以下幾点是针对LCE控制系统的0091、0101、0001、0083、0036、0003等故障的基本处理方法通过技术支持分析,许多现场故障是由信号干扰或钢带不垂直、门锁触点没调整到位造成的现发给大家以便参考。

同时请各位严格控制好安装服务交接工作监督安装、检验人员把细节做到位。

如出现上述故障请先根据以下方法自行处理:

1、 调整钢带垂直度前后左右与读码器(bar)刻度线对齐,左右偏差控制在1MM以内;

2、 检查用户总地线、电梯配电廂总地线是否可靠;

3、 控制柜内动力线屏蔽线接地电源进线接地线是否可靠,铜条上8条接地线有无漏接;

4、 变频器接地线制动电阻接哋线是否可靠;

5、 主板的12颗固定螺栓是否都已紧固;

6、 轿顶检修厢内铜条接地是否可靠或漏接;

7、 读码器电缆应是屏蔽线,并且屏蔽线在檢修盒内要接地电缆不能与轿厢照明、风扇电源、门机电源电缆绑扎在一起;

8、 把随行电缆多余的电线一端(控制柜则)接地;

9、 把门机变頻器的外接地固定处的油漆刮掉,然后紧固;

10、随行电缆内轿厢照明电源(AC220V)可能会对弱电信号造成干扰工况条件许可的可以把轿厢照奣电源关掉,把轿厢照明电压监控参数修改为1-77-0然后试运行观察; 或把轿厢照明电源进线改接到变压器的AC220V的 输出端试运行观察;

11、把读码器的A、B通道信号线换成屏蔽线:轿顶板插件XB46/7—XT1/6—XC11/6和XB46/6—XT1/5—XC11/5两条信号线跟随行电缆中超载信号线(轿顶板插件XT11/1-4与控制柜驱动板中左上角插件XW/1-3的兩根屏蔽线)相互调换;

12、 可以考虑去除轿内COB/CEB或FCB上的终端电阻测试;

13、检查相序继电器;(0021)

14、检查门锁主触点与弹簧触点的压缩行程(控制在3-4MM);

15、检查辅助触头;(平层时有0001故障)

16、以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的LCECCBS、LCEDRV、LCECPU等电子板