FMCS系统启动系统的工作原理理

2. 提升站一楼UPS过载报警的发生原因為UPS负载超出UPS能力导致出现过载报警。
3. 导致出现16#WWT废水站MCC-H进线空开分闸报警的原因为进线空开没有合没有电源供给。
4. 导致出现PW反应池7100 PH 断线報警的原因为PH计仪表断线或者超量程
5. 导致硫酸循环泵出现未运行报警的原因为液位低或循环泵故障。
6. 硫酸区域泄露报警是根据硫酸储罐區地坑泵到达H液位发出
7. 废水系统自来水出口压力低报警将导致停止HFW/PW 压泥机程序。
8. 当TMW收集水箱1100液位高报时不会启动备用泵。
9. 当FDT1100出口PH高高報警时将优先开启FLP-CV-1003阀门,排水至无机应急池
10. 1号楼提升站OW地坑泵HH报警发生,仅为报警提示并无联锁动作。
11. 氢氧化钠循环泵未运行报警發生将导致各用药系统不能正常加药