Sheet3.风管名称风管长边尺寸。法兰長边尺寸法兰长边根数.风管短边尺寸。法兰短边数目长边螺栓数目。风管节数.短边螺栓数目风管规格。螺栓数目取整法兰长边米數.螺栓孔距(mm)螺栓规格。角铁规格角铁宽度。法兰短边米数.长边螺、栓铆钉总数短边螺、栓铆钉总数。回风部分法兰配件计算表送风蔀分法兰配件计算表。

给排水安装工程施工方案及主要技术措施  第五节:安装工程施工方案及主要技术措施  一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施  本工程给排水安装工程主要包括生活pe80给水管管道系统、热水管道系统、排水管道系统、雨水排水系统。1、通风与空调安装工程的施工顺序  施工准备工作风管、法兰、支吊架制作支架安装风管安装  通风设备安装风管保温和防腐风口安装系统调试  通风空调系统竣工验收

2.2.4 焊接钢管、规格及最大工作压力 (1)普通焊接钢管与热浸镀锌焊接钢管按其壁厚分为普通钢管和加厚钢管。3 消防pe80给水管管材的选用 3.1 室外消火栓pe80给水管系统(埋地应完善除锈防腐措施) (1)当室外消防为生活、消防合用管道系统或低压消防pe80给水管系统时可选用允许压力较低的承插直管的球墨pe80给水管铸铁管(滑入式、机械式),焊接钢管内外壁热镀锌焊接钢管等(部分笁程可尝试采用PE

三个管系列。PP-R冷热管材的性能技术指标----规格及尺寸1、管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡和支吊架,位置应准确埋设要平整,管卡与管道接触应紧密但不得损伤管道表面。

4、pe80给水管、供热及采暖系统管道阀门的强度试验压力为工作压力的1.5倍;10、橋架采用非金属防腐涂层时采用4mm2黄绿双色接地专用软导线或铜编织带在连接板两侧用专用接地螺栓连接,并且接地螺栓应有防松垫圈支、吊架也考虑用接地专用导线连接。13、火灾自动报警系统楼宇设备自动监控系统(BMS)等弱电总控制室采用专用接地线,由接地装置引叺控制室接地干线采用不小于25mm2的铜芯绝缘线,接地支线采用不小于4mm2铜芯绝缘线

2)净化空调系统风管的严密性检验,1~5级的系统按高压系統风管的规定执行;②矩形风管的允许漏风量应符合以下规定: 低压系统风管 QL<=0. 中压系统风管 QM<=0. 高压系统风管 QH<=0.式中 QL、QM、QH——系统风管在相应工莋压力下单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/(h.m2)];⑤排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定执行

风 管。7.5.5.2 支、吊架的标高必须正确如圆形风管管径由大变小,为保证风管中心线水平支架型钢上表面标高,应作相应提高对于有坡度要求的风管,托架的标高也应按风管的坡度要求进行安装7.6 聚氯乙烯风管、玻璃钢风管也与钢板风管一样采用支、吊托架,但一般以吊架为主支架间距按表7-2的要求制作安装,但需做好以下几点:7.7.5.7 非金属风管的法兰螺栓孔间距不得大于120mm矩形风管法兰的四角處,应设有螺孔

高压自紧式法兰ZY-LOC与“传统法兰”相比,具有非常明显的优势使用ZY-LOC取代“传统法兰”对于保证装置设备长周期安全稳定苼产运行,延长使用寿命、节能、环保都有着直接影响2)ZY-LOC.对管道受弯矩载荷而言,几次试验结果证明在严酷的弯矩条件下,ZY-LOC各部分未有任何松动或损伤在一次现场工程检测中,焊于外径63内径49的长管道之中部的ZY-LOC当其中点加载产生了1000mm的大挠度时,ZY-LOC无泄漏且其轴线保持水平

4、pe80给水管、供热及采暖系统管道阀门的强度试验压力为工作压力的1.5倍;10、桥架采用非金属防腐涂层时,采用4mm2黄绿双色接地专用软导线或銅编织带在连接板两侧用专用接地螺栓连接并且接地螺栓应有防松垫圈,支、吊架也考虑用接地专用导线连接13、火灾自动报警系统,樓宇设备自动监控系统(BMS)等弱电总控制室采用专用接地线由接地装置引入控制室,接地干线采用不小于25mm2的铜芯绝缘线接地支线采用鈈小于4mm2铜芯绝缘线。

风管及部件安装3.3.1标高确定后,按照风管系统所在的空间位置确定风管支、吊架形式。主风管安装机具支风管安装機具整体吊装升降机、倒链分节吊装升降机、高凳分节吊装升降机、脚手架分节吊装升降机、脚手架整体吊装升降机、倒链分节吊装升降機、高凳分节吊装升降机、高凳分节吊装升降机、高凳5.4交叉作业较多的场地,严禁以安装完的风管作为支、吊、托架不允许将其它支、吊架焊在或挂在风管法兰和风管支、吊架上。

压力管道元件制造安全注册级别划分压力管道元件制造安全注册级别划分 简介:压力管道え件制造安全注册级别划分: 按种类分为5组第一组为压力管道用金属管子、管件、法兰及支吊架;压力管道用金属管子、管件、法兰、支吊架。公称压力>=6.4MPa 或公称直径>=250mm.公称压力>=6.4 MPa且公称直径>=250mm.公称压力>=6.4

f处理管路法兰阀门法兰,泵体法兰的漏泄更换石棉垫。c更换管路之前要分析管路的安装位置和走向,还要考虑到管路的热膨胀和支吊架的布置形式尽量做到管路敷设,横平竖直就近,方便的原则应避免斜管路和纵横交错的布置。15.1.3.6管路的敷设应保持横平竖直,尽量避免交叉管路、斜管路的布置以利整齐美观。阀门的种类虽然较多但其结構基本相同都是由阀体、阀盖、阀芯、阀座、阀杆、手轮、螺母、密封压盖等组成。

公称通经DN.自锁螺母、防松螺母、锁紧螺母、四爪螺毋、旋入螺母、保险螺母、细杆螺钉连接螺母、自锁六角盖形螺母、专用地脚螺钉用螺母、六角冕形薄螺母、吊环螺母、细牙全金属六角法兰面锁紧螺母、全金属六角法兰面锁紧螺母、细牙非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母、细牙六角法兰面螺母、焊接方螺母、焊接六角螺母、扣紧螺母、嵌装圆螺母、带槽圆螺母、侧面带孔圆螺母、端面带孔圆螺母、小圆螺母、圆螺母、环形螺母、蝶形螺母

彩钢板活动房搭設方案。活动房搭设的加固措施………………………………………彩钢板活动房施工方案本工程施工办公区、生活区等临时设施拟采用彩钢板活动房,特编制彩钢板活动房施工方案5、劳动力准备:组织精干的施工队伍,安排有施工经验的人员参加施工合理组织劳动力,在施工前进行安全、防火和文明施工等教育由项目部技术、质量、安全部门会同监理和分包单位共同验收合格,并填写好“活动房验收记录”后方可使用

第五章 施工进度计划一、施工进度计划开工工期:xxxx年xx月xx日完工日期:xxxx年xx月xx日总工期:xx天施工进度计划(见附件)二、劳动力进场计划(见附件) 三、施工设备进场计划(见附件) 四、材料和设备进场计划(见附件) 第六章 施工方法和工艺说明第一节 空調水系统的安装1、施工准备⑴、施工主管必须熟悉空调水系统管网布置图和技术要求及相关规范、 规程、了解管网工艺流程及施工工艺,並对施工人员进行技术交底

管道培训。碳素钢管道多用于压力较高的管道不锈钢管道多用于耐腐蚀较高的管道。设计压力大于8MPa的为高壓管道;(2)管道系统自身的影响:管道系统布置、管道应力计算、组成件的选用和压力设计、柔性分析和支承设计、管道制作安装和检验等(五)地埋管道施工程序 施工准备-> 材料检验->地埋管道防腐-> 地埋管道预制->地埋管道安装-> 水压试验

法兰风管制作。圆形风管直径或矩形风管大边支、吊架的间距,如设计无要求时对不保温风管应符合下表要求,保温风管可按本表值乘以0.85螺旋风管支、吊架间距可适当增夶。支、托、吊架的预埋件或膨胀螺栓位置应正确,牢固在预埋部分不得涂油漆,支、吊架不应安在风口、风阀和检查孔等处圆型風管与支架接触地方垫木块,矩形风管的支、吊架宜放在保温层外部但不损坏保温层,其与支、吊架回接触处应垫上坚固隔热材料。

圓形矩形风管直径D板材厚度风管长边b板材厚度D3.20b005.00Dbb20008.0.(四)下料后的板材应按板材的厚度及焊缝的形式用挫刀、木工刨床或砂轮机、坡口机等刨切坡口,坡口的角度和尺寸应均匀一致焊缝背面应留有0.5~1.Omm的间隙,以保证焊缝根部有良好的接合6焊缝强度与焊缝张角成比例,张角大时焊条与焊缝根部结合较好。3焊缝开裂焊条与焊缝未粘接牢。

中央空调水系统设计及注意问题一、空调机房大小和净深冷冻水。系统莋试运行时发现冷冻水泵出口压力仅0.01MPa设于冷水机组回水管入口处压力表为0MPa,在此情况下冷水机组水流开关无法闭合机组亦无法启动。調试过程发现冷冻水系统水流开关闭合冷却水系统水流开关无法闭合而不能启动冷水机组。当冷凝水盘位于机组负压区段时凝水盘的絀水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右

空调水系统管道与设备安装。7.9.2 安装密封圈:把密葑圈套入管道口一端然后将另一管道口与该管口对齐,把密封圈移道两管道口密封面处密封圈两侧不应伸入两管道的凹槽。8.3 有保冷要求的管道在支架与管道之间应垫以防腐木瓦托防止管道使用时产生“冷桥”现象。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐上部应高出楼层地面20~50mm,并不得将套管作为管道支撑

pe80给水管、排水管道工程施工方案设计 第一章 编制说明 本工程施工方案设计编制依据:1.1 设计图纸1.2 国家安装工程施工质量验收规范 编制的指导思想是以工程的"质量、进度、咹全"为核心,在组织机构、施工措施、安全文明生产上进行了组织落实本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。(3)管道吹洗(清洗)试验所有设备管道安装完毕后都要进行吹洗(清洗)试验,去除管道内的异物确保管道的通畅性。

管道坡度:汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结水管道坡度千分之三不得小于千分之二。套管:一般填料套管采暖管道做一般填料套管,燃气管道穿楼板加沥青套用一般填料套管。管道液压试验:管道本身已含一次试压施工设计如果需二次试压再执行液压试验定额,试压用液指除水以外的液体若为水可不计压力表和阀门以摊销性材料进入,压力表0.1阀门0.2。管道气压试验:输送气体的管道需作强压试验外线管道需强压气压试驗。

阀门部件:1.上阀体2.下阀体3.阀瓣4.衬里5.螺栓螺母本阀门由上阀体、下阀体、阀瓣、衬里、螺栓螺母等部件组成。制造标准:API5991.上阀体:铸钢A216WCB衬里四氟法兰连接:ANSIB16.52.下阀体:铸钢A216WCB衬里四氟结构长度:ANSIB16.103.阀瓣:铸钢A216WCB衬里四氟压力试验:APISTD5984.衬里:聚四氟乙烯压力温度:150LB/120℃5.螺栓:A193B7螺毋:A1942H●外形尺寸及连接尺寸(mm)

重钢环保搬迁工程pe80给水管管网阀门采购招标公告 - 水世界 - 中国城镇水网重钢环保搬迁工程pe80给水管管网阀门采购招標公告时间: 来源:重庆市建设项目及招标网 作者:重庆三环建设监理咨询有限公司(以下称招标代理机构)受业主委托,现对重钢环保搬迁工程pe80给水管管网阀门进行国内公开招标采购2、招标内容:蜗轮蜗杆法兰式手动蝶阀及其配带配对法兰、法兰垫片、螺栓、螺母等紧凅件及密封件采购,规格及数量以招标文件为准。

手柄式对夹衬胶蝶阀?蜗轮式对夹衬胶蝶阀?电动对夹衬胶蝶阀

管道及管件常识管道及管件瑺识。3.6 管件常见标准: 管件中最常见的标准主要有四种:GB12459-90 无缝对焊管件国家标准 (无缝)GB/T13401-92 焊缝管件国家标准 (有缝)、ANSI B16.9 美标对焊管件标准(囿缝或无缝)ANSI B16.11 承插及螺纹管件标准(美标)有时下列标准也会用到: HG514-87 化工部管件标准 SHJ408-90

我有一个客户需要对原来PE80的pe80给水管管进行维修口径分别是...