12层楼每层主梁都有头发粗的竖高层地面裂缝要紧吗吗?会造成危险吗?会倒吗?

建筑结构分区
查看: 5475|回复: 37
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分316帖子
五星助理工程师, 积分 316, 距离下一级还需 184 积分
本帖最后由 fionatao 于
10:45 编辑
& && & 请教这个梁上的裂缝到底是什么原因,是否要加固啊?
& && & 目前施工的一栋13层的商住楼,住宅部分为3-13层,现框架部分已施工完,但住宅每层的固定的几根梁上均出现裂缝,裂缝位置在主梁上,范围为靠次梁边0.5M范围内,宽度为0.3-0.5mm,每根梁1-3条裂缝。裂缝形式主要为竖直裂缝,主要为无次梁的一侧,少数两侧,裂缝只存在于侧面,并没有贯通底部。在顶部两层有少量的斜裂缝。混凝土标号为C30,梁的拆模和养护时间足够。出现问题的梁的跨度为8.6M和12.7M,梁截面为200X550。主梁的下部配筋为两根22的钢筋,上部为两根25钢筋,端部加一根25钢筋。主次梁交接处有做加固处理。
& && & 地基和混凝土我们都做了检测,地基并无沉降,混凝土强度也 达到,分析因该是钢筋问题,但是住宅十一层的框架部分均已施工完毕,应该怎样加配钢筋?望指教。
& && & 现在想请教大家,梁上的裂缝到底是因为施工的问题,还是设计的问题?我们认为是梁高和梁宽都比较小,但是由于特殊原因,现在不能和设计沟通此事。是否需要进行加固处理。处理的方法是否只有双面贴钢板加固。
& && &烦请各位高人帮忙了,先谢谢了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分435帖子
五星助理工程师, 积分 435, 距离下一级还需 65 积分
附加箍筋没做?
听众数收听数自我介绍北京院结构工程师,三人行结构客服李工。工作三年,立志成为中国结构设计大师!最后登录注册时间主题精华1积分6251帖子
本帖最后由 adwarddong 于
11:37 编辑
设计有些问题,只配筋来说,梁的钢筋要细而密。
比如底钢筋是2根22,如果是我配的话,肯定是3根18.
由于特殊原因,是不是甲方赖设计费了?
估计你们拿到的图只是报初设的图,肯定是没有优化的。
&这个....梁钢筋选用应该是不能太粗也不能太细吧,太细施工质量难以把握,太粗容易出现裂缝,所以一般在一个范围里选基本没什么问题,板钢筋的原则才是细而密吧&
&请问受力钢筋有单数吗?&
我乃北京院小李飞刀,渴求实际项目问题以请教老师而不断提高,请分享给我Q邮箱.[/
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分792帖子
二星工程师, 积分 792, 距离下一级还需 8 积分
出现问题的梁的跨度为8.6M和12.7M,梁截面为200X550。主梁的下部配筋为两根22的钢筋,上部为两根25钢筋,端部加一根25钢筋。
很明显是设计问题,跨度那么大,截面构造不符合,导致配筋也是不满足结构力学要求
跨度8.6米,截面应该要350X850,配筋要按构造要求与实质荷载计算得出
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分157帖子
三星助理工程师, 积分 157, 距离下一级还需 43 积分
估计设计存在一定问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
次梁范围受剪力较大,造成。附加钢板,加固处理。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分161帖子
三星助理工程师, 积分 161, 距离下一级还需 39 积分
楼主提的问题还不是很明确,8.6m还好,12.7m跨的梁高偏小。楼主最好把平面图再发一下,这样好判断!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分71帖子
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
附加筋是不是没有设置,这种裂缝不常见。
根据楼主的描述,梁跨度与界面不匹配,相差较为悬殊。
建议楼主根据实际情况重新核算。。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1442帖子
五星工程师, 积分 1442, 距离下一级还需 1058 积分
梁的截面尺寸和梁的跨度存在一定的关系,有待研究
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分220帖子
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
过来学习的!当看到问题时,首先想到的是在梁端部出现了引力集中。