有个办公楼的工厂采暖热负荷计算算,谁能帮我大致算一下,有偿

低氮冷凝燃气壁挂锅炉
R系列L1PB26-B【26KW】
R系列L1PC22-B【22KW】
C系列L1PB26-B【26KW】
C系列L1PB22-B【22KW】
A系列 L1PB26-B【26KW】
A系列 L1PB22-B【22KW】
R系列 L1PB【20KW、24KW、28KW、32KW】
艾瑞科热能设备有限公司
公司地址:东莞市塘厦石鼓聚龙路
全国服务热线:
当前位置: >&
家用壁挂炉选型指南-采暖与生活热水热负荷计算详解
浏览量:2941次 发布日期: 11:18:11
&&&& 家用采暖的选型,可以不考虑采暖的面积,主要看热水供应需求。现在我们取热指标120W/㎡便足矣,现如今,南方地区取150W/㎡也足够。以前房子没有做保温的时候取150W/㎡的也不少。总之暂不去考虑采暖面积,也别去信专家说的“大马拉小车”。大马拉小车马也舒服,货也舒服不是吗?也别去听专家说板换机比套管机好,出水温度稳定的说辞。末端选型以后再说,简单就是先看看面积多少?以前用燃气热水器还是电热水器?地暖、暖气片有什么想法没有?(这个可能需要你推荐)目前国内商品房现状是100㎡以下一个卫生间+洗菜盆,120~140㎡两个卫生间+洗菜盆,140~180㎡一般三个卫生间+厨房洗菜盆。
&&&& 基本上推荐120㎡以下18kW,180㎡以下24kW,230㎡以下28kW,280㎡以下32kW,320㎡以下36kW采暖+热水完成。这里说的是输出功率完成,要把热水完成就需要一些其他方法。建议在230㎡以上的房屋得用一个带水箱的炉子(内置或者外置)。关于热水的关键就是需要问用户以前用燃气热水器还是电热水器,我们用户的感受说明普通和燃气热水器一样需要等待,等待的时间比以前热水器还要长几秒钟(可以放大一点),因为吹扫时间更长,电热水器马上就有,但是需要等它加热好才能用。
下面我们就来看下采暖与生活热水热负荷的计算:
&一、采暖热负荷的计算
单位体积热指标法
计算公式:Qn=a*qn*V*(tn-tw)
Qn—采暖热负荷W
tn—室内空气温度℃
tw—室外供暖计算温度
V—建筑体积m3
qn—体积热指标根据建筑的保温情况宜取0.4-0.7
a—修正系数,请参考表1-1
表1-1单位体积热指标法修正系数
&采暖室外计算温度&&&
以上仅为采暖温度计算的估算方式,详细的计算数据需要由房屋建筑商或设计院提供。
1.2单位面积热指标法
&&& 计算公式:Qn=qn*S*(tn-tw)
&&&Qn—采暖热负荷W
&&&tn—室内空气温度℃
&&&tw—室外供暖计算温度
&&&S—建筑面积㎡
&&&qn—面积热指标
&建筑物类别
&单位面积热指标W/㎡
&食堂、餐厅
&一、二层别墅
此办法计算简便,最为常用。
&&& 总建筑面积大、外围结构热工性能好、窗户较小,可采用小指标;反之用大指标;考虑的到房屋的保温性、采暖的普及度等,南方地区的建筑热指标普遍比北方高。另外,多估算10%的热负荷值对今后系统安全可靠很有好处。
对于不同的末端采暖形式,应因地制宜的根据其使用特点进行设计。
这个热指标数值仅仅提供参考。
二、生活热水热负荷的计算
2.1快速式生活热水供应系统
采用独立采暖系统的建筑,如果其生活热水的加热方式为快速式,满足各种用水器具要求所需的热水器最小功率如下表:
&所需加热器的最小功率(kW)
&使用生活热水的卫生器具冷水温度(℃)
1个洗脸盆,洗手盆或淋浴器
1个100L浴盆
1个150L浴盆
1个200L浴盆
&&& 1个普通淋浴器,冬季使用时,自来水冷水温度为4℃,要求出水被加热到40℃,需要选择热输出为24kW的两用炉.
特别说明:
&&& 1、浴盆所需的加热功率是指将12分钟充满浴盆所对应流量的冷水加热至使用水温所需要的加热器功率,其它用水器具的计算流量为其额定流量。
&&& 2、洗涤盆使用水温按50℃计算,其余用水器具按40℃计算。
&&& 3、若需要满足多个卫生器具同时用水的需要,这加热器所需要的最小功率为表中对应用水器具所需加热功率之和。
以上可以供参考。艾瑞科值得信赖的家庭供暖设备专家。办公楼采暖水力计算、散热器计算、负荷计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
办公楼采暖水力计算、散热器计算、负荷计算
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢查看: 7307|回复: 18
请教:采暖热负荷计算
本帖最后由 gyajie 于
16:13 编辑
请教:采暖热负荷计算
这两天研究采暖热负荷计算,发现几个问题请教:
1、采暖热负荷指标有没有限值(节能规定上限),哪个规范有规定?(普通居住建筑,小高层11层住宅)
2、与楼梯间、电梯前室相邻,且楼梯间、电梯前室不采暖时,邻室温差按多少?(室内18度)有规范规定吗??
3、居住建筑2面外墙有附加吗?哪个规范?
我今天做了1个楼的负荷计算,最后的结果热负荷指标:20.2W/平方米
是不是太小了,而且有的房间出现了负值
我上传了建施图和天正暖通负荷文件和excel计算书
请帮忙看看,哪里出现了错误
16:13 上传
点击文件名下载附件
229.55 KB, 下载次数: 79
唉,都没有人理
版主有空来给看看吧
仅说下我的看法:1、这个限值好像没规范规定吧 手册上倒有些估计值;
2、这个临室温差我也不太清楚怎么确定的 所以我常用温差修正来处理;
3、 这个手册上有 5%
计算书还没看 看完后再说说看法
终于有人来了
什么途径呢?冰粉找小兵
简单的看了下计算书 图纸打不开 可能是比04高版本的 用软件计算 原理不会有问题 算多少应该相差不大 出现负值也比较好理解 你想 当你计算的房间比临室温度低的时候 临室就会传递热量到此房间 此房间就获得热量 这个就是负值 因为负的热负荷
先谢了,楼上的
图纸是2007的,还有几个疑问:
1、负值房间散热器怎么考虑:[/b]出现负值的是标准层中间户型的餐厅,没有外围护结构,室温18度,相邻一卫生间,卫生间室温25度,我计算了大于5度的邻室传热,所以出现了负值。那怎么办呢?这个餐厅就不要暖气片了??实际工程中怎样考虑??
2、暖气片数计算:就是根据计算出来的每个房间的热负荷吗?需要附加安全系数吗?
3、冷风渗透负荷:[/b]上传的计算书我是按照缝隙法计算的,冷风渗透符合随楼层的增高是减小的,我的常识是楼层高后,风速大,渗透的冷风多,冷风渗透负荷应该是增大的,计算结果与我的常识正好相反,怎么回事??而且9层以上几乎全是0,费解,请前辈指点!!!!
4、外窗冷风渗透:[/b]我按照0.5次/h换气次数法比缝隙法要大很多,正常吗?附上换气次数法计算书
5、缝隙法得计算缝隙长度,怎么输入可开启窗缝隙的长度?
6、飘窗怎样计算?
7、推拉门(外面是阳台)怎么计算?
15:17 上传
点击文件名下载附件
77.39 KB, 下载次数: 10
看不到图 也不明白你的房间是个什么布局 但是你的一些说法还是有点问题:
1、卫生间有必要取25度吗 我当时说出现负值 是指某面内墙热负荷为负值 你的计算书中也没有出现负值的某个房间啊
2、还要考虑到散热器的修正以及水力失调的影响 我是这么认为的
3、你这个建筑属于高层 既有风压也有热压的影响 你可以把供热工程关于高层建筑采暖热负荷计算好好看看
4、换气次数法被来就是估算 你的0.5有啥依据呢
5、缝隙长度这个应该不难取吧
6、飘窗这个软件里有吧 鸿业有
7、推拉门按一般的门或窗算都可以
先到这吧。。
外窗冷风渗透:我按照0.5次/h换气次数法比缝隙法要大很多,正常吗?
正常啊&&你算出来多少就多少啊
大家看不到图,我做了2个截图
第一个是户型,所有房间都是这个户型
第二个是计算书2层餐厅总负荷为-130.1W
(43.24 KB, 下载次数: 9)
13:34 上传
(85.35 KB, 下载次数: 7)
13:34 上传
作为冰粉,虚心地接收小兵的建议
以后请教问题一定会介绍的更明白哦
Powered by扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
如何计算电采暖的房间热负荷我是做电采暖的怎么计算房间的热负荷最近老是被这个问题困扰透热系数又是怎么计算有没有基本公式
代悦圣代的193
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
为您推荐:
其他类似问题