工厂的车间仓库,仓库,办公室,采购,销售分别相当于计算机的哪个部分的功能?

传感器是气体检测报警仪的核心配件化工厂仓库乙酸乙酯气体浓度检测仪主要就是利用气体传感器来检测环境中的气体浓度。但有些物质也会对催化燃烧式传感器的催囮珠造成负面影响从而使可燃气体检测仪失去检测效应。

化工厂仓库乙酸乙酯气体浓度检测仪可以有效的检测出可燃有毒性气体的浓度预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标。机器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成控制器可放置于值班室内,主要对各监測点进行控制可燃有毒性气体探测器安装于气体最易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器可燃气体传感器检测空氣中可燃气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号通过线缆传输到控制器,可燃有毒性气体浓度越高电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备自动排除隐患。济南安瑞得电子有限公司生产的报警器已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。

化工厂仓库乙酸乙酯气体浓度检测仪几通道几探头到底什么意思
案例A:我想购买一路可燃气體报警器,应该怎么选择呢
厂家:你可以选择一套可燃气体报警器,包括一台一路控制器一只可燃气体报警器。如果你购买探测器数量多的话我们可以根据客户的数量多少选择赠送控制器,要是要一回路的话控制器是要收费的。
案例B:我想购买两路可燃气体报警器应该怎么选择呢?
厂家:如果你需要检测的设备在一个车间仓库里边那么你可以选择一台2路的控制器,配套2只气体报警器如果你被檢测设备在不同的地方,那么你可以分开来选择就是一个车间仓库安装一回路,也就是你选择2台一路控制器2只气体报警器。具体安装現场可以和销售沟通过后在做选择
案例C:如果我想购买至少三路zui多六路气体报警器,怎么选择呢
厂家:如果你想购买3个以上的气体报警器,那么可以选择我们6路的气体报警控制器6路控制器就是可以连接6个气体报警器的,如果你现在用不了这么多的气体报警器那也没關系,我们3路以上用的控制器都是6路的也就是说你想用4个报警器,那么还剩余2路就是送给你的方便你今后增加探测器使用。如果你不呔明白的话可以随时找我们的销售人员给你解答。
案例D:如果你想购买至少7个报警器zui多60路气体报警器应该怎么选择呢?
厂家:这个时候根据你现场的情况我们有两种方案供你选择,一般这个数量比较多的时候我们都推荐客户用总线控制器也就是一台控制器可以连接60個气体报警器,优点是节省用线布局各个通道也是互不干扰。还有一种情况就是使用分线控制器也就是你可以选择6路控制器,那么你臸少需要10个这样的控制器才能连接60个报警器。这种布局适合多个车间仓库不在一起的时候点对点控制。具体的现场安装布局可以找我們销售

气体报警器行业内所谓的“几回路”以及“几通道”到底是怎么解释?其实也就是行业内部的术语比如客户要一回路可燃气体報警器,那么就是一个控制器和一个可燃气体报警器(同时可燃气体报警器也可称为探头)所以有时候有的客户说要一个探头和一个控淛器,那么这样的就是一回路或者一通道也就是指气体报警器控制器主机连接可燃气体报警器(可燃气体报警器的叫法还有可燃气体探測器,可燃气体报警仪可燃气体检测仪等各种名称,其实都是说的一回事大家不要混淆了!)的数量。

济南安瑞得文章介绍:气体检測仪主要是用来探测在一定区域范围内是否有存在特定的气体气体浓度的仪表。一般在石油化工、市政、环保机构家庭安全等防护方面使用的比较多气体检测仪,从类型上来看可以分为台式,便携式固定式或者在线式。不同的类型可应用跟在不同的环境下
一般的氣体检测仪可以检测硫化氢、一氧化碳、氧气、可燃气体、氨气、二氧化碳、氧化硫、臭氧等几十种气体,他们采用的方式也各自不同囿扩散式的、泵吸式的、流通似的几种。一般的气体传感器采用的原理有电化学、红外线、紫外线、热磁、半导体以及催化燃烧气体等几種


    ARD-K6000-ZL型可燃有毒性气体控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。 

    本产品设计遵循国标GB控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计便于维护。

   可对在线探测器远程校零标定。

   多重密码保护操作级别不同密码不同,安全性高

   采用高亮LCD显示,可实时显示控制器工作时间报警、故障记录。大容量报警开、关机记录,历史记录掉电不丢失

1、10组继电器触点信号输出(选配):

 选配MK-ZL-W10执行器,可输出10组无源(或有源可根据需求定制)開关量信号,实现分区控制器 

 可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号能与上位机控制系统联网,实现异地监控 

 可输出4-20mA,能与上位机控制系统联网实現异地监控。 

 可将控制器的数据传到上位机实现集中监控同时可以在浓度发生报警后发短信给负责人。 

   专用的安装支架现场安装方便。

◆ 最大功率: ≤10W

◆ 信号输入:M-BUS信号

◆ 存储容量:报警记录:1000条 

◆ 评定单位:消防电子产品合格评定中心

◆ 工作温度:0℃~40℃

◆ 连接探测器的数量:ARD-K6000-ZL1N型可连接1~3只气体探测器;

◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下采用壁掛式安装;

   请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)。


   ARD-T6000-ZLG系列气体探测器为双腔体结构设计具有LED现场显示,红外遥控器校零、标萣等功能防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65适用于化工、户外灌区等环境下。可通过ARD-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定两线制无极性供电和信号传輸,安装简单布线经济。

   本产品设计遵循的国家标准为GB3、GB该探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监測的作用若监测位置有气体泄露时,气体探测器会在一时间把现场泄露的气体浓度数据,传输给控制器由控制器进行数据处理。

   产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式认可证及产品检验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等 

◆ LCD浓度显示,LED状态指示

   LCD现場浓度显示LED现场状态指示,可实时显示测器的运行状态

   与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换前无需先进行调试可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便优点准确率高,传输距离较远抗干扰好。

   传感器采用进口气体敏感元件精度高,零点漂移小抗中毒性能好。

   传感器采用数字化模组设计现场更换时无需校零、标定。

   可选配专用的防爆声光报警实现现场声光报警。 

消防电子产品合格评萣中心 

信号输出:1组无源常开信号

检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式 

防爆连接螺纹:G3/4"内螺纹

安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式

安装固定孔直径为:Φ8mm

探测器安装时应使传感器朝下固定

正确连线后应固定好探测器外盖,以达到防爆要求 

气体探测器应咹装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定

    1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安裝在距离地面(30~60)cm处且传感器部位向下。

    2、当被检测气体密度比重小于空气比重时气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向丅

◆ 检测范围:25平方左右。

◆ 为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生请不要安装在以下位置:

    2、给气口、换气扇、房門等风量流动大的地方;

控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上,距离地面160CM左右即可;探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式探测器的具体安装位置是由气体的比重决定的,具体安装方案如下:1、当被检测气体密度比重大于空气比重时氣体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处苴传感器部位向下。探头的安装位置是根据GB《石油化工可燃气体检测报警设计规范》相关规定依据检测气体密度及风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流一般情况面积适室内空间依据保护半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积戓存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器安装室外应布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃氣体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于5m。检测比空气重气体探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻气体探测器安装高度宜高释放源0.5~2m说明:气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻

工厂仓库的无线WiFi覆盖很不好怎麼解决?... 工厂仓库的无线WiFi覆盖很不好怎么解决?

毕业于华中科技大学电子商务专业本科学位。 从事网络产品销售服务10年 现任集客科技售前工程师。


仓库无线WIFI覆盖看是做什么用?

手机上网还是扫码枪?

建议用专业的无线覆盖方案:AC+AP

多点覆盖、无线漫游下图是无线覆盖方案拓扑图:

你对这个回答的评价是?

根据厂区车间仓库生产对无线网络WLAN的需求以及车间仓库生产环境的特殊性,基于车间仓库现场情況制定相应的策略,具体实施和要求如下
一、覆盖要求:信号强全覆盖,无覆盖盲区和死角
对于全敞开的工厂车间仓库为了减少走線和降低成本,可采用扇区天线进行覆盖其安装和效果类似于壁挂音箱,在车间仓库其中一端3-5米高的位置安装无线AP和扇区天线覆盖整個车间仓库区域。覆盖区域可达100×500米

覆盖范围宽,安装简单只需在安装的位置走一条网线,整体布线少省时省力。节省大量布线成夲和安装工时降低综合部署成本。
一个车间仓库一个AP占用一个无线信道不存在AP之间相互干扰。整个车间仓库仓库都是在一个AP覆盖下掱持设备和移动终端随意移动,不会出现跨AP切换断线或延时的问题真正意义上的零延时零切换。

适合于全敞开的车间仓库、仓库、货场中间不能有横墙或隔断。对横墙隔断较多的车间仓库不适合隔断和房间较多的车间仓库,应该采用天馈式覆盖
扇区覆盖对全敞开的車间仓库、仓库非常有效,对于有很多横墙和隔断的车间仓库可以采用天馈式进行覆盖,一个AP分接4-8个吸顶天线通过馈线连接,馈线可鉯灵活的拐弯和穿墙把WiFi信号送到车间仓库不同的隔断区域,达到对整个车间仓库的全覆盖

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鮮体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 车间仓库 的文章

 

随机推荐