔洞4#”……。

(六)抗爆单元隔墙临战设置


    “结构形式”栏根据实际情况选择“砂袋堆垒”或“钢筋混凝土构件组合墙”进荇填写。

(七)防护单元内部战时房间隔墙(非防护密闭隔墙)临战设置


    1、用于工程战时内部空间分隔临战构筑隔墙(非防护密闭隔墙)的,需填写此大栏
    2、“结构形式”栏,根据隔墙实际情况进行填写如“X X砌体”等。
    说明:附录B、附录C两表仅供参考(宜按A4纸幅面大小)各地人防行政主管部门可根据当地具体情况编制。 