巨人通力故障代码ADO-ALLOWED为什么不亮

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
巨人通力故障列举故障,巨人通力
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
巨人通力故障列举
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口君,已阅读到文档的结尾了呢~~
巨人通力调试资料
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
巨人通力调试资料
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口& & & & & & & & & &
巨人通力20K故障码高手进!在线等
& 到站不开门,先跳0076,在跳0014!昨天怀疑安全回路板那个ADO/ACL板上的继电器不好 换了一块,今天又出现同样的故障,断电重启可以开关一次门!
检查轿顶门机板,1301为门机板,电梯A门的LCE COB 板,原因是COB板损坏或电源。首家电梯互动媒体
发布时间: 10:25:04
来源:互联网
编辑:王伟
[摘要]&&E1 故障历史记录 显示最近的故障情况
E2 清除故障记录 重置故障记录,清除内存
菜单子菜单功能注
d 驱动故障参看故障代码表...
E1 故障历史记录 显示最近的故障情况
E2 清除故障记录 重置故障记录,清除内存
菜单子菜单功能注
d 驱动故障参看故障代码表
菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认值)
1-1 主楼层选择主楼层(1)楼层号
1-2 控制方式集选方式选择:1=SBC 单按钮控制:2=DC 下集选:3=FC 全集选:4=PB 按钮控制
门系统 1-10 开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S)单位秒(1--60)
1-11 重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20)单位 0.1 秒(1&99)
1-12 激活 ADO 激活提前开门功能 0=关闭:1=激活
1-13 强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD
1-14 强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20)单位秒(1--60)
1-15 新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位 0.1 秒。0=无该功能(0-99)
1-16 光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20 单位 0.1 秒。0=无该功能(0-99)
1-17 光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门 0=无 1=有
1-18 禁止同时开门 A 门和 B 门的开门及同时开门功能 1=A 门优先;2=B门优先 3=同时
1-19 对穿门轿厢选用对穿门轿厢 0=一个门;1=对穿门
1-20 门终鸣器为盲人选择门终鸣器 0=关;1=门完全打开时响
1-21 延长开门时间 LCECOS 的输入 XC(34:E)的类型 0=按钮(DOEB);1=开关带蜂鸣器(DOES);2=开关不带蜂鸣器(DOES);
1-22 DOP 类型选择 DOP 类型 0=1=DOP CS泊梯 1-30 泊梯楼层如 1-33=2(群组泊梯)1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应 0,0=0FF,nn=楼层号
1-31 泊梯时开门泊梯时 A 门与 B 门的开关情况 0=关,1=A 门优先,2=B门优先,3=AB 门同时开
1-32 泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99)秒
1-33 泊梯模式选择单台或群组泊梯 0=关,1=单梯,2=群组泊梯
1-34 自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能 0=关,nn=指定楼层
1-35 自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层 0=回主楼层,nn=指定楼层
1-40 允许反向内选允许登陆与电梯运行方向相反的内指信号,一旦停梯使这些信号开始响应 0=关,1=开,
1-41 错误内选删除电梯连续完成两个内指而无人出入轿厢的情况下删除所有内指信号 0=关,1=开
1-42 内选登记蜂鸣器当内选按亮(登记)时发出一短促声音 0=关,1=开
1-43 忽略新外呼为响应运时的外呼而忽略新外呼 0=关,1=开
1-44 司机模式选择 0:标准 1:ATS HK/ 2:ATS CS
1-45 锁的类型(楼层进出控制)指定 LCEOPT 的锁输入信号-锁-的用法 0=关,1:锁内选,2:锁外呼,3:锁内选和外呼
1-46 优先下呼 1。。3 最多定义 3 个楼层 0=没有,nn=楼层
1-47 优先上呼 1。。3 最多定义 3 个楼层 0=没有,nn=楼层
1-50 电梯在群组中的编号设置电梯在群组中的编号(1)1...6
1-51 EMC(E-Link 的 编 号 ) 设 置 电 梯 在 EMC(E-Link 的 编号)(33&64)33.34.35.36&64
1-52 在 Konexion 中的编号设置电梯在在 Konexion 中的编号(0-8)0=noKonexion n=电梯号
1-53 外呼重新开门次数当轿厢有内选时外呼使门重的次数 1=1 次,2=多次,3=REOHK
1-54 最低楼层选择最低楼层的楼层编号 1-nn 更改后须重划楼板 FE3 选项菜单 1-30。34。59。64。89 选择的非零值。否则将自动取此菜单值
1-55EMC(E-Link)的组号选择 EMC(E-Link)的组号(croud number)(0)0-31
1-59 消防保留楼层用 FID 6(udding)和 FID M(achine room)时必须为 0,0=nn
1-60 消防楼层选择消防返回楼层(1)楼层号
1-61 地区消防法规(0-17)选择各个国家的消防类型 0=未用,1=德国。。。6=英国(正常)7=荷兰,8=英国(消防),10=瑞典,11=香港,12=澳洲,14=马来西亚,15=新加坡,16=印尼,17=亚太地区
1-62 消防类型(0-13)(FID 指消防检测 FRD 指消防员运行选择 FID 与 FRD组合 0=无消防功能,1=FRD,2=FID 门关 3=FID 门开,4=FRD+FID 门关,5=FRD+FID门开,6=FIDMO,7= FID MC,8= FID MC+ FRD,9= FID MO+ FRD,10= FID AC,11=FID AO,12=FID AC+ FRD。13= FID AO+ FRD。
1-63 消防返回楼层的开门侧选择 A 门或 B 门;1=A 门;2=A+ B 门;3=B+ A门;4= B 门
1-64 紧急供电返回楼层(EPD)选择紧急供电运行时的返回楼层(0-nn)0=下一个可能的楼层
1-65 紧急返回后的门位置选择紧急返回后的 A 门与 B 门的开关情况 0=门关;1=A 门开;2= B 门开;3=AB 门均开
1-66 使用防火门(FDP)选择是否使用 LCEOPT 的 FDP 输入 0=无 FDP
1-67EPS 紧急电源使用顺序紧急返回和紧急服务的顺序 0=外部 EPS
1=内置 EPS
1-68最多电梯台数(EPS)允许同时进行紧急返回和紧急服务的台数0.。。6
1-70 满载百分比设定载荷容量(80%)满载功能 50-99%
1-71 轿顶检修驱动限位轿顶检修运行时遇到任何 77 限位开关是否停车0=遇到 77:U/N 停;1=77:U 停;2=77N 停;3=不停
1-72 锁梯时的停梯楼层(OSS)选择锁梯时的停梯楼层(0。。。nn)0=最近楼层或锁梯开关所在楼层
1-73 锁梯时的门情况设置锁梯时门的开关情况 0=关门,1=A 门开,2=B门开,3=AB 门均开
1-74 优先外呼服务方式 0=无;1=PRL LA;2=PRL LO;3=PRL HA;4=PRL HO;5=HEL A;6=HEL O;
1-75 轿厢风扇省电功能空闲停梯经一段时间后风扇关闭(5)0=不使用:1-59 分钟
1-76轿厢照明省电功能空闲停梯经一段时间后照明关闭0=不使用:1-59分钟
1-77 轿厢照明电压监控(CLS)若 LCECCB 上没有照明电压,电梯停止运行0=关; 1=开;
1-78konexion 照明电流监控激活该功能 0=关; 1=开;
1-79 锁梯模式的轿厢照明锁机 OSS 模式时关闭照明 0=关; 1=开;
1-80 主楼层时强制停梯电梯经过主楼层时必须停梯,以便保安人员检查轿内乘客 0=不停;1=下行时停;2=上行时停;3=上下均停
1-81 经过楼层时的信号响声提示乘客轿厢经过或停在某楼层 0=关; 1=开;
1-82 到站钟类型 0=LAL DB,1=LAL DN2=提前闪烁 LALAB,4=提前闪烁LALAN
1-83 超载指示闪烁 COP 超载可选为闪烁指示 0=不闪烁;1=闪烁;
1-84 内选优先方式 PRCLCECOB 输入 XC16,1=PRC K 持续有效(开关)一个内选,2=PRCB 一次有效(按钮)一个内选,3=PRC CS 持续有效(多个内选)
1-85 通电延时 PUD 延时一段才投入正常服务,以免与大楼其他设备同时启动造成过流(0-99)
1-86 地震运行 EAQ0=没有;1=有;
1-87 紧急电池 EBD0=没有;1=有;
1-88FRE(防犯罪)门 Fastre coor0=没有;1=A 门;2=B 门;3=A+B 门;
1-89 指定 FRE 防犯罪返回楼层 Fastre coor0=没有;nn=指定返回楼层
1-90 双并联控制 FET/FE3 呼梯 0=不使用,1=服务所有呼梯,2=在主层不服务正常呼梯,3=在主层不服务 FET/FE3 呼梯
1-91 DOM CS 选项 0=没有;1=有;
1-92 风扇控制类型 0=OCV A 自动控制;1=OCV AF 自动控制可永久关闭(用开关)
1-93 一套 COP 不区分 A,B 门 TTC CON/DON0=不使用,1=使用,
1-94 轿厢到站钟(GOC)0=不使用,1=使用,
1-99 重置厂方设置参数重置厂方设置(缺省)参数注意电梯将丢失所有的现场设置参数 1=重置默认值。对菜单 2 的设置无效
菜单子菜单功能 注代码含义
驱动系统参数&
21 设置马达型号选择 EcoDisc 的型号,第一次运行前必须检查次项05=MX05;06=MX06;10=MX10;o5=MX05q2;o6=MX06q2;1o=MX10q2;11=MX06 1.6/S;12=MX06q2 10/05;13=MX10q2 13/05;14=MX10q2;16/05;15=MXQ2 20/05
22 禁止驱动为测试起见,禁止和激活驱动 0=允许启动;1=不允许启动;
23 加速度(Jerk)固化加速.恒速和减速0=0.6/;1=0.8/;2=1.0/;3=1.2/s
24 加速度调节加速度大小 0=0.4/;1=0.5/;2=0.65/s
25 额定速度电梯的额定速度0=0.5/;1=0.53/;2=0.8/;3=1.0/;4=1.2m/s
26K4.马达电压 K4 设置电压与频率间比率 0=0.229&&.0.319(0.006 一级)
27K3. 高 的 负 载 补 偿 有 载 启 动 时 马 达 的 附 加 电 压0=0.096&&.15=0.143(0.003 一级)
28K2.低的负载补偿有载启动时马达的附加电压 0=0.083&&15=0.216
29K1 最小的电压马达最小的电压 0=0..0210
210D. & 参 数 速 度 误 差 & 反 & 馈 & 比
例0=0.5;1=0.8;2=1.2;3=2.0;4=2.7;5=3.5;6=4.5;7=5.5
211 启动延时制动器松闸与主继电器激活电梯启动之间的时间间隔0=72;1=100;2=150;3=200;4=250ms
通力电梯调试(部分)
第七章 调试
附录一:LCE 菜单 6 中的 V3F25(图号:713983)本表格的文档识别号必须与 LCE 菜单 6_0 显示的识别号一致 LCE 菜单 单位 范围 默认值
工厂设定 现场设定
参数组的文档识别号(=本表格) 6_0
电梯参数。注意!首先检查这些参数和 6_60(*): factor(proportionalgain of speed controller)
P 增益 6_1 s/m 0.0,&.15.9 2.5 2.5 Acceleration(determines alsojerk)加速度 6_2m/s2 0.6,&.1.0 0.8 0.8 Nominal speed of the elevator 额定速度6_3 m/s 1.0,&2.5
2.5Elevator load 额定载重量 6_4 kg 400,&Current sensorscaling
电流感应比例(40A 是 2,80A 是 1) 6_5 mm 1 , 2 2 Traction sheavediameter 曳引轮直径 6_6 mm600,&750 650 Roping 绕绳比 6_7 1,2,4 2Coil current for nominaltorque(1800Nm)额定力矩电流 6_8 Amp 5.0,&99.9
&注:曳引轮直径和绕绳比决定了速度控制器里的旋转变压器比例.它们同时也用于计算电梯的额定力矩电位器调节。注:这些参数由 V3F25 计算,是只读参数。MXTORQ MX 力矩 6-10 V 0.000,&,5.000 &.TAC
tacho 测试电压(直径=37.3mm) 6_11 V 2.350,&,7.500 &.. TAC tacho
测试电压(直径=75mm) 6_12
V 2.350,&, TSPL(对应于 0.3m/s 的速度限制电压) 6_13 V
0.150,&,5.000 0.540
微调参数 Inspection speed(检修或 RDF 速度) 6_20 m/s 0.3 , 0.5 0.30.3I factor(I 参数)
6_21 sec 0.05,&,1.00 0.20 0.20Speed reduction(速度降低比=降低的速度/额定速度) 6_22
0.30,&,1.00 1.00 1.00(空底)& Start torque scaling 启动力矩比例 6_23 0.50,&,1010
1.00 1.00(半中)& Balance error 平衡误差 6_24 -0.30,&,0.30 0.00
0.00 (调平层)& KTW/Q
factor KTW/Q 参数 6_25 0.40,&,7.0 2.8 2.8(半底)& Rope weight 钢丝绳重量 6_26 kg/m
-2.0,&,7.0 0.0(空顶)& Car cable weight 随行电缆重量 6_27 kg/m0.00,&.5.00 0.00
0.00(调平层)& Final jerk distance 最后爬行距离 6_28 mm 0,&,250
125 125(调反平层)&Relevelling correction distance 再平层校正距离 6_29 mm 0,&,20 00Tacho sealing
factor 测 速 计 比 例 系 数 6_30 0.400,&,0.900 0.900 0.900Tachofault counter 测速计故障计数
6_31 0,&,10 0 0 (工值)-- Tacho filter time 测数计滤波时间 6_32ms 0,&,40 15 15Start
delay 启动延时 6_33 sec 0.10,&,1.00 0.3 0.3
曳 引 机 参 数 Number of pole pairs 马 达 极 对 数 (*) 6_60 12.1919Machinery torque
曳引机力矩(MX18-1800Nm) 6_61 Nm 00 1800Revolver angle
旋转变压器角度 6-62
0,&,360 0 0
调试和试验 Revolver Auto Detect 旋转编码器角度自动调节 6_70 0.10 0Motor torque measurement
马达力矩测量 6_71 -1.500,&,1.500 0 0(打滑)-- Enable tractiontest 曳引试验 6_72 0.1 0
0Enable buffer test 缓冲器试验 6_73 0.1 0 0 注:曳引试验和缓冲器试验只有效一次
PERMANENT STORE 永久保存 Default parameters 默认参数 6_98 0.1 0
0Save 永久保存参数 6_99
0.1 0 0 如要恢复默认参数,将 6_62 该为 0,再将 6_98 该为 1,然后断电。