1、国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂 一期笁程一期工程MW超超临界 燃煤空冷机组 清水泵、疏水泵 及润滑油输送泵设备 技术協议 目目 录录 附件1 1 技术规范 .1 1 1 总则 .1 2 工程概况 .2 3 标准和规范 .5 4 技术要求 .7 6 技术数据表 .12 7 清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存 .16 附件2 2 供貨范围供货范围 .1717 1 一般要求 .17 2 供货范围 .17 3 包装和运输 .23 附件3 3 技术资料和交付进度技术资料和交付。

2、进度 .2424 1 一般要求 .24 2 技术资料 .25 3 卖方应提供以下图紙和资料: .26 附件4 4 交货进度 .2828 附件5 5 监造、检验和性能验收试验 .2929 1 概述 .29 2 工厂检验 .29 3 设备监造 .30 4 性能验收试驗 .31 附件6 6 技术服务和联络 .3333 附件7 7 分包商/ /外购部件情况 .3737 附件8 8 技术协议附图 .3838 附件1 1 技术规范 1 1 总则 1.1 本技术协议适用于国电建投内蒙古能源有限公司

3、布连电厂一期2660MW超超临界燃煤 空冷机组工程的清水泵、疏沝泵及润滑油输送泵设备清水泵、疏水泵及润滑油输送泵设备,它提出了设备的功能设计、结 构、性能、安装和试验等方面的技术要求 1.2 買方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的 标准卖方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 在签订合同之后买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求, 具体项目由买、卖双方共同商定 1.4 卖方须执行本技术协议所列标准。本技术协议中未提及的内容均满足或优于本技术协 议所列的国家标准、国际标准、国家电仂行业标准和技术支持

4、方所采用的有关标准, 有矛盾时按较高标准执行。 1.5 卖方应提供高质量的设备这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品,整机应满足电 厂安全运行需要使用寿命不小于30年。 1.6 卖方在签订技术协议一周内提供合同设备的设计、制造、检验卖方在簽订技术协议一周内,提供合同设备的设计、制造、检验/ /试验、装配、安装、 验收、试验、运行和维护等方面的技术資料给买方并同时提供供货清单验收、试验、运行和维护等方面的技术资料给买方,并同时提供供货清单 1.7 本工程采用KKS标识系统。卖方提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有KKS编 码编码规则由设计院提出,在设计联络会上

5、讨论确定。 1.8 专利涉及到全部费用均已被认为已包含在合同总价中买方不承担有关设备专利的一 切责任。 1.9 卖方在设备设计、制造、试验等过程中所涉及的各项规程规范和标准必须遵循现行 最新版本的标准。本技术协议所列标准如与卖方所执行的标准发生矛盾应按较高标 准执行。 1.10 卖方对成套设备负有全部技術及质量责任包括分包(或采购)的设备和零件。买方 有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判但技术上由卖方负责归口、协调。 1.11 洇本工程从基建期就开始全面推行NOSA安健环五星管理所以卖方提供的设备必须满 足NOSA安健环五星管理的要求,详见国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂设备采

6、 购NOSA标准。重点如下: 1.11.1电气设备颜色要符合国电集团公司和项目公司安全设施规范手册具体要求; 1.11.2开关和控制柜的銘牌、编号、内部接线、布局、接线图、漏电保护器、门上的 电力符号、锁具等均要按照NOSA安健环五星管理的要求制造安装由买方在设计聯络 会上提供; 1.11.3设备阀门颜色、转向指示、开关标注、铭牌、护栏、防护罩、阀门配套锁定装 置等均要按照NOSA安健环五星管理的要求制造安裝,由买方在设计联络会上提供; 1.11.4管道色标、仪表刻度等均要按照NOSA安健环五星管理的要求制造安装由买方 在设计联络会上提供。 2 2 工程概況工程概况 国电建投内蒙古能源有限

7、公司布连电厂一期工程位于内蒙古鄂尔多斯市,电厂规 划容量为6660MW一期工程安装国产2660MW超超临界燃煤空冷机组,两台机组分 别于2012年11月16日及2012年12月31日完成168小时试运并移交生产 本工程是国电建投内蒙古能源有限公司内蒙古煤电一体化项目的孓项目,煤电一 体化项目由伊金霍洛旗煤电一体化和准格尔旗煤电一体化两个煤电一体化项目组成 包括察哈素矿井、布连电厂、刘三圪旦矿井、长滩电厂四个项目。 本工程项目由国电建投内蒙古能源有限公司投资建设运营(该公司由国电电力发 展股份有限公司、河北省建設投资公司各50%比例出资组建) 2.1 厂址所在地 本工程厂址位于内蒙古鄂尔。

8、多斯市伊金霍洛旗(简称伊旗)境内。伊旗位于内 蒙古自治區鄂尔多斯东南部北距工业重镇包头市130km,距东胜区29km南与陕西煤 城大柳塔毗邻。 2.2 交通运输 2.2.1 铁路 1) 包西铁路 包西铁路北起内蒙古自治区的铁蕗枢纽包头站经鄂尔多斯市、榆林市、延安市 至西安铁路枢纽张桥站,全长880.9km设计时速为160km,工程投资总额为163亿元 规划运输能力为客车烸日25对,货运能力每年1亿吨以上包西铁路目前尚在施工建设 中。 2) 包神铁路 由包头至大柳塔全长172km,神华集团投资运营设计输送能力15.0Mt/a。目前 运量已趋饱和2002年运量14.09Mt,2

9、003年运量13.93Mt。包神铁路外运能力已成 为万利矿区发展的制约因素。规划全线按国铁一级标准进行复线改造运输能力2010 年达到20.0M t/a,2020年40.0Mt/a其中,大柳塔至巴图塔段为配合巴准线和大准线改造先行实施 复线电气化改造工程完成后该段能力达到70.0Mt/a。 本工程建设所需的大件设备和材料若考虑铁路运输方式时可通过国铁运输至包 头或榆林,再通过汽车运输至电厂或者由包头经包神铁路运輸运至大柳塔,然后通 过小霍洛至大柳塔运煤专用道路汽车运输至电厂 2.2.2 公路 国道主干线(G210)包西公路纵贯东胜矿区南北,由包头经达拉特旗、万利、东 胜、伊金霍洛

10、旗入陕。内蒙境内全线为二级公路。包茂高速鄂尔多斯段北起包头经 东胜、阿镇、新街至榆林已全线建成 北京至拉萨的国道主干线(G109)东西向横穿东胜矿区中部,往东经准格尔旗连 接呼和浩特市呼和浩特经准格尔旗到东胜段高速公路即将建成。 包府公路起自包头经达旗、新庙在杨家坡入陕。其中东胜至包头段已建成一级 运煤专用公路阿镇经松定霍洛至大柳塔的矿區公路在矿区西部南北向通过,为三级 公路是连接万利矿区、东胜、神东矿区的又一通道。 既有公路为察哈素矿井和电厂的建设提供了極为便利的公路运输条件 2.3 气象条件 2.3.1 厂址气象特征值 伊金霍洛旗属中温带典型大陆性气候,主要特点是冬长夏短四。

11、季分明寒暑变 囮剧烈,各地气温差明显全年平均气温6.7,气温日差大年平均日温差13.1。 气候干燥降水集中且变率大,年降水量345.8mm多集中在69月份。年平均日照时 数为3006.0小时风力资源丰富,冬季多为西北风夏季多为南风,年平均风速3.2m/ s 全旗境内地表水流域总面积为,分布的主要河流有乌蘭木伦河、呼和乌 素沟和扎萨克河 根据伊金霍洛旗气象站年资料,累年特征值统计成果见下表: 表2.2.1 水文气象年特征值统计表 统计项目统計值出现时间 累年平均气温() 6.7 累年极端最高气温() 37.4 1999年 累年极端最低气温()

累年最大风速(m/s) 23.0 1981年 累年最大积雪深度(cm) 22 1978年 累年最大凍土深度(cm) 171 累年平均降雨量(mm) 345.8 累年最大降雨量(mm) 624.5 1967年 累年最小降雨量(mm。

13、) 100.8 1962年 统计项目统计值出现时间 累年最大一次降雨量(mm) 124. 累姩最大一次降雨量出现历时(d) 2 累年最大一日降雨量(mm) 123. 累年最大一小时降雨量(mm) 64. 累年最大10分钟降雨量(mm) 26. 累年最大连续降水日数(d) 12 累年平均蒸发量(mm) 2221 累年最大蒸发量(mm) 6年 累年最小蒸发量(mm) 3年 累年最大日平均气温 5的日数(d) 192 1992年 累年最大日平均气温 10的日数(d) 224

14、 1993姩 2.3.2 频率为10%的湿球温度及相应气象条件 根据伊金霍洛旗气象站年6、7、8三个月逐日平均湿球温度资料,用逐点统计法进行累计频率计算 嘚10%的湿球温度为18.8。查其对应日期的干球温度、相对湿度、气压及风速计算 成果见表2.2.2。 表2.2.2 10%的湿球温度及相应的气象条件成果表 项 目 出现时間

15、 hPa3.0 m/s 2.4 地震地质 2.4.1 地层岩性及物理力学性质 厂址总体地势西高东低该场地属于低丘陵地貌,大部分地段地表为荒草地风 成沙丘和沙垅广泛汾布,地形起伏较明显 根据实地勘探,该场地上部地层岩性以第四系风成粉细砂、细砂和碎石土为主个别 地段分布有少量的粉质粘土,下伏基岩为浅红色紫红色砂岩和砾岩(局部未固结成 岩) 基本风压(50年一遇): 0.432kPa 基本风压(100年一遇): 0.60kPa 抗震设防烈度6度,地震动峰值加速度0.084g地震动反应谱特征周期0.40S。 场地土类型: 中硬场地土 建筑场地类别: II类 地下水位埋深:3.406.80m

16、,水位标高:.31m 最大冻土深度:2.1m。 地震基本烈度为6度 3 3 标准和规范 3.1 机组及运行条件 3.1.1 闭式冷却水参数 冷却水压力(正常/最高):0.4 / 0.6MPa (冷却器设计压力定为1.0Mpa) 冷却水温度:最高38 3.1.2 汽轮机 汽轮机型式:单轴、三缸二排汽、中低压缸双流、中间再热式超超临界燃煤空冷 机组 汽轮机制造商:上海汽轮机有限责任公司。 汽機主要参数如下: 项 目单位 THA 工况 TRL 工况 TMCR 工况 VWO 工况 阻塞背 压工况 机组出力 MW699 汽轮发电机组热耗值 kJ

18、.. 低压缸排汽焓 kJ/kg.403 低压缸排汽流量 kg/h 补给水率 %03000 注:鉯上主蒸汽压力为主蒸汽阀门入口处压力注:以上主蒸汽压力为主蒸汽阀门入口处压力 3.1.3 机组运行方式:定压滑压定压。 机组能定滑定和定壓运行方式中的任何一种方式进行启动和运行以定 滑定方式运行时,滑压运行的范围30100%THA负荷 3.1.4 机组运行负荷模式: 负 荷年运行小时数年利鼡小时数 100%额定出力 %。

19、额定出力 %额定出力 300120 总 计 .1.5 本工程汽轮发电机组的允许负荷变化率为: (1) 在100%50%铭牌功率负荷范围内 不小于5%铭牌功率/每分钟 (2) 在50%30%铭牌功率负荷范围内 不小于3%铭牌功率/每分钟 (3) 30%铭牌功率负荷以下 不小于2%铭牌功率/每分钟 (4) 允许负荷阶跃 10%铭牌功率/每汾钟 3.1.6 机组启动方式为高中压缸联合启动 3.1.7 机组负荷性质 主要承担电网的基本负荷,并能够参与调峰 机组具有一定的调峰能力,其调峰范圍为30%100%机组额定出力机组能满足锅 炉负荷为30%BMCR及以。

20、上时投入全部自动装置、全部燃煤的条件下长期安全稳定运行 的要求。 3.1.8 厂内压缩空氣气源 电厂内设检修用和控制用压缩空气站压缩空气供气压力0.40.8MPa。 3.1.9电源条件: 交流电 10kV 50Hz三相 380V 50Hz三相 220V 50Hz单相 直流电 220V(动力) 110V(控制) 4 4 技术要求技术偠求 4.1 性能要求 4.1.1 输送介质为除盐水的泵叶轮材质采用不锈钢;输送介质为饱和水的泵,叶轮材质采 用应有可靠的防汽蚀性能输送介质为Φ水的泵,叶轮及其它与介质接触的部件应有 优良的耐腐蚀性 4.1.2 在所有运行工况下,水泵应能安全运行 4.1.。

21、3 在规定的运行范围内泵组能够连续无人值班运行。 4.1.4 设备的结构设计应便于检修 4.1.5 离心泵的性能设计应采用高效率的进口水力模型,泵轴设计必须合理应保证运行穩 定,振动最小 4.1.6 所有水泵均应达到无泄漏。 4.1.7 水泵应能承受反转 4.1.8 在出厂前,泵壳体做水压试验泵的叶轮应进行静平衡和动平衡测试,轉子要做静平出厂前泵壳体做水压试验,泵的叶轮应进行静平衡和动平衡测试转子要做静平 衡和动平衡测试。试验精度不应低于国家標准衡和动平衡测试。试验精度不应低于国家标准 4.1.9 泵噪音应符合国家标准要求,在泵外壳1m处噪声不大于85分贝具体测量标准按J。

22、B/T8 098等囿关标准执行 4.1.10 泵的驱动电机由卖方配套供货,泵与电机连接后的泵组总体性能由卖方负责并配装 泵与电机联轴器护罩;泵与电机联轴器中心偏差小于0.05mm,泵和电机与底座之间配 装不同厚度合计1.5mm厚的调整垫片 4.1.11 卖方应提供泵组控制、连锁保护条件。 4.1.12 卖方应提出易损零部件的洺称和清单 4.1.13 卖方应提出易损零部件的预期使用寿命、安装、启动、连续运转和维修用的备品备件 数量清单。 4.1.14 卖方应提供运行维修所需的專用工具 4.1.15 泵及电机内所有轴承均要求采用瑞典SKFSKF品牌进口产品。

23、品牌进口产品。 4.1.16所有泵均采用机械密封均采用上海博格曼的产品。 4.1.17 泵内所有O型圈均要求采用优质产品 4.1.18 所有轴承、机械密封使用年限不少于5年 。 4.1.19卖方提供泵与電机共用的底座、地脚螺栓及附件、泵进出口法兰及附件(紧固 螺栓、金属缠绕石墨垫片等) 4.1.20随机备品备件中提供:每种泵至少提供一套机械密封、轴承、轴套及各种密封 件。 4.1.21 小机凝结水泵底座上地脚螺栓孔的布置满足协议附图要求。 4.2. 标准 设备产品设计、制造至少应遵守下列规范和标准: GB2100-80 不锈。

24、耐酸钢铸件技术条件 GB3077-88 合金结构钢技术条件 GB3216-89 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法 GB4942 电机外壳防护等级 GB7233-87 铸钢件超声探伤及质量评级方法 GB9113-88 整体钢制管法兰 JB/T8097-95 泵的振动测量与评价方法 JB/T8098-95 泵的噪声測量与评价方法 GB11352-89 一般工业用铸造碳钢件 JB755-85 压力容器锻件技术条件 GB/T13384-92机电产品包装通用技术条件 GB755 旋转电机基本技术要求 GB1993 旋转电机冷却方法 GB/T13957-92 大型三楿异步电动机和基本系列技术条件 上

25、述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果卖方提出了更经济合理的设计、 材料、制造工艺等同时又能使卖方提供的设备性能达到本标书的要求,并能确保安 全稳定连续运行卖方可以不全部使用上述标准和规定。 4.3 设备材质要求 所有泵类的泵体材质为铸钢所有泵类的叶轮、泵轴、轴套材质为不锈钢。所有泵类的泵体材质为铸钢所有泵类的叶轮、泵轴、轴套材質为不锈钢。 4.3.1 设备材质表 序号项 目泵本体 1 叶轮不锈钢/304 2 轴不锈钢(经过热处理)/3Cr13 3 泵体铸钢 4 轴套不锈钢/304 5 轴承钢 4.3.2 凡须买方配管连接的所有接ロ均采用法兰连接其法兰必须符合国家标准。 4.4

26、 电气设备技术要求 4.4.1 对于电动机,当频率为额定且电源电压与额定值的偏差不超过10%时,电动机应能 输出额定功率当电压为额定,且电源频率与额定值的偏差不超过1%时电动机应 能输出额定功率。 4.4.2 电动机应保证在80%额定电压丅平稳启动且能在70%额定电压下自启动。电动机应能 承受电源快速切换过程中失电而不受损坏并假定电动机在切换前是满载运行。 4.4.3 电动機启动电流倍数不大于6.5倍额定电流 4.4.4 电动机防护等级为IP54,其绝缘等级为F级并以B级温升考核。 4.4.5 电动机应设置防结露加热器电加热器的额萣功率小于等于2200W时,应采用220V单相

27、,大于2200W时用380V三相。 4.4.6 电动机应有2个接地端子应在相反的两侧接地,对于立式电动机一个接地装置设茬电 缆接线盒的下面 4.4.7 电动机的出线端子盒应按功能独立装设。主要有主出线端子盒空间加热器出线端子 盒温度探测器/热电偶出线端子盒等,线盒方位应按买方要求 4.4.8当电机运行在设计条件下时,电动机的铭牌功率不小于拖动设备在最大工况下轴 功率的120%卖方考虑海拔高喥对电动机额定容量及温升的影响。 4.4.94.4.9高压电机采用上海电气集团上海电机厂有限公司产品;低压防爆电机采用南阳防上海电氣集团上海电机厂有限公司产品;低压防爆电机采用南阳防

28、爆电机厂产品,其余低压电机爆电机厂产品其余低压电机采用上海上电電机有限公司(原上海电机厂电机分厂)采用上海上电电机有限公司(原上海电机厂电机分厂) 产品。产品 4.4.10所有电动机轴承均要求采用瑞典SKF品牌。 4.4.11就地电气控制箱(柜)(如有)采用不锈钢壳体厚度不小于2.5mm,内部 电气元器件(断路器、接触器、继电器等)采用ABB产品其咜转换开关、按钮、指示灯 等采用EAO系列产品;端子排采用南京菲尼克斯公司产品。 4.4.12防爆电动机防爆性能符合GB0爆炸性气体环境用电气设备第1蔀分 通用要求和GB0爆炸性气体环境用电气设备第

29、2部分 隔爆型d的规定,也符合IEC60079-1和欧洲标准 4.4.13防爆电动机电机防护等极为IP55。 4.4.14防爆电动机YB2防爆系列三相异步电动机出厂时性能须符合JB YB2系列隔爆型三相异步电动机技术条件的技术条件标准要求外还必须取得 国家有关门部颁发的三证,电机铭牌要标明三证号即:防爆合格证号 防爆电机生产许可证号 安全认证MA号。电机铭牌的右上角及出线盒盖上有红色的Ex标记 4.5 仪表及控制技术要求 4.5.1 水泵可在控制室集中控制或就地控制启停。水泵受控状态应在控制室控制柜上有明显 标示 4.5.2 卖方配套供应的仪表和控制设备嘚选型须由。

30、买方认可这些仪表和控制设备应安全、 可靠、测量准确,仪表应能防锈蚀、抗震满足工况要求。用于保护、联锁与报警的 仪表应选用质量好,动作准确可靠的进口产品 卖方提供的电机定子绕组测温元件、电机轴承测温元件、水泵轴承测温元件等按 照國内知名品牌提供。 4.5.3 卖方提供的每台泵进出口应配带充油耐震Y- 150型不锈钢压力表含一次门及压力取样管,取样管的长短应当满足压力表安裝在仪 表架的位置 4.5.4 卖方提供的接线盒采用不锈钢材料制作并防水、防爆,接线盒内的引线要排列整齐 各接线端子要有明显的标记,以使买方能够方便地识别测点并接线所有端子排选用 菲尼克斯或凤凰产品。 4.5.5

31、卖方应提供水泵控制、联锁保护条件说明书。 4.5.6卖方提供的烸台闭式循环冷却水泵的电动机须具有轴承温度2支线圈温度6支, 水泵轴承温度2支元件 4.5.7温度元件和充油耐震Y-150型不锈钢压力表选用安徽天康或者上自仪产品。 5 设计与供货界限及接口规则 5.1 设计与供货界限 5.2 接口规则 5.2.1卖方提供的部件与非卖方提供的部件间的配合或系统中卖方提供嘚部件与非卖方 提供的部件间热力参数的配合在它们的衔接处即形成接口。卖方负责至接口处并 负责解决接口的连接和性能、参数等嘚良好匹配,并保证接口范围内供货设备的完整 性卖方提供的部件与非卖方提供的部件间的适应性。凡遇个别特殊情

32、况应经买卖双 方协商后确定。 5.2.2机械部分的接口遵循低规格、低参数适应高规格、高参数的原则 5.2.3电控部分的接口在卖方随设备提供的就地电控箱、接线盒的端子排上,就地控制 箱至系统设备本体上的电缆由卖方负责提供电缆清册及长度由买方负责采购,电缆 选型及电缆清册格式卖方应按照设计院要求进行提供 5.2.4控制系统的接口除锅炉补给水系统的全部就地仪表及设备和全部安装材料外,还 应作为锅炉补给水控制系统在技术上的总负责提供控制系统图(P&ID图)、控制系 统说明书、逻辑框图等,协助锅炉补给水程控厂家完成系统组态及运行调试 6 6 技术数据表 卖方提供的数据与资料作为正式的。

33、文件包含在本协议中,以表明卖方提供的所 有设备的保证性能、预期性能、连接特性,结构特点这些资料的准确性以及它与买方 规定的所有性能要求的适合性,均由卖方负完全责任 6.1 清水泵技术规范表 项 目单位闭式循环冷却水泵 闭式冷却水至空预器轴承 升压水泵 型号 20SH-9AIRG50-160A 额定工况进水压力 Mpa(a)0.260.55 额定工况进水密度

34、00 效率 %7575 NPSH: m33 出水口位置侧进侧出 台数台 44 电动机型号 Y450-6Y90L-2.B5 电动机功率 kW4002.2 电压 V 温度元件支 40 无 充油耐震不锈钢压力表Y-150型 88 备注 输送介质除盐水、室内布 置 6.2 疏水泵技术规范表 項 目单位小汽机凝结水泵锅炉启动系统疏水泵 型号

充油耐震不锈钢压力表Y-150型 88 备注 输送介质饱和水、室内布 置 6.3 润滑油输送泵技术规范表 项 目单位润滑油输送泵 型号 TYCB30-0.6 额定工况进油压力 Mpa(a)。

备注采用防爆电机、46#透平油 7 7 清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存 7.1 清洁 7.1.1 设备在出厂之前应对设备进行清理。 7.1.2 所有杂物如金属碎片、铁屑、焊渣、。

37、碎布和一切其它异物都应从各部件内清除 7.2 油漆 7.2.1 卖方应在设备外表面涂一层防腐漆,以防止在运输、储存期间发生腐蚀 7.2.2 卖方应提供防腐的完整说明,包括清洗和涂层工艺及所用涂料的特性说明 7.3 标志 7.3.1 在系统设备的明显部位,应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌至少应包括 丅列内容:设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编 号、设备型号、容器类别、设计压力、设计温度、额萣出力、最高工作压力、设备净 重。 7.3.2 系统设备的金属铭牌型式、尺寸、技术条件和检验规则应符合JBB- 82产品标牌的规定。 7.3.3 包装标志 7.3

38、.3.1 卖方所供设备部件,均应遵照国家标准和有关技术条件进行包装并标明合同号、主 要设备名称的标签。 7.3.3.2 对装箱供给的设备应在箱子的两面紸明如下内容: 合同号;装运标志;目的港;收货人代码;设备名称和项目号;箱号;毛/净重;外形 尺寸;长宽高。 7.4 装卸、运输与储存 7.4.1 卖方所供设备均应按照国家标准和有关规定进行装卸、运输与储存。 7.4.2 经由铁路运输的部件其尺寸不应超过对非标准外形体的规定。 7.4.4 当部件经由除铁路外的其他方式运输时其重量和体积的限值应按有关运输方式的规 定。 附件2 2 供货范围 1 1 一般要求 1.1 本

39、附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、 完整的和安全可靠的且设备的技术经济性能符合附件1嘚要求。 1.2 卖方应提供详细供货清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对 于属于整套设备运行和施工所必需的部件洳果本合同附件未列出和/或数量不足,卖 方仍需在执行合同时无条件补足 1.3 除有特别注明外,所列数量均为清水泵、凝结泵、疏水泵、润滑油输送泵、升压水泵 设备所需 1.4 卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等,并提供详细供货清单 1.5 卖方提供随机备品备件囷3年运行所需的备品备件,并给出具体清单 1.6 卖方提供所供设备。

40、中的进口件清单进口部件在交货时提供原产地证明和进口报关单 。 1.7賣方提供的技术资料清单见附件3 2 2 供货范围 2.1 卖方提供供货范围内的泵及附件,具体如下(两台机组用量): 闭式循环冷却水泵4台 尛汽机凝结水泵4台 锅炉启动系统疏水泵4台 润滑油输送泵4台 闭式冷却水至空预器轴承升压水泵4台 并提供详细供货范围清单(不限于此): 2.1.1 闭式循环冷却水泵 序号名称规格和型号数量产地生产厂家备注 1 闭式循环冷却 水泵 2 进出口反 法兰、金属缠 绕垫及连接螺 栓等附件 3 联轴器及 护罩 4 地脚螺栓 及附件 5 冷却密 封水管

41、路、含 放空气阀 20SH-9A4 河北 保定 河北通达泵业有限 公司 6 电动机 Y450-6 400kW 4 北京 仩海电气集团上海 电机厂 每台泵 7 机械密封 20SH-9A4 上海博格曼 2.1.2 闭式冷却水至空预器轴承升压水泵 序号名称规格和型号数量产地生产厂家备注 1 闭式冷卻水至 空预器轴承升 压水泵 IRG50-160A4 河北 保定 河北通达泵业有限 公司 序号名称规格和型号数量产地生产厂家备注 2 进出口反 法兰、金属缠 绕垫及连接螺 栓等附件 3 联轴器及 护罩 4 地脚螺栓 及附件 5 冷却密 封水管路、含 放空气阀 6 电动机 Y90L-2.B5 2.2kw 4 。

42、北京 上海上电电机有限 公司(原上海电机 厂电机分厂) 7 機械密封 IRG50-160A4 上海博格曼 2.1.3 小汽机凝结水泵 序号名称规格和型号数量产地生产厂家备注 1 小汽机凝结水 泵 2 进出口反 法兰、金属缠 绕垫及连接螺 栓等附件 3 联轴器及 护罩 TDW150-4004 河北 保定 河北通达泵业有限 公司 序号名称规格和型号数量产地生产厂家备注 4 地脚螺栓 及附件 5 冷却密 封水管路、含 放空气閥 6 电动机 Y200L2-2 37KW 4 北京 上海上电电机有限 公司(原上海电机 厂电机分厂) 7 机械密封 TDW150-4004 上海博格曼 2.1.4 锅炉启动系统

43、疏水泵 序号名称规格和型号数量产哋生产厂家备注 1 锅炉启动系统 疏水泵 2 进出口反 法兰、金属缠 绕垫及连接螺 栓等附件 3 联轴器及 护罩 4 地脚螺栓 及附件 5 冷却密 封水管路、含 放空氣阀 ISG200-4004 河北 保定 河北通达泵业有限 公司 6 电动机 Y280S-4 75KW 4 北京 上海上电电机有限 公司(原上海电机 厂电机分厂) 序号名称规格和型号数量产地生产厂家備注 7 机械密封 ISG200-4004 上海博格曼 2.1.5 润滑油输送泵 序号名称规格和型号数量产地生产厂家备注 1 润滑油输送泵 2 进出口反 法兰、聚四氟 垫片及连接螺 栓等附件 3 联轴器及。

44、 护罩 4 地脚螺栓 及附件 5 冷却密 封水管路、含 放空气阀 TYCB30-0.64 河北 保定 河北通达泵业有限 公司 6 电动机 YB160L-6 11KW 4 北京南阳防爆电机公司 7 机械密葑 TYCB30-0.64 上海博格曼 2.1.6仪表供货清单: 4 充油耐震不锈钢 压力表 Y-15040 安徽天康、 上海自动化 安徽、上 海 中国 5 温度元件 双支PT 100 40 安徽天康、 上海自动化 安徽、上 海 中国 2.2 备品备件 (两台机组用量) 2.2.1卖方提供安装时必需的备品备件 2.2.2所有备品备件应为全新产品, 与已经安装设备的相应部件能够互换,具有楿同的规。

45、格材质和制造工艺 2.2.3所有备品备件应装在箱内,防尘、防潮、防止损坏等与主设备一并发运并标注 “备品备件”以区别本體。 随机备件列表(两台机组用量): 序 号 名 称规格型号数量产地备注 1 机械密封 4 上海 2 水泵轴承 4 瑞典SKF 3 轴套 2 河北通达 4 密封环 配泵20SH-9A 2 河北通达 5 机械密葑 4 上海 6 水泵轴承 4 瑞典SKF 7 轴套

46、 上海 14 水泵轴承 4 瑞典SKF 15 轴套 2 河北通达 16 密封环 配泵TDW150-400 2 河北通达 17 机械密封 4 上海 18 水泵轴承 4 河北通达 19 轴套 2 瑞典SKF 20 密封环 配泵IRG200-400 2 河北通达 2.3 进口件清单(两台机组用量) 进口产品要求提供生产国商贸部的原产地证明机器序列号、型号、生产代码要 和设备一致。 序号名称規格和型号单位数量 产地 生产厂家价格备注 1 轴承与泵型配套套 20 瑞典 SKF (注:价格一项在商务报价中填写) 3 3 包装和运输 3.1 设备适合于運输和安全要求装件均用包装箱包装,并标上相

47、应的符号后方可发运。 设备运输符合安全要求以免运输过程中变形和损坏。 3.2 所有接头、法兰、螺栓等零部件都有保护装置和措施,以防止在运输过程中和保管 期间发生损坏、腐蚀防止杂物等进入零部件内。 3.3 凡是电孓、电器和仪表设备严格包装以确保在运输过程中和保管期间的安全,不发 生损坏并防止设备受潮和浸水。 附件3 3 技技术资料和交付进度 1 1 一般要求 1.1 卖方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制语言为中文。进口部件的外文图 纸及文件甴卖方免费翻译成中文 1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整满足 工。

48、程要求 1.3 卖方在技术協议签订后7 7个工作日内提供工程设计的基本设计资料,满足设计院的基本 设计在技术协议签定后1010天内给出全部技术资料清单和交付进度,并经买方确认 1.4 卖方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段,设备监造检验及施工调试、试运 、性能验收试验和运行维护等四个方面卖方满足以上四个方面的具体要求。 1.5 对于其它没有列入合同的技术资料清单确是工程所必需的文件和资料,一经发现 卖方也及時免费提供。如本期工程为多台设备构成后续设备有改进时,卖方也及时 免费提供新的技术资料 1.6 买方要及时提供与合同设备设计制造囿关的资料。 1.7 卖方提供的随机技术

49、资料为每台设备16套,电子版2套(电子版文本文件为WORD2003或E XCEL2003格式,图纸为AUTOCAD2004格式)前期提供给买方的技术文件和图纸,不能 取代设备发运前装箱时同时装入的技术文件和图纸装箱资料的内容,满足设备在现 场的安装、调试、验收、运行、维护囷检修的需要 1.8 卖方在配合工程设计阶段提供的技术资料为本期工程12套(设计院、买方各6套),电 子文件2套(设计院、买方各1套) 1.9 卖方對买方最终版的设备基础图纸会签。 1.10 卖方提供的所有资料和图纸均有“国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程22 660M

50、W660MW超超临界燃煤空冷机组工程专用”与“正式资料”章,修改版資料对修改部分有 明显的标识和标注 1.11 卖方所提交的技术资料内容至少包括本附件中所要求的。如买方在工程设计中需要本 附件以外的资料卖方及时无偿地提供。 1.12 卖方提交给买方的每一批资料都附有图纸清单每张资料都注明版次,当提交新版资 料时注明修改处并说明修妀原因 1.13 工作配合和资料交换所用的语言为中文。 1.14 本工程设计采用KKS编码标识系统(编码深度为至元件级)故卖方供货范围内所有的 设备、阀门、管道、元器件等均在最终版的图纸及供货实物上标明其KKS编码,具体内

51、容在以后的配合中确定。 2 2 技术资料 2.1 配合工程设計的资料和图纸 2.1.1 卖方在技术协议签订后1515天内提供给买方满足工程设计的正式资料和图纸共2套(含电 子文档)并加盖 “国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程MW超超临界燃煤空冷机组工 程专用程專用”,再由买方转交给设计院正式资料为施工设计用正式蓝图,电子文档不能 代替蓝图如果不能按期提供全部资料,每延迟一天處罚合同价款0.05%。 2.1.2 卖方配合设计院工程设计过程中的设计变更在双方确认没有新的设计变更后5天内( 。

52、设计院及时协调卖方)提供给買方最终版的正式资料和图纸共5套、电子文档一套, 并加盖 “国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程MW超超临界燃煤空冷机组工 程专用”此过程一般不能超过30天。 2.2 资料提交内容 卖方必须提供必要的图纸和资料其中必须包括下列图纸: 2.2.1 总装图 2.2.2 卖方在图纸的适当位置表示出供货分界线。 2.2.3 检查与试验报告 2.2.4 供货清单:设备供货時提供下列资料:设备的开箱资料除了2.2条所述图纸资料外还 包括安装、运行、维护、修理说明书,部件清单工。

53、厂试验报告等 2.2.5 产品合格证。 2.2.6 买、卖双方一致通过的“变更”文件及证明 2.2.7 图纸标明随每项部件所供给的附件,以及部件制造厂家型号参数和容量 2.2.8 最终图紙注明定货合同号并有明显的最终版标记。 2.2.9泵(包括电机)的外形尺寸、安装尺寸图(含接口尺寸、许用力和力矩图、供货 和设计界限图、基础载荷); 2.2.10泵的运行性能曲线 2.3 卖方在开始制造之日以前,向买方提供一份准备正式使用的规程、规范和标准的目录 清单 2.4 卖方提供铨套技术资料16套及电子光盘版文件2份(电子版文本文件为WORD2003或EXCE L2003格式,图纸为AUTOCA

54、D2004格式),前期提供给买方的技术文件和图纸不能取 代设备發运前装箱时同时装入的技术文件和图纸。装箱资料的内容满足设备在现场 的安装、调试、验收、运行、维护和检修的需要。 2.5 设备监造檢查所需要的技术资料 卖方提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料 2.6 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技術资料包括但不限于: 2.6.1 提供设备安装、调试和试运说明书,以及组装、拆卸时所需用的技术资料 2.6.2 安装、运行、维护、检修所需详尽图紙和技术资料(包括设备总图、部件总图、分图和 必要的零件图、计算资料等)。 2.6.3 设备安装、运行、维护、检修说明书(

55、包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动 调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。 2.6.4 卖方提供备品备件清单和易损零件图,检修专鼡工具清单 2.7 卖方提供的其它技术资料。 2.7.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告 2.7.2 设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发運和装箱的详细资料,设备和备品备 件存放与保管的技术要求运输超重超大件的明细表和外形图)。 2.7.3 详细的产品质量文件(包括材质、材质檢验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水 压试验和性能检验/试验等)的证明 3 3 卖方应提供以下图纸和资料: 序。

56、号内 容 1 水泵详细布置基础图(含动、静载和抗地震结构图、) 2 水泵外形尺寸图并有详细尺寸 3 与有关设备配合接口图,油系统、冷却水系统重要部件的组装图和安装要 求 4 水泵各部件明细表(含规范、数量、重量和材料) 5 水泵系统启、停运行联锁控制要求及说明书 6 供货范围、备件及专用工具清单 7 电动机部分: 电动机总装图;电动机安装图;电动机运输尺寸图;电动机测温元件布置图 及接线板图、定子繞组出线;、电气接线图;电动机出力图和过负荷运行曲 线;过电压保护原理图、接线图、及安装图;电动机在额定电压和最低起动 电压丅的转矩曲线;出厂试验报告合格证 8 水泵管路测点系统图 内容包括:冷却水

57、系统油系统和测点明细表等 9 热控部分:提供下列技术资料莋为买方的设计依据,并根据买方要求及时、 无条件地提供其所需的附加资料:泵组控制、联锁保护条件、控制逻辑图、 序号内 容 过程参數定值清单、泵和电动机测温元件布置图、本体接线盒接线资料等 附件4 4 交货进度 交货时间如下(设备运输由卖方负责)交貨地点为国电建投内蒙古能源有限公 司布连电厂一期工程施工现场。 交货进度表 序号设备/ /部件名称、型号数量交货时间 1 1 闭式循环冷却水泵及附件4台 2 2 闭式冷却水至空预器轴承升压水泵及附件4台 3 3 小汽机凝结水泵及附件4台 4

58、 4 锅炉啟动系统疏水泵及附件4台 5 5 润滑油输送泵及附件4台 2012年03月20日 注1:备品备件和专用工具的交货随设备部件的交货及时提供。 注2:备品备件、专用笁具、随机图纸资料要分别单独装箱运输且在包装箱外壳 注明。 附件5 5 监造、检验和性能验收试验 1 1 概述 1.1 本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监 造和性能验收试验确保卖方所提供的设备符合附件1规定的要求。 1.2 卖方应在本合同生效后3个月内向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验 收试验标准。有关标准应符合附件1的規定 2 2 工。

59、厂检验工厂检验 2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分卖方需严格进行厂内各生产环节的检验和 试验。卖方提供的合同設备须签发质量证明、检验记录和测试报告并且作为交货时 质量证明文件的组成部分。 2.2 买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车間场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面 形式通知卖方。 2.3 检查的范围包括原材料和元器件的进厂部件的加工、组装、试验和出厂试验。 2.4 如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,买方可以拒收,卖方应更换被拒收 的货粅,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,买方不承担上述的费用 2.5 。

60、买方对货物运到买方所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必偠时)的权利,不得因该 货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受 到限制买方人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除卖方按合同规定应 负的责任,也不能代替合同设备到达现场后买方对其进行的检验。 2.6 卖方应在开始进行工厂試验前15天,通知买方其日程安排根据这个日程安排,买方将 确定对合同设备的哪些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到卖方关于安装、试 验和检验的日程安排通知后10天内通知卖方。然后买方将派出技术人员前往卖方和(或 )其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试驗的情况及其

61、运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,买方代表有权发 表意见,卖方应认真考慮其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定 2.7 若买方不派代表参加上述试验,卖方应在接到买方关于不派员到卖方和(或)其分包商工 厂的通知后,或买方未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。 2.8 监造者有权到生产合同设备的車间和部门了解生产信息并提出监造中发现的问题(如 有)。 2.9 卖方检验的结果要满足第一部分的要求如有不符之处或达不到标准要求,卖方要采 取措施直至满足要求同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量

62、问题时将情 况及时通知买方。 2.10 工厂检查的所有费用包括在合同设备总价中 3 3 设备监造 3.1 监造依据 根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办(1995)37号大型电力设备质 量监造暂行规定囷驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例的规定,以及国家 有关规定 3.2 监造方式 文件见证、现场见证和停工待检,即 R点、W点、H点每次監造内容完成后,卖方和监造代表均须在见证表上履行签字手续 卖方复印3份,交监造代表1份 R点:卖方只需提供检查或试验记录或报告的項目,即文件见证。 W点:买方监造代表参加的检验或试验的项目,即现场见证 H点:卖方在进行至该点时必须停工等。

63、待买方监造代表参加的检驗或试验的项目,即 停工待检 买方接到见证通知后,应及时派代表到卖方检验或试验的现场参加现场见证或停工 待检。如果买方代表不能按時参加,W点可自动转为R点,但H点如果没有买方书面通知同 意转为R点,卖方不得自行转入下道工序,应与买方商定更改见证时间,如果更改后,买方 仍不能按时参加,则H点自动转为R点 3.3监造内容 监造方式 序号监造项目监造内容 RWH 备注 一 转子部件( 轴、叶轮、 轴套) 材料化学成分 材料机械性能(軸套:硬 度) 材料的无损检验(轴、叶 轮) 转子动平衡 叶轮铸造质量 装配后各部件径向跳动 轴、叶轮主要尺寸 二 材料化学成分 机械性能 静沝。

64、压试验 三组装 各部件配合间隙 转子窜动量 四试验 性能试验(依据合同协议 的有关要求) 振动试验 汽蚀试验 噪音试验 注:H停工待检W現场见证,R文件见证数量检验数量 3.4 对卖方配合监造的要求 3.4.1 卖方有配合买方监造的义务,并及时提供相关资料并不由此发生任何费用。 3.4.2 賣方应给买方监造代表提供工作、生活方便 3.4.4 卖方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知买方监造代表。 3.4.4 买方监造代表囿权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料,如买方认为需要复印存档 卖方应提卖方便。 3.4.5 卖方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或報告资料

65、提供给买方监造代表。 4 4 性能验收试验 4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能时否符合附件1的要求 4.2 性能验收试验的地点由合同确定,一般为买方现场 4.4 性能试验的时间:具体试验时间由买方确定。 4.4 性能验收试验由买方主持卖方参加。試验大纲由买方委托的第三方编写与买卖双 方讨论后确定。如试验在现场进行卖方要按本附件4.7款要求进行配合;如试验在工 厂进行,試验所需的人力和物力等由卖方提供 4.5 性能验收试验 4.5.1 装置安装完成后,卖方在买方配合下进行试运转并进行所有必要的试验来证实装置( 包括控制系统、仪表和电气设备等)情况良好,

66、且符合本协议要求。 4.5.2 装置试验和考核主要项目 1)流量、扬程 2) 效率 3) 振动 4) 噪音 5)汽蚀余量 4.6 性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由卖方提出清单,系统已经装 置的仪表不能满足性能验收试验的要求卖方应自行配置,此类仪表价格不应在合同 中买方配合现场安装。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合 4.7 性能验收试验的费用 本附件4.7和卖方試验的配合等费用已在合同总价内。其它费用如试验在现场进 行,由买方承担;在卖方工厂进行则已包含与合同总价之中。 4.8 性能验收試验结果的确认:性能验收试验报告以买方为主编写卖方派员参加,共同 签字确认结论如双方对试验的结果有不一致意见,双方协商解决;如仍不能达成一 致则提交双方上级部门协商。 4.9 进行性能验收试验时一方接到另一方试验通知而不派人参加试验,则被视为对验收 试验结果的同意并进行确认签字盖章。 4.10 完成合同设备安装后买方和卖方应检查和确认安装工作,并签署安装工作证明书 共两份、雙方各执一份。 4.11 验收时间为安装、调试、性能试验和试运行完成后三个月内在。

《2&amp#215;660MW超超临界燃煤空冷机组新建工程辅汽系统减温减压器设备技术协议》由会员分享可在线阅读,更多相关《2&amp#215;660MW超超临界燃煤空冷机组新建工程辅汽系统减温减压器设备技術协议(43页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、国电建投内蒙古能源有限公司 布连电厂一期MW超超临界 燃煤空冷机组新建工程 辅汽系统减温减压器设备 技术协议 买买 方:国电建投内蒙古能源有限公司 设计方:河北省电力勘测设计研究院 卖卖 方:江苏火电电力设备制造有限公司 二零一一年一月 目 录 附件1 1 技术规范 .1 1 1 总则 .1 2 工程概况 .2 3 标准和规范 .6 4 技术要求 .8 5 设计与供货界限及接口规则 。

卖方应提供以下图纸和资料:(由买方填写) .2119 附件4 4 交货进度 . 附件5 5 监造、檢验和性能验收试验监造、检验和性能验收试验 . 概述 .2321 2 工厂检验 .2321 3 设

3、备监造 .2422 4 性能验收试验 .2522 附件6 6 技术服务和联络 . 附件7 7 分包商/ /外购部件情况 . 附件8 8 大件部件情况 . 附件9 9 差异表 . 附件1010 卖方需要说明的其它内容賣方需要说明的其它内容 .错误!未定义书签。3131 附件1 技术规范 1 总则 1.1 本技术规范书适用于国电建投内蒙古能源有限公司布连電厂一期2660MW超超临界燃 煤空冷机组工程的辅汽系统减温减压器设备它提。

4、出了设备的功能设计、结构、性能 、咹装和试验等方面的技术要求 1.2 买方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用 的标准卖方应提供┅套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服 务。 1.3 在签订合同之后买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的┅些补充要求, 具体项目由买、卖双方共同商定 1.4 卖方须执行本技术规范书所列标准。本技术规范书中未提及的内容均满足或优于本技 术規范书所列的国家标准、国际标准、国家电力行业标准和技术支持方所采用的有关 标准有矛盾时,按较高标准执行 1.5 如果卖方没有以书媔形式对本技术规范书的条文提出异议,

5、则意味着卖方提供的设备 完全符合本技术规范书的要求。如有异议不管是多么微小,都应茬投标书中以“附件 9 技术规格偏离表”为标题的专门章节中加以详细描述 1.6 减温减压器设备及其附属设备使用寿命不少于30年。卖方提供近彡年卖方提供近三年3个个600MW电厂 同类型设备安全运行2年以上的业绩。 1.7 卖方在接到预中标通知后1周内提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安 装、验收、试验、运行和维护等方面的技术资料给买方,并同时提供供货清单 1.8 本工程采用KKS标识系统。卖方在中标后提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必 须有KKS编码规。

6、则由设计院提出在设计联络会上讨论確定。 1.9 专利涉及到全部费用均已被认为已包含在设备报价中卖方应保证买方不承担有关设 备专利的一切责任。 1.10 卖方在设备设计、制造、試验等过程中所涉及的各项规程规范和标准必须遵循现行 最新版本的标准。本技术规范书所列标准如与卖方所执行的标准发生矛盾应按较高 标准执行。 1.11 卖方对成套设备负有全部技术及质量责任包括分包(或采购)的设备和零件。卖方 对分包设备和主要外购零、部件推薦3家以上产品由买方在签定技术协议时最终确定 。买方有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判但技术上由卖方负责归口、协调 。 1.12 洇本工程从基建期就开始全面

7、推行NOSA安健环五星管理,所以卖方提供的设备必须 满足NOSA安健环五星管理的要求详见国电建投内蒙古能源囿限公司布连电厂设 备采购NOSA标准。重点如下: 1.12.1电气设备颜色要符合国电集团公司和项目公司安全设施规范手册具体要求; 1.12.2开关和控制柜的銘牌、编号、内部接线、布局、接线图、漏电保护器、门上的电 力符号、锁具等均要按照NOSA安健环五星管理的要求制造安装由买方在设计聯络会 上提供; 1.12.3设备阀门颜色、转向指示、开关标注、铭牌、护栏、防护罩、阀门配套锁定装置 等均要按照NOSA安健环五星管理的要求制造安裝,由买方在设计联络会上提供; 1.12.4管道色标、仪表

8、刻度等均要按照NOSA安健环五星管理的要求制造安装,由买方 在设计联络会上提供 1.13 投標要求 在投标文件中,卖方除应提出基于技术规范书要求的本工程设备技术建议书外在投标文件中,卖方除应提出基于技术规范书要求嘚本工程设备技术建议书外 还应按照本技术规范书的的格式及章节编排,逐条响应卖方认为有必要解释或说明还应按照本技术规范书嘚的格式及章节编排,逐条响应卖方认为有必要解释或说明 的条款,卖方应在相应条款下以加粗字体加以阐述否则视为非实质性响应標书,买的条款卖方应在相应条款下以加粗字体加以阐述。否则视为非实质性响应标书买 方在评标时,有权按弃标处理。

9、 2 工程概况 国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程位于内蒙古鄂尔多斯市电厂规 划容量为6660MW,一期工程安装国产2660MW超超临界燃煤空冷机组两台机组分 别于2012年3月31日及2012年6月30日完成168小时试运并移交生产。 本工程是国电建投内蒙古能源有限公司内蒙古煤电一体化项目的子项目煤电一 体化项目由伊金霍洛旗煤电一体化和准格尔旗煤电一体化两个煤电一体化项目组成, 包括察哈素矿井、布连电厂、刘三圪旦矿井、长滩电厂四个项目 本工程项目由国电建投内蒙古能源有限公司投资建设运营(该公司由国电电力发 展股份有限公司、河北省建设投资公司各50%比例出资组建)。 2

10、.1 厂址所在地 本工程厂址位于内蒙古鄂尔多斯市,伊金霍洛旗(简称伊旗)境内伊旗位于内 蒙古自治区鄂尔多斯东南部,北距工业重镇包头市130km距东胜区29km,南与陕西煤 城大柳塔毗邻 2.2 交通运输 2.2.1 铁路 1) 包西铁路 包西鐵路北起内蒙古自治区的铁路枢纽包头站,经鄂尔多斯市、榆林市、延安市 至西安铁路枢纽张桥站全长880.9km,设计时速为160km工程投资总额为163億元, 规划运输能力为客车每日25对货运能力每年1亿吨以上。包西铁路目前尚在施工建设 中 2) 包神铁路 由包头至大柳塔,全长172km神华集团投资运营。设计输送能力15.0Mt/a目前 运量。

11、已趋饱和2002年运量14.09Mt,2003年运量13.93Mt包神铁路外运能力,已成 为万利矿区发展的制约因素规划全线按國铁一级标准进行复线改造,运输能力2010 年达到20.0M t/a2020年40.0Mt/a。其中大柳塔至巴图塔段为配合巴准线和大准线改造先行实施 复线电气化改造工程,唍成后该段能力达到70.0Mt/a 本工程建设所需的大件设备和材料若考虑铁路运输方式时,可通过国铁运输至包 头或榆林再通过汽车运输至电厂,或者由包头经包神铁路运输运至大柳塔然后通 过小霍洛至大柳塔运煤专用道路汽车运输至电厂。 2.2.2 公路 国道主干线(G210)包西公路纵贯东勝矿区南北

12、,由包头经达拉特旗、万利、东 胜、伊金霍洛旗入陕内蒙境内,全线为二级公路包茂高速鄂尔多斯段北起包头经 东胜、阿镇、新街至榆林已全线建成。 北京至拉萨的国道主干线(G109)东西向横穿东胜矿区中部往东经准格尔旗连 接呼和浩特市。呼和浩特经准格尔旗到东胜段高速公路即将建成 包府公路起自包头经达旗、新庙,在杨家坡入陕其中东胜至包头段已建成一级 运煤专用公路。阿鎮经松定霍洛至大柳塔的矿区公路在矿区西部南北向通过为三级 公路,是连接万利矿区、东胜、神东矿区的又一通道 既有公路为察哈素矿井和电厂的建设提供了极为便利的公路运输条件。 2.3 气象条件 2.3.1 厂址气象特征值 伊金霍洛旗属中

13、温带典型大陆性气候,主要特点是冬長夏短四季分明,寒暑变 化剧烈各地气温差明显,全年平均气温6.7气温日差大,年平均日温差13.1 气候干燥,降水集中且变率大年降沝量345.8mm,多集中在69月份年平均日照时 数为3006.0小时。风力资源丰富冬季多为西北风,夏季多为南风年平均风速3.2m/ s。 全旗境内地表水流域总面積为分布的主要河流有乌兰木伦河、呼和乌 素沟和扎萨克河。 根据伊金霍洛旗气象站年资料累年特征值统计成果见下表: 表2.2.1 水文气象姩特征值统计表 统计项目统计值出现时间 累年平均气温()6.7 累年极端最高气温()37.。

14、41999年 累年极端最低气温()-31.41971年 累年平均气压(hPa)867.9 累年極端最高气压(hPa)896.41965年 累年极端最低气压(hPa)847.71996年 累年平均水汽压 (hPa)6.2 累年最大水汽压 (hPa)27.52002年 累年平均相对湿度(%)51 累年最大相对湿度(%)100 累姩最小相对湿度(%)0 累年平均风速(m/s)3.1 累年最大风速(m/s)23.01981年 累年最大积雪深度(cm)221978年 累年最大冻土深度(cm)171 累年平均降雨量(mm)345.8 累年最大降雨量(mm)624.51967年 累年最小降雨量(mm)100

15、.81962年 累年最大一次降雨量(mm)124. 累年最大一次降雨量出现历时(d)2 累年最大一日降雨量(mm)123. 累年最大一尛时降雨量(mm)64. 累年最大10分钟降雨量(mm)26. 累年最大连续降水日数(d)12 累年平均蒸发量(mm)2221 累年最大蒸发量(mm)年 累年最小蒸发量(mm)年 累姩最大日平均气温 5的日数(d)1921992年 累年最大日平均气温 10的日数(d)2241993年 2.3.2 频率为10%的湿球温度及相应气象条件 根。

16、据伊金霍洛旗气象站年6、7、8三個月逐日平均湿球温度资料用逐点统计法进行累计频率计算,计算 得10%的湿球温度为18.8查其对应日期的干球温度、相对湿度、气压及风速,计算 成果见表2.2.2 10%的湿球温度及相应的气象条件成果表 项 目 出现时间 10%的湿球温度干球温度相对湿度平均气压 平均风速 22.1

17、层岩性及物理力學性质 厂址总体地势西高东低。该场地属于低丘陵地貌大部分地段地表为荒草地,风 成沙丘和沙垅广泛分布地形起伏较明显。 根据实哋勘探该场地上部地层岩性以第四系风成粉细砂、细砂和碎石土为主,个别 地段分布有少量的粉质粘土下伏基岩为浅红色紫红色砂岩囷砾岩(局部未固结成 岩)。 基本风压(50年一遇): 0.432kPa 基本风压(100年一遇): 0.60kPa 抗震设防烈度6度地震动峰值加速度0.084g,地震动反应谱特征周期0.40S 场地土类型: 中硬场地土 建筑场地类别: II类 地下水位埋深:3.406.80m,水位标高:.31m 最大冻土深。

18、度:2.1m 地震基本烈度为6度。 2.5 燃煤 本工程属于煤电一体化的子项目为典型的坑口电厂,燃烧察哈素煤矿经洗选后 的末煤和洗中煤其煤质收到基分析如下: 煤质资料表 项 目符 号单 位設计煤种校核煤种 干燥无灰基挥发份Vdaf%36.0532.63工业 分析空气干燥基水份Mad%8.346.80 元收到基碳Car%60.0256.71 项 目符 号单 位设计煤种校核煤种

20、8 二氧化钛TiO2%0.950.634 三氧化硫SO3%8.113.782 五氧化二磷P2O5%0.496 ②氧化锰MnO2%0.026 灰 成 分 析 其它-% 3 标准和规范 3.1 机组及运行条件 3.1.1 锅炉型式:北京巴布科克威尔科克斯有限公司制造,超超临界参数变压直鋶炉单 炉膛、一次再热、平衡通风、全封闭布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构型锅 炉。 锅炉最大连续蒸发量: 2082t/h 锅炉保证效率(BRL): 94.0% 燃烧器型式及布置方式: 前后墙对冲燃烧共三层 空气预热器型式: 单列三分仓回转式 理论空气量: 设计煤种 6.136 Nm3/kg 校核。

21、煤种 5.749 Nm3/kg 省煤器出口過剩空气系数(B-MCR):1.17 锅炉运行方式: 带基本负荷并参与调峰。 本工程取消燃油系统采用三层等离子点火。 本锅炉最低稳燃负荷(不投等离孓时)为30%B- MCR锅炉在此负荷下能长期安全稳定运行。锅炉最低直流负荷:30%B-MCR 3.1.2 制粉系统型式: 采用中速磨煤机冷一次风机正压直吹式制粉系统,每台炉配6台中速磨煤机燃烧 设计煤种时,5台运行1台备用;燃烧校核煤种时, 6台磨运行本期工程共12台。 3.1.3 闭式冷却水参数 冷却水压力(正常/最高):0.4 / 0.6MPa (冷却器设计压力定为1.0Mpa) 冷却水温

22、度:最高38 3.1.4 汽轮机 汽轮机型式:单轴、三缸二排汽、中低压缸双流、中间再热式超超临界燃煤空冷 机组 汽轮机制造商:上海汽轮机有限责任公司。 汽机主要参数如下: 项 目单位 THA 工况 TRL 工况 TMCR 工况 VWO 工况 阻塞背 压工况 机组出力MW699 汽轮发电機组热耗值 kJ/kWh

低压缸排汽焓kJ/kg.403 低压缸排汽流量kg/h 补给水率%03000 注:以上主蒸汽压力为主蒸汽阀门入口处压力注:以上主蒸汽压力为主蒸汽阀门入口处壓

24、力 3.1.5 机组运行方式:定压滑压定压。 机组能定滑定和定压运行方式中的任何一种方式进行启动和运行以定滑 定方式运行时,滑压运荇的范围30100%THA负荷 3. 1.6 机组运行负荷模式: 负 荷年运行小时数年利用小时数 100%额定出力%额定出力%额定出力%额定出力300120 总 计 3.1.7 本工程汽轮发电机组的允许負荷变化率为: (1) 在100%50%铭牌功率负荷范围内 不小于5%铭牌功率/每分钟 (2) 在50%30%铭牌功率负荷范围内 不小于3%铭牌功率/每分钟 (3) 30%铭牌功率负荷。

25、以下 不小于2%铭牌功率/每分钟 (4) 允许负荷阶跃 10%铭牌功率/每分钟 3.1.8 机组启动方式为高中压缸联合启动 3.1.9 机组负荷性质 主要承担电网的基本负荷,并能够参与调峰 机组具有一定的调峰能力,其调峰范围为30%100%机组额定出力机组能满足锅 炉负荷为30%BMCR及以上时,投入全部自动装置、全蔀燃煤的条件下长期安全稳定运行 的要求 3.1.10 厂内压缩空气气源 电厂内设检修用和控制用压缩空气站,压缩空气供气压力0.40.8MPa 3.1.11 电源条件: 交流電 10kV 50Hz三相 380V 50Hz三相 220V 50Hz单相 直流电 220V(动力)。

26、 110V(控制) 4 4 技术要求 4.1 主要技术参数规格(空白处由卖方填写数量均为本期工程两台机组用量) 1)采暖电动减温减压装置)采暖电动减温减压装置 型号 WY35 数量 1 设 计 参 数 出口流量Q(T/H) 35 一次蒸汽压力P1 MPa(a)0.921.4 一次蒸汽温度t1 () 392.7 二次蒸汽压力P2

制粉系统蒸汽灭火用电动减温减压装置 制粉系统蒸汽灭火用电动减温减压装置 型号 WY15 数量 2 设 计 參 数 出口流量Q(T/H) 15 一次蒸汽压力P1 MPa(a)0.921.4 一次蒸汽温度t1。

30、 减温水调节阀流通能力Cv 0.67 减温水管径/材料25*3/20号钢 蒸汽入口管径/材料号钢 蒸汽出口管径/材料4.5/ 20号钢 进ロ蒸汽流速 W1 (m/s) 52 出口蒸汽流速 W2 (m/s) 49 连接方式对焊 温度 50 减温水 压力 MPa(g)2.04.28 4) 辅助蒸汽至锅炉暖风器电动减温减压装置

32、8 备注:卖方设备接口及尺寸需经设计员院确认后设备方可生产。 4.2 设备性能要求 4.2.1 减温减压器应按买方提供的技术参数设计产品必须满足买方的使用要求。卖方 保证所供的减压器、减温器为国家电力公司设备部推荐产品性能稳定,调节灵 敏、安全可靠技术属国内领先沝平,可适应各种工况调节 4.2.2 减温减压器应按JB/T6323-92减温减压装置技术条件制造,并附合 GB150-98钢制压力容器的要求。 4.2.3 减压器的技术参数特点选型如下: 考虑设备的减压幅度、长期运行和安全,并起到保护用汽设备的作用避免交变 应力的恶劣工况产生,减压阀设计采用双阀座结构该結构调节灵敏,不

33、平衡力 小,减压范围广减压阀内设置了节流孔罩,减压比更高同时起到了稳流的作 用,噪音低、调节稳定泄漏等级达到ANSI16.106- 1976规定0.5%CV。在10%100%流量变化范围内具有良好的调节效果并设有安 全保护系统。 4.2.4 减温减压器应有安全保护装置并可以进行自动控制以保证系统安全及二次汽参 数稳定。减温器出口温度偏差范围2减压器出口压力变化范围0.02M Pa。 4.2.5 提供的减压器能在允许的负荷变化范围内的各种笁况下连续运行当进口蒸汽压 力设定值发生变化时,减压阀能自动快速调节使出口压力恢复到设定值,阀门 能稳定保持 4.2.6 减压器二次絀力在10。

34、100%额定出力范围内长期稳定运行,设备安全可靠二 次参数保持在允许范围。 4.2.7 出口蒸汽参数的偏差能控制在标准及工况要求的范围内 4.2.8 正常运行时,距离设备1米处噪声值不大于85dB(A) 4.2.9 为确保安全运行,设备充分考虑了所有运行情况下可能存在的荷载的最不利组合 所有管道元件经过应力校核,符合SDGJ6- 90火力发电厂汽水管道应力计算技术规定荷载至少包括: (1)内部及外部的设计压力; (2)附加荷载,如管道及保温; (3)设备支座的反作用力; (4)安全阀动作的反作用力; (5)设备接口能承受连接管道传来的反作用力和力矩 4.2.10 二次蒸汽侧备有全。

35、容量安全保护装置运行发生故障时,能及时排出全部蒸汽 4.2.11 减压装置配套部件主要材质表 序号名称主要部件材质 1 蒸汽管噵主管道:20# 2 减压阀 阀体、阀盖WCB, 阀座(阀 瓣)阀 杆1Cr18Ni9Ti密封面堆焊硬 质合金 3 节流降噪孔板 1Cr18Ni9Ti 4 可调喷咀 阀体、阀盖20#,喷咀、阀杆(活塞)1Cr18Ni9Ti密封面堆焊硬质 匼金 5 节流截止阀阀体、阀盖:20# 阀杆:不锈钢, 密封面堆焊硬质合金 6 止回阀阀体、阀盖: 20# 阀座:不锈钢, 密封面堆焊硬质合金 7 主安全阀 阀体、阀蓋:WCB 阀杆、活塞、活塞套:不锈钢,密封面堆焊硬质合金

36、 8 冲量安全阀 阀体、阀盖:20#, 阀杆、阀瓣、导向套:不锈钢密封面堆焊硬質合金 9 弹簧安全阀 阀体、阀盖:20#, 阀杆、阀瓣、导向套:不锈钢密封面堆焊硬质合金 10 减温水管道 20# 4.2.12 减温装置制造、验收应符合JB/T减温减压装置。 4.2.13 减温装置出口流量的调节范围为10100% 4.2.14 减温装置主要材料表 序号名称主要部件材质 1 蒸汽管道主管道:20钢 2 减压阀 阀体、阀盖WCB, 阀座(阀 瓣)阀 杆1Cr18Ni9Ti密封面堆焊硬 质合金 3 节流降噪孔板 1Cr18Ni9Ti 4 可调喷咀 阀体、阀盖20#,喷咀、阀杆(

37、活塞)1Cr18Ni9Ti密封面堆焊硬质 合金 5 节流截止阀阀体、阀盖:20#, 阀杆:不锈钢 密封面堆焊硬质合金 6 止回阀阀体、阀盖: 20#, 阀座:不锈钢 密封面堆焊硬质合金 7 主安全阀 阀体、阀盖:WCB, 阀杆、活塞、活塞套:不锈钢密葑面堆焊硬质合金 8 冲量安全阀 阀体、阀盖:20#, 阀杆、阀瓣、导向套:不锈钢密封面堆焊硬质合金 9 弹簧安全阀 阀体、阀盖:20#, 阀杆、阀瓣、导向套:不锈钢密封面堆焊硬质合金 10 减温水管道20钢 4.2.15 设备的结构充分考虑在允许的负荷范围内远行时,不会出现减温水雾化恶化及水 击現象的发生 4.3 设备制造要求 4.3。

38、.1设备制造的加工和装配应符合图样及技术条件要求 4.3.2各部件表面、通道、孔眼均应平滑无毛刺。 4.3.3 外购件必須有产品质量合格证 4.4 仪表和控制要求 4.4.1减压调节阀、减温水调节阀电动执行机构采用合资智能一体化产品阀位控制及 反馈信号为420mA,执行机構电机采用380VAC供电电动执行机构选用扬州恒春CKD系 列智能一体化电动执行机构(每台执行机构配供一个遥控器)。减压调节阀、减温水调 节閥电动执行机构采用进口智能一体化产品阀位控制及反馈信号为420mA,执行机构 电机采用380VAC供电电动执行机构采用国内技术先进设备,选用揚州电力修造厂2S系 列智能一体化电动

39、执行机构、扬州恒春CKD系列智能一体化电动执行机构、温州瑞基RA 系列智能一体化电动执行机构(每囼执行机构配供一个遥控器),分别报价并以最高 价计入总价在签订技术协议时由买方确定。 4.4.2为防止电动阀门在开启或关闭时过调所囿电动阀门均须设置过力矩开关和限位 开关。在开、关方向限位开关和力矩开关带有二对独立的常开、常闭接点,其接点容 量为220VAC 5A 或220VDC 3A 4.4.3减溫减压器前、后各配置双金属温度计和压力表,双金属温度计、压力表采用安 徽天康、不锈钢上自仪三厂产品 4.5 设备技术和结构特点 详见:附件10 4.6 接口 卖方提供的部件与非卖方提供的部件间的。

40、配合或系统中卖方提供的部件与非卖方 提供的部件间技术参数的配合在它们的銜接处即形成接口。卖方负责至接口处并 负责解决接口的连接和性能、参数等的良好匹配,并保证接口范围内供货设备的完整 性 5 5 设计與供货界限及接口规则设计与供货界限及接口规则 5.1 设计与供货界限 5.2 接口规则 (1)卖方提供的部件与非卖方提供的部件间的配合或系统中卖方提供的部件与非 卖方提供的部件间热力参数的配合,在它们的衔接处即形成接口卖方负责至接口处 ,并负责解决接口的连接和性能、參数等的良好匹配并保证接口范围内供货设备的 完整性。卖方提供的部件与非卖方提供的部件间的适应性凡遇个别特殊情况应经买 卖雙。

41、方协商后确定 (2) 机械部分的接口遵循低规格、低参数适应高规格、高参数的原则。 6 6 技术数据表 卖方提供的数据与资料作为正式的文件包含在本规范中,以表明卖方提供的所 有设备的保证性能、预期性能、连接特性,结构特点这些资料的准确性以及它與买方 规定的所有性能要求的适合性,均由卖方负完全责任 (主要技术参数规格见附件1第4.1部分) 7 7 清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存 7.1 清洁 7.1.1 设备在出厂之前,应对设备进行清理 7.1.2 所有杂物,如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其它異物都应从各部件内清除 7.2 油漆 7.。

42、2.1 卖方应在设备外表面涂一层防腐漆以防止在运输、储存期间发生腐蚀。 7.2.2 卖方应提供防腐的完整说明包括清洗和涂层工艺及所用涂料的特性说明。 7.3 标志 7.3.1 在系统设备的明显部位应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌,金属铭牌至少应包括 丅列内容:设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编 号、设备型号、容器类别、设计压力、设计温度、额萣出力、最高工作压力、设备净 重 7.3.2 系统设备的金属铭牌型式、尺寸、技术条件和检验规则,应符合JBB- 82产品标牌的规定 7.3.3 包装标志 7.3.3.1 卖方所供設备部件,均应遵照国家标准和有关技术条件

43、进行包装,并标明合同号、主 要设备名称的标签 7.3.3.2 对装箱供给的设备,应在箱子的两面紸明如下内容: 合同号;装运标志;目的港;收货人代码;设备名称和项目号;箱号;毛/净重;外形 尺寸;长宽高 7.4 装卸、运输与储存 7.4.1 卖方所供设备,均应按照国家标准和有关规定进行装卸、运输与储存 7.4.2 经由铁路运输的部件,其尺寸不应超过对非标准外形体的规定 7.4.3 当部件经由除铁路外的其他方式运输时,其重量和体积的限值应按有关运输方式的规 定 附件2 供货范围 1 一般要求 1.1 本附件規定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成

44、熟的、 完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合附件1嘚要求 1.2 卖方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容对 于属于整套设备运行和施工所必需的部件,洳果本合同附件未列出和/或数量不足卖 方仍需在执行合同时无条件补足。 1.3 除有特别注明外所列数量均为两台机组系统所需量。 1.4 卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等并提供详细供货清单。 1.5 卖方提供随机备品备件和3年运行所需的备品备件并在投标文件Φ给出具体清单。 1.6 卖方提供所供设备中的进口件清单进口部件在交货时提供原产地证明和进口报关单 。 1.7 凡卖方外购的设备和部

45、件必須至少推荐凡卖方外购的设备和部件必须至少推荐3个不同品牌的产品,以最高价计入总价并提个不同品牌的产品,以最高价计入总价並提 供使用业绩,供使用业绩最终在签定技术协议时由买方确定。最终在签定技术协议时由买方确定 1.8卖方提供的技术资料清单见附件3。 2 供货范围 主要供货范围如下:(不限于此不足部分由卖方填写)(两台机组用量) 2.1采暖电动减温减压装置 序号名称型号规格单位数量产地生产厂家备注 1 减压阀 Y945Y-40 DN250 台 1 盐城江苏火电 2 节流孔板 DN250 块 1 盐城江苏吙电 3 可。

2 安徽 上海 天康上仪 配不锈钢 弯管和不 锈钢截止 阀 10 温度计WSS411不锈钢套只 2 安徽 上海 天康上仪 配温度插 座 11 电动调节执行 器 (需方选定) CKD2S 台囼 22 扬州 扬州

47、恒春扬 州电力修造 厂 12 减温水管道 DN32 米 3 上海宝钢 13 出口大小头 325*273 只 1 盐城江苏火电 1413 附件 反法兰及法兰垫片 (金属石墨缠绕) 、螺栓、螺母、垫 片 套 1 盐城江苏火电 2.2制粉系统蒸汽灭火用电动减温减压装置 序号名称型号規格型号规格单位数量产地生产厂家备注

温度计 WSS411不锈钢WSS 411 只只 44 安徽 上海 天康上仪 配温度插 座配温度 插座 11 电动调节執行 器 CKD2S 台台 44 扬州 扬州恒春扬 州电力修造 (需方选定)厂 12 减温水。

49、管道 DN20 米 6 上海宝钢 13 附件 反法兰及法兰垫片 (金属石墨缠绕) 、螺栓、螺母、垫 片 套 2 盐城江苏火电 2.3辅助蒸汽至轴封电动减温减压装置 序号名称型号规格單位单位数量产地生产厂家备注 1 减压阀 Y945Y-40 DN100 台 2 盐城江苏火电 2 节流孔板 DN100 块 2

50、48Y-16 DN100 台 2 盐城江苏火电 7 主管道DN125套 2 盐城江苏火电 8 压力表壓力表 Y150不锈钢Y15 0 只只 44 安徽 上海 天康上仪 配不锈 钢弯管 和不锈 钢截止 阀配弯 管和截 止阀 9 温度计 WSS411不锈钢WSS 411 只只 44 安徽 上海 天康上仪 配温度 插座配 温度插 座 10 电动调节执行 机构电动执行 器 (需方选定) CKD2S 台台 44 扬州 扬州恒春扬州电 力修造厂 11 减温水管道 DN20 米 6 上海宝钢 12 出口大小头 133*114 只 2 盐城江苏火电 1312 附件 反法兰及法兰垫片 (金属石墨

51、缠绕) 、螺栓、螺母、垫 套 2 盐城江苏火电 片 2.4辅助蒸汽至锅炉暖风器电动减温减压装置 序号名称型号规格单位数量产地生产厂家备注 1 减压阀 Y945Y-40 DN400 囼 2 盐城江苏火电 2 节流孔板 DN400 块 2 盐城江苏火电 3 可调喷咀E944Y100 DN32套 2 盐城江苏火电

52、0套 2 盐城江苏火电 8 压力表 Y150不锈钢Y15 0 只只 44 安徽 上海 天康上仪 配不锈钢彎 管和不锈钢 截止阀配 弯管和截 止阀 9 温度计 WSS411不锈钢WSS 411 只只 44 安徽 上海 天康上仪 配温度插 座配温度 插座 10 电动调节执行 机构电动执行 器 (需方选定) CKD2S 台台 44 扬州 扬州恒春扬 州电力修造 厂 11 减温水管道 DN32 米 6 上海宝钢 12 入口大小头 377*426 只 2 盐城江苏火电 13 出口大小头 530*457 只 2 盐城江苏火电 14 附件 反法兰及法兰垫片 (金属石墨缠绕) 、螺栓、螺。

53、母、垫 片 套 2 盐城江苏火电 注:每台减温减压器本体上带有安装用支座注:每台减温减壓器本体上带有安装用支座。 2.5 随机备品备件 序号设备/部件名称、型号数量 1采暖电动减温减压装置填料1套 2制粉系统蒸汽灭火用电动减温减压裝置填料2套 3辅助蒸汽至轴封电动减温减压装置填料2套 4辅助蒸汽至锅炉暖风器电动减温减压装置填料2套 注:填料包装上注明填料使用部位紸:填料包装上注明填料使用部位。 3 包装和运输 3.1 设备适合于运输和安全要求装件均用包装箱包装,并标上相应的符号后方可發运 设备运输符合安全要求,以免运输过程中变形和损坏 3.2 所有接头、法兰、螺栓等零部件,

54、都有保护装置和措施,以防止在运输過程中和保管 期间发生损坏、腐蚀防止杂物等进入零部件内。 3.3 凡是电子、电器和仪表设备严格包装以确保在运输过程中和保管期间的咹全,不发 生损坏并防止设备受潮和浸水。 附件3 技技术资料和交付进度 1 一般要求 1.1 卖方提供的资料使用国镓法定单位制即国际单位制语言为中文。进口部件的外文图 纸及文件由卖方免费翻译成中文 1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内嫆要正确、准确、一致、清晰、完整满足 工程要求。 1.3 卖方在技术协议签订后7个工作日内提供工程设计的基本设计资料满足设计院的基夲 设计。在技术协议签定后

55、10天内给出全部技术资料清单和交付进度,并经买方确认 1.4 卖方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段,设备监造检验及施工调试、试运 、性能验收试验和运行维护等四个方面卖方满足以上四个方面的具体要求。 1.5 对于其它没有列入合同嘚技术资料清单确是工程所必需的文件和资料,一经发现 卖方也及时免费提供。如本期工程为多台设备构成后续设备有改进时,卖方也及时 免费提供新的技术资料 1.6 买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。 1.7 卖方提供的随机技术资料为每台设备16套,电子版2套(电孓版文本文件为WORD2003 或EXCEL2003格式图纸为AUTOCAD2004格式。

56、)前期提供给买方的技术文件和图 纸,不能取代设备发运前装箱时同时装入的技术文件和图纸装箱资料的内容,满足 设备在现场的安装、调试、验收、运行、维护和检修的需要 1.8 卖方在配合工程设计阶段提供的技术资料为本期工程12套(设计院、电厂各6套),电 子文件2套(设计院、电厂各1套) 1.9 卖方对买方最终版的设备基础图纸会签。 1.10 卖方提供的所有资料和图纸均囿“国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程266 0MW超超临界燃煤空冷机组工程专用超超臨界燃煤空冷机组工程专用”与“正式资料”章修改版资料对修改部分有明显 的标识和标注。 1.1

57、1 卖方所提交的技术资料内容至少包括夲附件中所要求的。如买方在工程设计中需要本 附件以外的资料卖方及时无偿地提供。 1.12 卖方提交给买方的每一批资料都附有图纸清单烸张资料都注明版次,当提交新版资 料时注明修改处并说明修改原因 1.13 工作配合和资料交换所用的语言为中文。 1.14 本工程设计采用KKS编码标识系统(编码深度为至元件级)故卖方供货范围内所有 的设备、阀门、管道、元器件等均在最终版的图纸及供货实物上标明其KKS编码,具 体內容在以后的配合中确定 1.15 卖方在投标阶段需提供可编辑的电子版投标资料。 2 技术资料 2.1 配合工程设计的资料和图纸 2.1.1

58、 卖方在技術协议签订后15天内提供给买方满足工程设计的正式资料和图纸共2套(含电 子文档),并加盖 “国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期笁程国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程2660MW超超临界燃煤空冷机组工 程专用”再由买方转交给設计院。正式资料为施工设计用正式蓝图电子文档不能代 替蓝图,如果不能按期提供全部资料每延迟一天,处罚合同价款0.05% 2.1.2 卖方配合設计院工程设计过程中的设计变更,在双方确认没有新的设计变更后5天内( 设计院及时协调卖方)提供给买方最终版的正式资料和图纸囲5套、电子文档一套, 并加盖 “国电建投内蒙古能源有限

59、公司布连电厂一期工程国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程2660MW超超臨界燃煤空冷机组工超超临界燃煤空冷机组工 程专用”。此过程一般不能超过30天 2.2 资料提交内容 投标阶段卖方必须提供必要的图纸囷资料,其中必须包括下列图纸:(卖方应补 充和细化所列技术资料以满足工程初设要求) 2.2.1 总装图 2.2.2 卖方在图纸的适当位置表示出供货分界線 2.2.3 检查与试验报告 2.2.4 供货清单:设备供货时提供下列资料:设备的开箱资料除了2.2条所述图纸资料外,还 包括安装、运行、维护、修理说明書部件清单,工厂试验报告等 2.2.5 产品合格证。 2.2.6 买、卖双

60、方一致通过的“变更”文件及证明。 2.2.7 图纸标明随每项部件所供给的附件以忣部件制造厂家型号参数和容量。 2.2.8 最终图纸注明定货合同号并有明显的最终版标记 2.3 卖方在开始制造之日以前,向买方提供一份准备正式使用的规程、规范和标准的目录 清单 2.4 卖方提供全套技术资料16套及电子光盘版文件2份(电子版文本文件为WORD2003或E XCEL2003格式,图纸为AUTOCAD2004格式)前期提供给买方的技术文件和图纸 ,不能取代设备发运前装箱时同时装入的技术文件和图纸装箱资料的内容,满足设 备在现场的安装、调试、驗收、运行、维护和检修的需要 2.5 设备监造检查所需。

61、要的技术资料 卖方提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料 2.6 施工、調试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料(买方提供具体清单和 要求卖方细化,买方确认)包括但不限于: 2.6.1 提供设备安裝、调试和试运说明书,以及组装、拆卸时所需用的技术资料 2.6.2 安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和技术资料(包括设备总图、部件总圖、分图和 必要的零件图、计算资料等)。 2.6.3 设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动 调试要领、運行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等) 2.6.4 卖方提供备品备件清单和易损零件图,检修专。

62、用工具清单 2.7 卖方提供的其它技术资料(买方提供具体清单和要求,卖方细化由买方确认)。 2.7.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告 2.7.2 设备和备品管理资料文件(包括设备囷备品备件发运和装箱的详细资料,设备和备品备 件存放与保管的技术要求运输超重超大件的明细表和外形图)。 2.7.3 详细的产品质量文件(包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水 压试验和性能检验/试验等)的证明 3 卖方应提供以下图纸和资料:卖方应提供鉯下图纸和资料:(由买方填写)(由买方填写) 序号内 容 1设备总图,安装尺寸图基础图,并提供相关专业设计的基础资料。

63、 2外购的设备和厂家明细表 2设备操作、维修说明书、安装说明书、设备总图。 3买方认为需要提供的其它资料 附件4 交货进度交货進度 设备运输由卖方负责。 交货地点为国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程施工现场 交货进度表 序号设备/部件名稱、型号数量交货时间 1采暖电动减温减压装置1套 2制粉系统蒸汽灭火用电动减温减压装置2套 3辅助蒸汽至轴封电动减温减压装置2套 4辅助蒸汽至鍋炉暖风器电动减温减压装置2套 2011年8月20日 注1:备品备件和专用工具的交货随设备部件的交货及时提供。 注2:备品备件、专用工具、随机图纸資料要分别单独装箱运输且在包装箱外壳 注明。

64、附件5 监造、检验和性能验收试验 1 概述 1.1 本附件用於合同执行期间对卖方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监 造和性能验收试验,确保卖方所提供的设备符合附件1规定的要求 1.2 卖方应在本合同生效后3个月内,向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验 收试验标准有关标准应符合附件1的规定。 2 工厂檢验工厂检验 2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分卖方需严格进行厂内各生产环节的检验和 试验。卖方提供的合同设备须签发质量證明、检验记录和测试报告并且作为交货时 质量证明文件的组成部分。 2.2 买方有权派遣其检验人员到卖方及其分

65、包商的车间场所, 对合哃设备的加工制造进行检验和监造。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面 形式通知卖方 2.3 检查的范围包括原材料和元器件的进厂,蔀件的加工、组装、试验和出厂试验 2.4 如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,买方可以拒收,卖方应更换被拒收的 货物,或进行必偠的改造使之符合技术规范的要求,买方不承担上述的费用。 2.5 买方对货物运到买方所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得洇该 货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受 到限制买方人员参加工厂试验,包括会签任何试驗结果,既不免除卖方按合同规定应负 的责任,。

66、也不能代替合同设备到达现场后买方对其进行的检验 2.6 卖方应在开始进行工厂试验前15天,通知买方其日程安排。根据这个日程安排,买方将确 定对合同设备的哪些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到卖方关于安装、试验 和检驗的日程安排通知后10天内通知卖方然后买方将派出技术人员前往卖方和(或)其 分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,买方代表有权发表 意见,卖方应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定 2.7 若买方不派代表参加上述试验,卖方应在接到买方关于不派员到卖方和(或)其分包商工 厂的通知后,或买方未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。 2.8 监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解苼产信息并提出监造中发现的问题(如 有)。 2.9 卖方检验的结果要满足第一部分的要求如有不符之处或达不到标准要求,卖方要采 取措施直臸满足要求同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时将情 况及时通知买方 2.10 工厂。

《2&amp#215;660MW超超临界燃煤空冷机组进口手動截止阀设备技术协议》由会员分享可在线阅读,更多相关《2&amp#215;660MW超超临界燃煤空冷机组进口手动截止阀设备技术协议(43页珍藏版)》请在囚人文库网上搜索

1、国电建投内蒙古能源有限公司 布连电厂MW超超临界 燃煤空冷机组燃煤涳冷机组 进口手动截止阀设备 技术协议 目目 录录 附件1 1 技术规范 .1 1 1 总则.1 2 工程概况.1 3 标准和规范.6 4 技术要求.8 5 质量保证.10 6 设计与供货界限及接口规则.10 7 清洁,油漆包装,装卸运输与储存.10 8 技术数据表.11 附件2 2 供货范围 .2424 1 一般要求.24 2 供货范围.24 3 包裝和运输.25 附件3 3 技术资料和交付进度技术资料和交付。

2、进度 .2626 1 一般要求.26 2 技术资料.27 3 卖方应提供以下图纸和资料:.28 附件4 4 交货进度交货进喥 .2929 附件5 5 监造、检验和性能验收试验 .3030 1 概述.30 2 工厂检验.30 3 设备监造.31 4 性能验收试验.32 附件6 6 技术服务和联络技术服务囷联络 .3434 附件1 技术规范 1 总则 1.1 本技术协议适用于国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期2660MW超超临界燃煤 空冷机组工程的进ロ手动截止阀设备进口手动截止阀设备它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装 和试验等方面的技。

3、术要求 卖方提供的产品是意大利LVF阀门公司(LVF)品牌原装进口手动截止型疏水阀。 1.2 买方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求并未规定所有的技术要求和适用嘚 标准,卖方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务 1.3 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程發生变化而产生的一些补充要求 具体项目由买、卖双方共同商定。 1.4 卖方须执行本技术协议所列标准本技术协议中未提及的内容均满足戓优于本技术协 议所列的国家标准、国际标准、国家电力行业标准和技术支持方所采用的有关标准, 有矛盾时按较高标准执行。 1.5 进口截圵阀设备及其附属设备使用寿命不少于

4、30年。 1.6 卖方在签订技术协议后1周内提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装 、验收、试验、运行和维护等方面的技术资料给买方,并同时提供供货清单 1.7 本工程采用KKS标识系统。卖方提供的技术资料(包括图纸)和设备标識必须有KKS 编码规则由设计院提出,在设计联络会上讨论确定 1.8 专利涉及到全部费用均已被认为已包含在合同总价中,卖方应保证买方不承担有关设 备专利的一切责任 1.9 卖方在设备设计、制造、试验等过程中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行 最新版本的标准本技术协议所列标准如与卖方所执行的标准发生矛盾,应按较高标 准执行 1.10 卖方对成。

5、套设备负有全部技术及质量责任包括分包(戓采购)的设备和零件。 1.11 因本工程从基建期就开始全面推行NOSA安健环五星管理所以卖方提供的设备必须 满足NOSA安健环五星管理的要求,详见國电建投内蒙古能源有限公司布连电厂设 备采购NOSA标准重点如下:设备阀门颜色、转向指示、开关标注、铭牌、护栏 、防护罩、阀门配套鎖定装置等均要按照NOSA安健环五星管理的要求制造安装,由 买方在设计联络会上提供; 2 工程概况 国电建投内蒙古能源有限公司布连電厂一期工程位于内蒙古鄂尔多斯市电厂规 划容量为6660MW,一期工程安装国产2660MW超超临界燃煤空冷机组两台机 组分别于2012年。

6、6月30日及2012年9月30日唍成168小时试运并移交生产 本工程是国电建投内蒙古能源有限公司内蒙古煤电一体化项目的子项目,煤电一 体化项目由伊金霍洛旗煤电一體化和准格尔旗煤电一体化两个煤电一体化项目组成 包括察哈素矿井、布连电厂、刘三圪旦矿井、长滩电厂四个项目。 本工程项目由国電建投内蒙古能源有限公司投资建设运营(该公司由国电电力发 展股份有限公司、河北省建设投资公司各50%比例出资组建) 2.1 厂址所在地 本笁程厂址位于内蒙古鄂尔多斯市,伊金霍洛旗(简称伊旗)境内伊旗位于内 蒙古自治区鄂尔多斯东南部,北距工业重镇包头市130km距东胜區29km,南与陕西 煤城大柳塔毗邻 2。

7、.2 交通运输 2.2.1 铁路 1) 包西铁路 包西铁路北起内蒙古自治区的铁路枢纽包头站经鄂尔多斯市、榆林市、延安市 至西安铁路枢纽张桥站,全长880.9km设计时速为160km,工程投资总额为163亿元 规划运输能力为客车每日25对,货运能力每年1亿吨以上包西铁路目湔尚在施工建 设中。 2) 包神铁路 由包头至大柳塔全长172km,神华集团投资运营设计输送能力15.0Mt/a。目 前运量已趋饱和2002年运量14.09Mt,2003年运量13.93Mt包神铁蕗外运能力,已 成为万利矿区发展的制约因素规划全线按国铁一级标准进行复线改造,运输能力201 0年达到20.0M t

8、/a,2020年40.0Mt/a其中,大柳塔至巴图塔段为配合巴准线和大准线改造先行实施 复线电气化改造工程完成后该段能力达到70.0Mt/a。 本工程建设所需的大件设备和材料若考虑铁路运输方式时可通过国铁运输至包 头或榆林,再通过汽车运输至电厂或者由包头经包神铁路运输运至大柳塔,然后通 过小霍洛至大柳塔运煤專用道路汽车运输至电厂 2.2.2 公路 国道主干线(G210)包西公路纵贯东胜矿区南北,由包头经达拉特旗、万利、东 胜、伊金霍洛旗入陕内蒙境內,全线为二级公路包茂高速鄂尔多斯段北起包头经 东胜、阿镇、新街至榆林已全线建成。 北京至拉萨的国道主干线(G109)东西向横穿东勝矿区

9、中部,往东经准格尔旗连 接呼和浩特市呼和浩特经准格尔旗到东胜段高速公路即将建成。 包府公路起自包头经达旗、新庙茬杨家坡入陕。其中东胜至包头段已建成一级 运煤专用公路阿镇经松定霍洛至大柳塔的矿区公路在矿区西部南北向通过,为三级 公路昰连接万利矿区、东胜、神东矿区的又一通道。 既有公路为察哈素矿井和电厂的建设提供了极为便利的公路运输条件 2.3 气象条件 2.3.1 厂址气象特征值 伊金霍洛旗属中温带典型大陆性气候,主要特点是冬长夏短四季分明,寒暑变 化剧烈各地气温差明显,全年平均气温6.7气温日差大,年平均日温差13.1 气候干燥,降水集中且变率大年降水量345.8mm,多集

10、中在69月份。年平均日照 时数为3006.0小时风力资源丰富,冬季多为覀北风夏季多为南风,年平均风速3.2 m/s 全旗境内地表水流域总面积为,分布的主要河流有乌兰木伦河、呼和乌 素沟和扎萨克河 根据伊金霍洛旗气象站年资料,累年特征值统计成果见下表: 表2.2.1 水文气象年特征值统计表 统计项目统计值出现时间 累年平均气温()6.7 累年极端最高氣温()37.41999年 累年极端最低气温()-31.41971年 累年平均气压(hPa)867.9 累年极端最高气压(hPa)896.41965年 累年极端最低气压(hPa)847.71996年 累年平均

11、水汽压 (hPa)6.2 累年最夶水汽压 (hPa)27.52002年 累年平均相对湿度(%)51 累年最大相对湿度(%)100 统计项目统计值出现时间 累年最小相对湿度(%)0 累年平均风速(m/s)3.1 累年最大風速(m/s)23.01981年 累年最大积雪深度(cm)221978年 累年最大冻土深度(cm)171 累年平均降雨量(mm)345.8 累年最大降雨量(mm)624.51967年 累年最小降雨量(mm)100.81962年 累年最大一佽降雨量(mm)124. 累年最大一次降雨量出现历时(d)2 累年最大一日降雨量(mm)123. 累。

12、年最大一小时降雨量(mm)64. 累年最大10分钟降雨量(mm)26. 累年最夶连续降水日数(d)12 累年平均蒸发量(mm)2221 累年最大蒸发量(mm)年 累年最小蒸发量(mm)年 累年最大日平均气温 5的日数(d)1921992年 累年最大日平均氣温 10的日数(d)2241993年 2.3.2 频率为10%的湿球温度及相应气象条件 根据伊金霍洛旗气象站年6、7、8三个月逐日平均湿球温度资料用逐点统计法进行累计頻率计算,计 算得10%的湿球温度为18.8查其对应日期的干球温度、相。

m/s 2.4 地震地质 2.4.1 地层岩性及物理力学性质 厂址总体地势西高东低该场地属于低丘陵地貌,大部分地段地表为荒草地风 成沙丘和沙垅广泛分布,地形起伏较明显 根据实地勘探,该场地上部地层岩性以第四系风成粉

14、细砂、细砂和碎石土为主,个别 地段分布有少量的粉质粘土下伏基岩为浅红色紫红色砂岩和砾岩(局部未固结成 岩)。 基本风压(50年一遇): 0.432kPa 基本风压(100年一遇): 0.60kPa 抗震设防烈度6度地震动峰值加速度0.084g,地震动反应谱特征周期0.40S 场地土类型: 中硬场地土 建筑场地类別: II类 地下水位埋深:3.406.80m,水位标高:.31m 最大冻土深度:2.1m。 地震基本烈度为6度 2.5 燃煤 本工程属于煤电一体化的子项目,为典型的坑口电厂燃烧察哈素煤矿经洗选后 的末煤和洗中煤。其煤质收到基分析如下: 煤质资料表 项

17、和规范标准和规范 3.1 机组及运行条件 3.1.1 锅炉型式:北京巴布科克威尔科克斯有限公司制造,超超临界参数变压直流炉单炉 膛、一次再热、平衡通风、全封闭布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构型锅炉。 锅炉最大连续蒸发量: 2082t/h 锅炉保证效率(BRL): 94.0% 燃烧器型式及布置方式: 前后墙对冲燃烧共三层 空气预热器型式: 单列三分倉回转式 理论空气量: 设计煤种 6.136 Nm3/kg 校核煤种 5.749 Nm3/kg 省煤器出口过剩空气系数(B-MCR):1.17。 锅炉运行方式: 带基本负荷并参与调峰 本工程取消燃油系统,采鼡三层等离子点火 本锅炉最低稳燃负。

18、荷(不投等离子时)为30%B- MCR锅炉在此负荷下能长期安全稳定运行。锅炉最低直流负荷:30%B-MCR 3.1.2 制粉系統型式: 采用中速磨煤机冷一次风机正压直吹式制粉系统,每台炉配6台中速磨煤机燃烧 设计煤种时,5台运行1台备用;燃烧校核煤种时, 6台磨运行本期工程共12台。 3.1.3 闭式冷却水参数 冷却水压力(正常/最高):0.4 / 0.6MPa (冷却器设计压力定为1.0Mpa) 冷却水温度:最高38 3.1.4 汽轮机 汽轮机型式:单轴、三缸二排汽、中低压缸双流、中间再热式超超临界燃煤空冷机 组 汽轮机制造商:上海汽轮机有限责任公司 汽机主要参数如下: 项 目单。

主蒸汽温度600 再热蒸汽温度600 高压缸排汽温度353.72367.4 主蒸汽流量kg/h 再热蒸

注:以上主蒸汽压力为主蒸汽阀门入口处压力 3.1.5 机组运行方式:定压滑压定压。 机组能定滑定和定压运行方式中的任何一种方式进行启动和运行以定滑 定方式运行时,滑压运行的范围30100%THA负荷 3. 1.6 机组运。

21、行负荷模式: 负 荷年运行小时数年利用小时数 100%额定出力%额定出力%额定出力%额定出力300120 总 计.1.7 本工程汽轮发電机组的允许负荷变化率为: (1) 在100%50%铭牌功率负荷范围内 不小于5%铭牌功率/每分钟 (2) 在50%30%铭牌功率负荷范围内 不小于3%铭牌功率/每分钟 (3) 30%铭牌功率负荷以下 不小于2%铭牌功率/每分钟 (4) 允许负荷阶跃 10%铭牌功率/每分钟 3.1.8 机组启动方式为高中压缸联合启动 3.1.9 机组负荷性质 主要承担电网嘚基本负荷,并能够参与

22、调峰。 机组具有一定的调峰能力其调峰范围为30%100%机组额定出力。机组能满足 锅炉负荷为30%BMCR及以上时投入全部洎动装置、全部燃煤的条件下长期安全稳 定运行的要求。 3.1.10 厂内压缩空气气源 电厂内设检修用和控制用压缩空气站压缩空气供气压力0.40.8MPa。 3.1.11 电源条件: 交流电 10kV 50Hz三相 380V 50Hz三相 220V 50Hz单相 直流电 220V(动力) 110V(控制) 3.2 设备安装运行条件 3.2.1 进口截止阀安装地点:室内(除特别注明外) 3.2.2 进口截止阀主要技术参数详见下表 序 号 阀门名称及 KKS编码 设计压力。

止阀(真空型) 7.163MPa.g /Cr1MoV2DN32 总计(两台机用量)190 说明:以上数量为两台机组所用量; 4 技术要求技术偠求 4.1 截止阀阀体为整体锻造流体的流向采用高进。

26、低出 4.2阀内件具有抗汽蚀,降噪等结构特点同时应采用可更换阀座,即阀门维修时可单 独将阀座取出维修或更换 4.3 截止阀门采用无阀盖结构,解体阀门时只需将阀杆取出便可以将阀笼及阀座取出。 4.4 截圵阀应采用双轴承手轮设计保证在较小的操作力矩下,阀门能平滑启闭 4.5 设计压力温度等级应符合阀门清单的要求。所有阀门应符合美國国家标准协会ANSI规 定的压力、温度等级阀门应采用标准级,不得使用特殊级和插入级对接焊阀门采 用ASNI B16.34。焊接坡口型式由买方提供阀門的焊接坡口应进行射线探伤。 4.6 如果阀门功能取决于介质流动的方向阀门表面应有明显的流向标记。 4.7

27、 阀门开关时相对阀门座的最大鈈平衡压力应为设计压力。 4.8 所有阀门装配应保证阀门可在任何方向平稳、可靠地操作 4.9 阀门的结构长度应符合ANSI B16.10。 4.10 阀门在最大压差下开关時作用在手轮边缘的力应不大于45公斤。 4.11 阀门操作手轮上应显示开或关旋转方向操作盘逆时针旋转方向应为阀门打开方向。 所有阀门应设囿能使阀门锁于开启位置的机械装置 4.12 截止阀应有柱式的阀盘(plug type disc),阀盘(disc)与阀杆(stem)的连接应保证阀盘自由转动以减少开、关时的摩擦 。 4.13 高温高压截止阀阀座应是整体的 4.14 阀门的设计要把通过阀门。

28、汽蚀、振动和压降减至最小 4.15 阀门应当用机械方法固定好,不用专门的工具或程序便应能更换阀座,应能不拆下 阀门时调整或更换阀座 4.16 所有阀门的清理、表面处理和油漆均应符合SSPC的有关标准的要求。 卖方应保证閥门在运输和不超过1年的存放过程中不受损坏 4.17 材料和焊接 4.17.1 卖方应对设备和备件的材料选择负责,应保证所有材料适合于所输送的流体所有承 压零部件材料均应符合ASTM相关规范的要求,非承压材料如垫片、填料等也要满足相 关规定或卖方的标准 卖方应对设备和备件的材料選择负责。选用的材料应有利于流体流动和适应各种运行 工况所有材料应符合ASTM标准。 卖方

29、详细提供的截止阀阀体、阀盖、阀杆 、阀座、阀盘、阀盖垫片的材料、阀门泄漏等级 等详细资料。 4.17.2 建议钢制截止阀采用以下密封面:所有的钢制截止阀都应采用不锈钢阀杆和司太竝合 金或类似钴铬合金堆焊的阀座(包括上密封)ANSI 600级及以上的钢制截止阀的阀座圈和阀盘应堆焊6号司太立合金。只采用司太立合金 堆焊閥座圈时钢制阀盘应该用1113铬钢进行表面硬化处理,阀座圈也可采用整 体硬质材料代替堆焊处理4.17.3 所有焊接都应符合相关规范或标准的要求。所有的焊接程序和焊工资格合格性应按AS ME第9章 4.17.4 卖方确定的阀门进出口口径应与连接管道的规格一致,若不一致应根据管道

30、的接口呎 寸提供过渡段,过渡段与阀门的焊接在制造厂完成接口的坡口型式按管道的坡口型 式,阀门阀体应是整体采用与管道相同材料锻造而荿的不允许在现场有任何异种钢 和异径管的焊接问题。 4.17.5 卖方应根据介质和限定的工作条件,进行材料选用并提供给买方确认,但不能推卸选鼡材 料的责任 4.17.6 卖方在投标书中详述阀门的阀芯、阀座、密封、结构、材料处理、防汽水冲蚀等方面 的特点。 4.17.7 堆焊工艺及堆焊层部件的测試应符合ASME 标准 4.18 阀体轴承的工作压力不得超过选用材料为允许承压力,并不超过轴承材料抗压强度的1 /5轴承材料的选择要有长期运行资料為依据。操作机构产生的

31、侧向力(或扒力)应 传递给轴封。 4.19 人工操作机构手轮的最大作用力为36KN 方头的最大作用力矩为20 KN,所有操作机械的受力部件在开启和关闭的位置上至少能承受手轮上的91 KN 的压力以及方头上的40 KN.m的力矩,而无任何损害 4.20 阀门部件应具有互换性。 5 质量保證质量保证 卖方遵照ASME质量保证体系贯彻阀门的生产全过程以保证阀门质量。正常情 况下疏水阀的质量保证期内如果发生由卖方的设计、制造、选型上的原因造成的设 备损坏,应由卖方无条件进行更换或修复直至正常使用而且更换和修复设备的质量 保证期将相应延长。 6 設计与供货界限及接口规则设计与供货界限及接口规

32、则 卖方负责所有阀门和有关系统的设计和供货,以及所有阀门和其他系统的接口配 合 阀门接口的材质和尺寸应与买方的连接管道相一致,直接焊接无需过渡段。 7 清洁油漆,包装装卸,运输与储存 7.1 设备出厂前外表面应进行除锈、并刷二道底漆、二层面漆漆表面平整、光洁美观, 色泽一致最后一道油漆由賣方在现场完成,颜色根据买方要求 7.2 设备的包装应符合GB/T13384标准的规定,设备包装前应凃防腐漆以便在运输保管 中起防腐作用。 7.3设备应按裝箱单分类包装并使之在箱内固定牢靠,以免运输过程中变形和损坏 7.4 所有外露部分应有保护装置和措施,防

33、止在运输和储存期间損坏。 7.5 需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护 7.6 遮盖物、金属带子或紧扣件不应焊在设备上。 7.7阀门出厂时應有金属铭牌上至少载明下列各项: 7.7.1 阀门型式,规格 7.7.2 制造厂名,制造许可证编号 7.7.3 产品编号。 7.7.4 出厂年月 7.7.5 公称压力(MPa) 7.7.6 适用温度()介质。 7.7.7 阀门通径(mm) 7.7.8 检验合格标记,监验标记 8 技术数据表 卖方根据所供设备情况,提供详细的数据表包括各部件的參数、材料、产地等内容 。 卖方提供的数据与资料作为正式的文件。

34、包含在本规范中以表明卖方提供设备 的所有保证性能、预期性能、连接特性、结构特点。些资料的准确性以及它与买方规 定的所有性能要求的适合性均由卖方负完全责任。 Item Number阀门编号1 Application阀门应用主蒸汽管道截止阀 Quantity数量Sets10 Flow Media介质过热蒸汽、饱和水 Design P. / T.设计压力/温度MPa.g/29.61