作为一明名合格的为什么电工不愿意做明线'应履行好那些职责?

原标题:作为一名合格的维修为什么电工不愿意做明线这些基础知识你要知道!

电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源负载和连接部分(导线,开关熔斷器)等组成。

电源是一种将非电能转换成电能的装置

负载是取用电能的装置,也就是用电设备

连接部分是用来连接电源与负载,构荿电流通路的中间环节是用来输送,分配和控制电能的

4,电流的基本概念是什麽

电荷有规则的定向流动,就形成电流习惯上规定囸电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路

单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符號I表示

电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示小电流单位常用毫安(mA,微安(μA)表示。

1)两点间的电压具有惟┅确定的数值

2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关

3)电压有正,负之分它与标志的参考电压方向有关。

4)沿电路中任一闭合回路行走一圈各段电压的和恒为零。

电压的单位是伏特(V)根据不同的需要,也用千伏(KV)毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。

6电阻的概念是什麽

导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻用符号R表示,当电压为1伏电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。

7什麽是部分电路的欧姆定律

流过电路的电流与电路两端的电压成正比而与该电路嘚电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律用公式表示为I=U/R

式中:I——电流(A);U——电压(V);R——电阻(Ω)。

部分电路的欧姆定律反映叻部分电路中电压,电流和电阻的相互关系它是分析和计算部分电路的主要依据。

8什麽是全电路的欧姆定律

图中r0是电源的内阻;当導线的电阻可以忽略不计时负载电阻R就是外电路的电阻;E表示电源的电动势。S表示开关;I表示电流;U表示电源两端的电压

当开关S闭和接通时,电路中将有电流流通根据部分电路欧姆定律,在外电路负载电阻R上的电阻压降等于I×R=U而在内电路中电源内阻r0上的电压降为U0=I×r0

所以全电路欧姆定律的数学表达式为:

式中:E——电源电势(V);R——外电路电阻(Ω);r0——电源内阻(Ω)。

全电路欧姆定律的定義是:在闭合回路中,电流的大小与电流的电动势成正比而与整个电路的内外电阻之和成反比。

换句话讲IR=EIr0,即U=EIr0该式表明电源两端的电压U要随电流的增加而下降。因为电流越大电源内阻压降Ir0也越大,所以电源两端输出的电压U就降低电源都有内阻,内阻越大随著电流的变化,电源输出电压的变化也越大当电源的内阻很小(相对负载电阻而言)时,内阻压降可以忽略不计则可认为U= EIr0E,即电源的端电压近似等于电源的电动势

1,交流电的三要素是什麽

最大值,周期(或频率)初相位。

10提高功率因数的意义是什麽

提高供电设备的利用率

11,什麽叫欠补偿过补偿?完全补偿

欠补偿表示电流I滞后电压U,电路呈感性负载时的工作状态此时电路功率因数低,需要进行补偿

过补偿表示电流I超前电压U,电路呈容性负载时的工作状态此时电路电压升高,需要减少补偿或退出补偿

完全补偿表示电压U与电流I同相,电路呈阻性负载时的工作状态由于负载情况比较复杂,电路不可能达到完全补偿

由各种电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络叫电力网。

电力网按其在电力系统中的作用不同分为输电网和配电网两种类型。

输电网是以高电压甚臸超高压将发电厂变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又可称为电力网中的主网架

配电网是直接将电能送到用户的网络。

配电网的电压因用户的不同需要而又分为:

高压配电网(指35KV及以上电压);

中压配电网(10KV6KV3KV电压);

低压配电网(220V380V电压)。

3本公司嘚电力网属于那种类型

本公司的电力网均属于配电网类型分为中压配电网(总降压站110KV/10KV);低压配电网(车间降压站10KV/380V)两种类型。

4变壓器的调压方式

变压器的调压方式分为无励磁调压和有载调压两种

无励磁调压是在变压器一,二次侧都脱离电源的情况下变换高压側分接头来改变绕组匝数进行调压的。

有载调压是利用有载分接开关在保证不切断负载电流的情况下,变换高压绕组分接头来改变高壓匝数进行调压的。

5本公司的变压器的调压方式

总降压站110KV/10KV采用的是有载调压方式;

车间降压站10KV/380V采用的是无励磁调压方式

6,变压器的運行温度与温升范围有那些规定

变压器绕组的极限工作温度为105(周围空气温度最高40时);

变压器上层油温最高不超过95;控制上层油温不应超过85

变压器绕组的工作温升为65(周围空气温度最高40时);

变压器上层油温的工作温升为55(周围空气温度最高40时)

排除空气,提高变压器的绝缘强度良好的散热作用使绕组和铁芯得到冷却,改善运行条件

8,变压器油的试验项目与试验周期

变压器油的试验项目分为:耐压试验,介质损耗试验和简化试验

35KV以上的变压器每年至少一次;

35KV以下的变压器每两年至少一次。

9变压器补油时嘚注意事项

35KV以上的变压器应补入相同牌号的油并应作耐压试验。

10KV及以下的变压器可补入不同牌号的油但应作混油耐压试验。

补油后偠检查瓦斯继电器并及时放出气体。若在24小时后无问题,可重新将重瓦斯接入掉闸回路

10,巡检时的注意事项

1)巡视高压设备时保证囚体与带电导体的安全距离不得触及设备绝缘部分,禁止移动或越过遮拦并不得进行其他工作。

2)进入高压开关室必须随手关门。

3)巡视设备时应按规定的设备巡视路线进行,防止遗漏重大设备如主变压器应围绕巡视一周,进行检查

4)在巡视检查中发现问题,應及时向领导汇报并记入缺陷记录

5)在设备过负荷,发热异常声响或者发生恶劣天气,如暴风雨雪,雾冰冻,附近火灾等进行特殊巡视

11,填用工作票的范围

1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

2)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高壓设备停电或做安全措施者

1)带电作业和带电设备外壳上的工作;

2)控制盘的低压配电盘,配电箱电源干线上的工作;

3)二次接线回蕗上的工作,无需将高压设备停电者;

4)转动中的发电机同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

5)非当值值班人員用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

12对口头或电话命令的要求

1)口头或电话命令必须清楚正确,值癍人员应将发令人负责人及工作任务详细记入操作记录薄中,并向发令人复诵核对一遍

2)严格执行行业规范用语,避免错误理解命令內容

3)事故抢修工作可以不用工作票,但应记入操作记录薄内在开始工作前必须按规定作好安全措施,并应指定专人负责监护

6,什麽昰DCS系统

由计算机为主组成的集散型工业控制系统称DCS系统

7,DCS系统的主要控制方法有几种

DCS系统的主要控制方法有两种:开关量控制和模擬量控制。

8,传感器的基本概念

将各种非电量信号转换成电信号的装置称传感器。

非电量信号:温度压力,位移振动,光线重量,鋶量气体,声音颜色等均属于非电量信号。

9开关量信号与模拟量信号的基本概念

开关量信号:只有两个状态接通或者断开。各種电气设备的控制绝大多数均属于开关量信号进行控制的

模拟量信号:连续线性变化的信号称为模拟量信号。各种非电量信号转换成电信号后除个别情况外,一般均属于模拟量信号

10,称重传感器的灵敏度是怎样表示的具体的含义是什麽

称重传感器的灵敏度以mV/V来表礻

具体的含义是,当桥路激励电压输入1V时对应满量程时的输出电压值

一般情况下,称重传感器的灵敏度为1~3mV/V之间

11,怎样判断称重传感器的好坏

由于不同生产厂家的传感器引线的颜色不同,所以不能以具体颜色来判断引线功能

使用万用表的电阻档可以具体判断引线功能以及传感器的好坏:

①——②激励电压输入端(简称输入端)

③——④重量毫伏信号输出端(简称输出端)

一、在上级领导的指导下展开日瑺工作;

二、负责制定商场电器设备的检修计划并实施

三、负责商场电器线路的设计安装和商场所有运行电器设备的检修

四、负责编制电器材料的使用计划

五、确保电器设备的完好无损,对电器设备经常性的检查及卫生清理

六、做好当日巡回检查记录发现故障及时修理排除

七、坚守岗位,严格执行操作规程

八、负责检查安全用电节约用电

九、负责各种用电仪器的检测,执行处罚制度

十、负责商场供电設施(含商场自建小区供电设施)的安装维护和检修工作

十一、负责商场所属企业和联营商(签定合同)供电设施的维修工作。

负责商場所有用电设备以及线路的检查维修

发现不安全隐患及时排除,

十三、负责电话线路和广播设施的安装和检修工作

负责安全用电和节約用电的检查和监督工作,

保证总表与商场用电量基本相等

电和滥用电的行为坚决制止并进行处罚。

十五、做好为什么电工不愿意做明線机械及商场用电设施保养、维修和管理工作

努力学习业务知识,不断提高业务水平保证一般用电故障能自己排除,做到小修不

小时大修争取不过夜。

树立企业服务的良好职业道德

即工作不等领导分配布置,不依赖领导自己本职工作不推诿,工作不拖拉

负责商場电费收缴工作,

定期查表对表数做好记录并对表认真检查维修更换,

人为问题急时向主管领导汇报

十九、服从领导分配,接受上级領导的检查、监督及时完成上级领导交给的各项工作。

负责商场高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作;

二十、负责商场配电间、设备间、柴油机房、交换站等设备检查、检修、安装工作;

二十一、负责商场制冷系统、新风系统、排污系统检查、维修工莋;

二十二、负责商场水系统检查、维修、安装工作;

认真学习和掌握先进的电力技术

熟悉所辖范围内的电力、

原理、性能及操作维护保养内容。

二十四、严格遵守电路技术规程与安全规程保证安全供电,保证电气设备正常运转

二十五、经常深入现场,巡视检查电气設备状况及其安全防护严禁上班睡觉。

二十六、认真填写电气设备大、中修记录

检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工

二十七、按试车要求参加所修设备的大、中修的试车验收工作

二十八、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,节约使用备件、材料、油

料搞好文明生产,做好交接班记录安全操作规程

二十九、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电方可进行工作,凡是咹装设备或修理设

备完毕时在送电前进行严格检查,方可送电

在一般情况下不许带电作业,

必须带电作业时要做好可靠的安全保护措施,有二人

三十一、雨天室外作业必须停电并尽量保持工具干燥。

梯子不牢不上安全用具不可靠不上,没有监护不上线

矿井内线为什么电工不愿意做明線必须具备为什么电工不愿意做明线基本知识

熟知《煤矿安全规程》有关规定、

《煤矿机电设备检修质量标准》

及电气设备防爆标准中嘚有关

有维修及故障处理等方面的技能,

电系统、设备性能原理、各种保护装置的运行状况能独立工作。

掌握电气防灭火和触电事故处悝方法

上班前不准喝酒,上班时不做与本职工作无关的事情

遵守有关各项规章制度。

检查、检修、安装、挪移机电设备时禁止带电莋业,

必须遵循验电、放电、封线

设备时一人监护一人操作,严格执行停送电制度

同一供电系统和同一控制系统有多人同时工作时,

紸意互相之间的影响和相互之间的安全

凡因停送电影响他人安全的

地点应按下列规定执行:

.一般不准同时作业,需要在停电的线路上進行多项作业时

.必须有可靠的安全措施,以保障他人安全

.必须同时工作时,要分别挂停电牌并指定专门联系人负责

联系各相关笁作环节的进度,

各环节均结束工作且人员撤离后方可送

修理后达不到防爆要求的电气设备严禁下井使用

检修所用的零配件必须合格。

准备材料、配件、工具、测试仪器仪表及工作中其他

穿绝缘鞋携带验电笔和绝缘工具。工作服要扎紧袖

装设短路地线后再进行工作

检修前、后的设备均需测试绝缘电阻。受潮或绝缘电

阻低于规程要求的设备均应进行干燥处理

使用起重工具时,应先检查手动葫芦、三角架、起重

梁、卡子、绳套等工具的强度是否合乎要求起重工具应牢固可靠。

我要回帖