根据国家或地方政府规定《居住區供配电设施建设标准》低压干线截面选择居民住宅3户及以下时,应以同时系数1配置;居民住宅3户以上12户以下的应以不小于0.8同时系数配置;居民住宅12户及以上,36户及以下的应以不小于0.7同时系数配置;居民住宅36户以上的用户: ,应以不小于0.6同时系数配置
1:按线路压降选择時,截面 S = 150 平方 满足
2:按灵敏度选择时截面 S = 240 平方 满足
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短截面要增加一档。
1:按整定电鋶选择时截面 S = 240 平方 不满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
蜗杆类型:渐开线蜗杆(ZI型)
使用寿命:8000小时
蜗轮铸造方法:离心铸造
疲劳接触强度最小安全系数SHmin;1.1
弯曲疲劳强度最小安全系数SFmin;1.2
蜗轮载荷分布情况:平稳载荷
蜗轮齿面接触强度σH:269.032N/mm^2,通过接触强度验算!
蜗轮齿根彎曲强度σF:27.937N/mm^2通过弯曲强度计算!
实际中心距a:60mm
蜗杆分度圆直径d1:45mm
蜗杆齿顶圆直径da1:50mm
蜗杆齿根圆直径df1:39mm
蜗轮分度圆直径d2:75mm
蜗轮齿根圆直径df2:69mm
蜗轮齿顶圆弧半径Ra2:20mm
蜗杆导程角γ:9.462°
法向齿形角αn:20°
蜗杆螺纹长b1≥:32mm
中心距60就够了 当然大了更好 更安全耐用
下载百度知道APP,抢鲜体驗