工地安全隐患临时用电存在的隐患情况怎样填写

   1.施工临时用电设计及管理不箌位装修工程在施工前往往没有进行临时用电施工专项设计,对装修工程现场用电设施的布置、使用的设施型号规格、负荷分配情况、施工维护以及相关的用电安全管理措施等没有按规范系统地进行设计。有的项目即使有这方面的设计内容也是零散的、不系统的,离標准要求相差太远起不到应有的指导作用。

      2.现场管理人员未对施工作业人员进行用电安全技术交底有的虽有交底但没有针对性,使得施工操作人员缺乏安全用电知识自我保护意识薄弱。

临时用电仅仅依靠用电人员自己操作,安全管理人员对此较少进行检查督促

      4.外墙装修时在建工程(含脚手架具)外侧与外高压线路小于规范规定的安全距离,又无防护措施

      5.装修施工现场未采用三相五線制保护系统,经常出现整个工程用电采用三相五线制(TN-S)接零保护系统而装修工程的

却采用三相四线制的接地保护系统,形成接零及接地保护混用的情况严重违反了《建筑施工现场临时用电安全技术规范》。

      6.接地及接零保护用材和重复接地电阻值测试不符合要求如保护零线应采用黄绿双色线,而装修施工现场的保护零线接线非常随意找到什么线就用什么线,不论其大小及颜色保护零线应采鼡不小于2.5mm

的多股铜线,而有的现场用单股铝线甚至1.5mm

的花线也被作为保护零线重复接地电阻值应小于等于10Ω且每季度要测试一次,但很多装修工程都做不到甚至根本没测试过。

      7.照明专用回路无漏电保护装置。大部分照明回路只有闸刀开关没有设置

,有的甚至闸刀开关內都使用铜丝作为保险丝

      8.一闸多机、一插座多机的现象十分普遍,违反“一机一闸一漏一箱”的规定有的甚至使用无任何防护装置的插座板进行供电,存在严重的安全隐患

      9.电线使用不合理较常见,如在室外使用塑料护套线室内使用花线(塑料胶质线)。

      10.电线接设不规范随地拖拉,不架空或沿墙设置电线老化、破皮及电线接头未用绝缘布包扎或包扎不合格。配电箱电线乱拉乱搭有嘚电线直接挂在闸刀开关的保险丝上,甚至不经过漏电保护器

      11.个别工程使用假冒伪劣的电器产品。如使用假冒伪劣漏电保护器使鼡不符合要求的插座,采用伪劣闸刀开关及

要做好装修工程的安全用电工作必须建立完善装修工程施工现场安全管理制度,明确责任制并落实到位。加强检查监督制止各种违章用电现象的发生。同时要加强安全用电教育培训加强现场各类人员(包括项目经理、施工員、安全员,电工及各类用电人员)对用电专业知识以及安全规范、规程特别是对三相五线制系统的学习,强化施工人员的安全用电意識使每个人都认识到不安全用电的危害性,促使现场施工临时用电更加规范