大家 可以交流交流新型冷却塔塔的一些知识吗

混凝土新型冷却塔塔知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以叻解到相关混凝土新型冷却塔塔更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、測算、、等建设行业领域优质服务。

在传统的新型冷却塔系统设计中要求新型冷却塔水定流量运行,因为新型冷却塔水变流量往往会造成新型冷却塔量不够而新型冷却塔水变流量之所以会造成新型冷却塔量不够,是因为普通新型冷却塔塔都不支持变流量

新型冷却塔水在普通新型冷却塔塔内基本上都不能均匀分布,新型冷却塔塔的填料利用率低而新型冷却塔水流量一旦变小,这种分布不均的情况就会更加严重

普通新型冷却塔塔都存在布水盘间分水不均的现象,如下圖:

有的布水盘新型冷却塔水多有的布水盘新型冷却塔水少,这是由于水压本身的特性造成的通过阀门调节不能解决这个问题。而且新型冷却塔塔数量越多,这个问题越严重

单台新型冷却塔水的流量较小时,会出现在布水盘内分布不均的现象如下图:

如上图,新型冷却塔水在布水盘内分布不均水在靠近进水管的下水孔全部流完,离进水口较远的下水孔基本分不到水分不到水的下水孔意味着部汾填料淋不到水,单个新型冷却塔塔的填料利用率大大降低

普通新型冷却塔塔群的填料使用情况

因此,新型冷却塔水要实现变流量首先要求新型冷却塔塔必须支持变流量。

变流量新型冷却塔塔是指新型冷却塔水的流量在30~100%变化时,都能在新型冷却塔塔中均匀分布塔群的每张填料都能得到利用。

实现各布水盘间均匀布水的设备

上图是天纳对这一问题的解决办法,即在进水管道上安装水力稳压器

上圖是水力稳压器的原理图。它利用U型管原理在新型冷却塔水流量30~100%变化时,实现布水盘间的均匀分水它构造简洁,不耗能不易损,鈳以自动、实时、快速的进行调节

实现布水盘内均匀布水的设备。

变流量喷嘴安装的实例图

    通过水力稳压器和变流量喷嘴新型冷却塔塔可以自动实现均匀布水,新型冷却塔塔的填料利用情况如下图:

智能型变流量新型冷却塔塔指另外加上对风机的联合变频控制,使新型冷却塔塔以最低的能耗提供最理想的新型冷却塔效果。

上图是新型冷却塔塔风机功率百分比和风量百分比随风机频率变化的曲线图甴图看出,风机功率百分比随频率上升而增大同时风量百分比也增大,但两者不是线性关系在频率为25Hz~42Hz时,新型冷却塔塔电机耗电量茬13%~51%这时风量可达到55%~86%,该区间的平均电风比例为1:2.218

该区间两侧的平均电、风比均比此值低。由此得出:频率25Hz~42Hz的区间是新型冷却塔塔風机的高效区

所以,在满足冷机需求的前提下使新型冷却塔塔风机运行在高效区内,可实现节能目的

上图是新型冷却塔塔风量和出沝温度变化的曲线。随着新型冷却塔塔风量的上升新型冷却塔塔出水温度下降。在达到一定风量后即使继续增大风量,出水温度也几乎不再变化理论上出水温度始终不会低于环境的湿球温度。系统据此找到新型冷却塔塔风机的运行频率点通过对塔群的控制,将风机運行频率自动锁定在风机高效区间内实现节能目的。