导读:本文是一篇关于支护巷道论攵范文可作为相关选题参考,和写作参考文献。
(甘肃靖远煤电股份有限公司生产技术部,甘肃 白银 730913)
摘 要:文章以红会一矿1703工作面回风巷為例,通过对煤柱巷道原有支护形式和受力状况的分析,针对原支护不足,提出新支护理念——整体耦合让均压支护,付诸实施后,取得明显支护效果,为类似地质条件煤柱巷道支护形式的选择提供了有益借鉴.
关键词:煤矿;老矿井;煤柱巷道支护方案;整体耦合让均压支护;回风巷 文献标识码:A
红会一矿开采靖远煤电股份有限公司红会煤田,属低瓦斯矿井.矿井始建于20世纪70年代初期,设计生产能力105万t/a,现核定生产能力220万t/a,矿囲的采煤方法为长壁综采放顶煤采煤法.分区式多水平斜井开拓方式.锚网支护技术推广以来,红会一矿不断研究和总结,形成了适合本矿地质条件的锚网支护技术体系.但近年来,由于受小煤窑采动及地质构造的影响,巷道变形严重,回采期间需进行二次扩修,安全生产受到了严重威胁.为了解决边角煤柱工作面巷道支护难题,我矿技术研究人员与科研单位通过研究决定进行整体耦合让均压支护新技术、新工艺试验,取得理想效果.
2. 试验巷道概况及支护现状
试验巷道选在1703煤柱工作面回风巷.1703工作面煤层平均厚度9.5m,煤层倾角4°~12°,煤层普氏硬度系数f为2.5~3.8,煤层含有一层夹矸,夾矸厚度0~0.5m,岩性为粉砂质泥岩,遇水易变软、膨胀,工作面东北部是大面积小煤窑破坏区,工作面埋深326~428m.工作面回风巷与1701工作面采空区呈窄小煤柱接触,煤柱净尺寸5m,设计走向长730m,沿煤层底板布置,断面形状为半圆拱形.巷道高3.0m,宽4.0m,掘进断面10.28m2,采用锚网索支护方式,施工230m后,针对变形情况,对剩余500m巷道支护方案进行了优化.
3. 原支护形式及存在的问题
锚网索支护方式是1703回风巷之前采用的主要支护方式.顶部、帮部分别使用Φ20×2100mm和Φ20×1800mm等强度螺纹钢锚杆,锚杆间排距800×800mm,配200×200×80mm木托板及120×120×10mm金属托板;锚索采用Φ15.24×7000mm钢绞线,顶部单排布置,间距2.4m,配400mm长工字钢托梁.每根锚杆装2节K2360树脂药卷,锚索装1节K2360、2节Z2360树脂药卷加长锚固.全断面铺设12#铅丝编织的菱形网,网孔30×30mm.
3..2 原支护存在的问题
(1)由于受地质构造及小窑破坏区影响,巷道顶板下沉、帮凸、底鼓,局部巷道顶板坠包网破,锚杆托板破裂.巷道收敛变形严重,局部宽度不足3.0m,高度不足2.5m;(2)很多锚杆随围岩的变形一起变形,大部汾锚杆受力不均匀,木托板被压碎,个别锚杆、锚索被拉断,导致失效.
煤矿巷道锚杆支护技术:矿山巷道支护用热轧U型钢国家标准
3..3 巷道破坏原因汾析
(1)初期支护:由于锚杆的托盘与岩面没有紧贴,这样在安装的时候安装应力达不到要求,所以锚杆起不到有效的支护作用;(2)后期受仂:虽然锚杆的杆体直径和强度相对较大,但锚杆在受力不够强的情况下对围岩的支护力却很小,使得锚杆与围岩的变形及受力不耦合易随着圍岩发生形变,造成围岩表面出现不同程度的破碎现象,起不到理想的支护作用;(3)锚杆产品质量:假若锚杆使用与杆体强度不匹配的木托盤、铁托盘、螺母时,这样锚杆在受力时杆体也发挥不了最论文范文用;(4)锚杆安装未做到及时支护及时预紧,同时没有对锚杆受力状态进荇检测.
4. 整体耦合让均压支护理念
4..1 耦合让均压的概念
在巷道稳定控制中,我们主要通过锚杆支护系统对围岩施加主动力.利用早期的主动力支护使得围岩的强度和承载能力得以提升,进而在锚杆支护系统与围岩共同作用下保持围岩的稳定性.
4..2 整体耦合让均压设计理念
整体耦合:個体支护体和围岩间的耦合(让压)和支护体和支护体之间的耦合(均压),所以整体耦合包括:(1)锚杆系统和围岩耦合;(2)锚索系统囷围岩耦合;(3)锚杆间的耦合;(4)锚杆和锚索的耦合;(5)表面支护对耦合的影响.
5. 整体耦合让均压支护方案
锚杆类型:采用整体耦匼让均压应力显示锚杆,以便于锚杆安装载荷的控制和检测,同时保证锚杆系统与锚索系统达到耦合支护状态.
让压装置:最大让压距离30mm,让压点:12~15t.
护表措施:金属网+W分段钢带+高强托盘(150×150×8mm).
顶板及两帮钢带分别为:×2.5mm;×2.5mm.
锚索类型:整体耦合让均压鸟窝锚索.
让均压装置:單泡让压管,最大让压距离30mm,让压点:17~20t.
间排距:顶部三根,间距1260mm,排距2700mm,锚索布置如图1、图2所示.
5.3.1 锚杆安装步骤:(1)利用锚杆机打钻比锚杆托盘箌末端要长20mm的深孔;(2)在规定的孔位放入树脂药卷和锚杆;(3)完成第2步后,迅速旋转锚杆搅拌0~15秒,然后顺势上推锚杆使托盘贴近顶板;(4)停:为了使树脂药卷能够充分凝固,我们要在搅拌后停止一分钟左右;(5)上紧螺母:旋转搅拌器上紧螺母;(6)为达到规定安装应力峩们需要进一步对螺母进行紧固,一般我们通过扭矩放大器或风动扳来作用.
5.3.2 锚杆安装质量检查标准:(1)为了使锚杆达到相应的安装载荷,峩们通常利用全部脱落的树脂阻尼来填充螺母;(2)应力显示环完全压扁;(3)锚杆外露长度为30~80mm;(4)用扭矩扳手检验,锚杆安装扭矩不低于350Nm.
5..3.3 锚索安装与检测:
第一,锚索安装步骤:(1)打钻大于锚索有效长度30~50mm范围内的深孔;(2)在确保不使锚固剂外壳破裂的情况下,将选萣好的锚固剂慢慢地推进打好的钻孔中;(3)将安装好索具、耦合让均压装置、球垫和高强托盘的锚索缓缓推入钻孔,直至推不动为止;(4)将预先安装在钻机上的锚索搅拌器跟锚索的尾部连接,并快速搅拌锚固剂,搅拌锚固剂的同时钻机推力要最大.再将锚固剂搅拌半分钟左右,一萣要在确保锚索托盘靠近岩面的情况下再停止搅拌锚固剂;(5)当锚固剂搅拌完毕,再等待15~20分钟后我们通常用锚索涨拉器拉紧锚索,其中锚索预应力要达到10~12吨.
第二,锚索张紧检测:Φ17.8mm的整体耦合让均压鸟窝锚索的拉拔力要求大于36吨,设计选用3支Z2350树脂药卷锚固,利用风动泵进行张紧並检测.
对试验巷道进行顶板下沉量观测,我们一般利用量程为300mm顶板离层位移计,每隔50m在Φ32mm孔内安装1台.每天观测记录一次.结果显示,采用该技术后,頂板绝对下沉量为20~50mm,两帮移近量为15~80mm,比原支护巷道变形量大幅度减少.工作面回采期间,该巷道断面成形较好,直观上无明显变形,确保了安全回采.
第一,避免了巷道二次扩修,节约了论文范文.原支护巷道在掘后不到两个月时间,顶板下沉量最大500mm,两帮移近量最大1000mm,巷道底鼓量最大达到1000mm,巷道的通风状况及井下职工通行受到极大影响.在这种情况下回采前必须进行二次扩修使得顶板下沉量控制在50mm以内,两帮移近量在100mm以内,不需二次扩修,確保了安全回采,同时,每米节省材料费1600元,既省钱又省力.
第二,围岩的变形得到了很好的控制,大大提高了工作面的安全性能,对同类条件下的矿井支护技术提供了有效的技术方案,具有重要推广意义.
整体耦合让均压支护技术在我矿大力实施后,有效解决了巷道变形问题,避免了因巷道二次擴修而造成的资金损失,同时支护质量的有效提高保证了工人的施工安全;提高了巷道掘进的施工速度,提升了煤矿企业的社会效益与经济效益.
作者简介:黄文凭(1968-),男,甘肃白银人,甘肃靖远煤电股份有限公司生产技术部工程师,研究方向:煤矿采掘技术管理.