4线智能疏散指示灯灯那根强起线能和火线接在一起?

我该如何接插座,哪根是火线,哪根是零线。跪求。好人一生平安!_百度知道
我该如何接插座,哪根是火线,哪根是零线。跪求。好人一生平安!
现在已知红色有电我该怎么接接到哪个口
接在下面两个其中一个
然后再把黄色接在下面
剩下那一根接在上面
按你说的红色黄色接在下面蓝色接在上面了推上闸就跳
那就换一下线
这些问题解决了。但是你跟耐心,必须给你采纳。
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
蓝色是零线,最好用电笔量量,黄色是地线,但是为了安全考虑一般来说红色是火线
红色是火线,蓝色是零线,黄色是接地线,如果你家线路中没有接地线,那有可能黄色那根是一个开关线,原来那个插座有可能是个一开五孔!
农村房子一般没有接地线,若你是商品房,黄色那根肯定是接地线
L火线,N零线pe表示接地线
大商的房子我试过了接上之后没有电
我现在该怎么接
我知道l是火线n是零,可是接上没有电是什么原因呢
黄色那根接的哪里?当做接地线?然后用吹风或者其他用电器试过了,没有电?
这是卫生间还是厨房?
卫生间我用新买的热水器试的
然而有没有跳闸?卫生间一般是单独电源,你要去电箱看看空开有没有送上去,送上去用电笔看看那根是火线,分出地线是哪根,若是还没有电你再用其他用电器试试,若是还没有,可能那个装修你房子的电工忘记帮你联通了,这个问题就大了哦!
红色火线,蓝色零线,黄色保护地线
LV3是瞎扯的电工
红蓝。黄色地线
试过了不行啊没电
看看总闸开关,有个单独的插座开关
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:青岛
头衔:学 徒
悬赏分:40
浏览数:456
应急照明,疏散指示穿线数量与双电源、有无蓄电池的关系
图纸要求应急系统均带蓄电池,双电源供电,并且都穿4根线。既然带蓄电池,可以只穿三根吗,如果必须穿四根,那么第四根火线是和双电源的备用电源相连吗。双电源供电,和有无蓄电池究竟对几根线有什么影响啊?????
地区:北京
等级:13 级
头衔:集团总裁
一,穿3根电线的应急照明线路,仅适用于带蓄电池的应急照明灯(带蓄电池的疏散指示灯和安全出口指示灯)。
二,穿4根电线的应急照明线路,既适用于带蓄电池的应急照明灯(带蓄电池的疏散指示灯和安全出口指示灯)。又适用于不带蓄电池的应急照明灯具。
三,有蓄电池的充电线接到双电源的正常火线。
四,无蓄电池的话,强启线电源来自双电源的备用电源。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:13 级
头衔:集团总裁
不能穿3根线,必须穿4根线。与什么相连对预算没有影响,这是电工接线的问题,预算只计算线管和电线数量。
地区:辽宁
等级:11 级
头衔:总经理
你好:应急照明无论是否有无蓄电池均要穿四根线。无蓄电池的四根线是火线、零线、PE线、强启线,有蓄电池的四根线是火线、零线、PE线、电池的充电线,与双电源供电无关。
操作执行中...
cookies_UIN:,Questionstate:1
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...点击查看原图
报价:15元/台
所在地:北京&
更新时间: 17:52:36
信息有效期:1年
消防应急照明灯是消防通道等场所必备的应急灯具,是由消防公安部门监制的消防产品。意外断电时,消防应急照明灯自动点亮,通电时自动熄灭。在灯具内装有蓄电池,在正常供电的情况下给电池充电。消防应急指示灯主要作用是在发生火灾时正常照明系统不能提供照明时为人员疏散、特殊岗位坚持工作以及灭火救援行动提供应急照明。北京应急灯批发敬请来电。
消防应急照明灯
1、消防应急照明灯技术参数(执行标准:GB)
额定电压: AC220V/50HZ(±10%)
应急转换时间:0.1S
应急时间 ≥90分钟
充电时间20小时至24小时之间
电池规格3.6V/1.8AH 镍镉电池
2、消防应急照明灯功能
该系列消防应急灯具设置模拟主电故障自复式试验按钮开关( TEST ),按下此按钮可以模主电停电状态,可随时检查应急转换功能是否处于良好工作状态。
该系列消防应急标志灯设置有主电(绿色),充电(红色),故障(黄色)工作状态指示灯。
该系列消防应急照明灯具采用专用 IC 集成电路,设有过充电、过放电短路灯保护功能。充电状态时红色指示灯亮,充满后将转入涓流充电状态,红色指示灯熄灭当电池开路或光源开路时黄色指示灯亮。
3、消防应急照明灯保养维护
消防应急灯应具安装或储存在通风干燥且无腐蚀性的地方。
使用消防应急灯时应尽量避免受到冲击和敲打。
每月定期检查灯具运行状态,并经常注意工作指示灯是否工作在正常状态。
正常使用中,每六个月对灯具进行一次充电操作,以免电池出现早期失效。
长期不使用灯具时,应把电池放电放空,再次工作时要使灯具充电约 18-24 小时,灯具才能正常工作。
该产品为了更好地保护光源和反光不受灰尘地侵害特意在灯头上设置一个精美防尘盖(可用可不用)
1.装备高能镉备用电池,容量大,效率高,可靠性强,寿命长,具有过充、过放保护和无腐无漏电功能。
2.公共场所过道的突然停电或火灾断电时自动转入应急照明。平时接电自充,但不亮灯,断电时自动亮灯。
3.电源要求:220V±10%,50H2±10%
4.其它参数:
应急照明时间:>90MIN
光源(白炽灯泡):6V、3.5V
再充电时间:<24小时
使用温度:-10℃—+55℃
主要部件全部采用符合国家标准的产品
灯具设有电路熔断器保护装置 ;
可承受工地AC220V的波动电压 ;
灯具从主电源转换到应急电源供电时,其光通量大于其额定光通量的70% ;
灯具设有模拟主电源供电故障的试验按钮 ;
在主电电压在187V - 242V范围内时,灯具处于主电供电状态 ;
灯具设有过充电保护功能 *在主电电压在132V - 187V范围内时,灯具转为应急状态 ;
灯具设有充电回路短路保护功能 *灯具内部连线耐温大于105°C ;
灯具设有过放电保护功能 槊胶外壳为阻燃材料制造。
其他应急照明疏散产品
暗装疏散灯 吊挂指示灯
壁挂疏散灯
消防应急照明灯具的安装
由于应急照明灯具长期工作在戒备状态,因此不能断电是硬道理。正因为如此,施工中,应急照明灯具的安装方法要特别注意,千万不能按照普通照明灯的接线方法施工,否则应急灯将成为摆设,不能保证紧急情况下的应用照明。标准的应急照明灯具有三根电源线,即两根火线,一根零线。其中的一根火线与普通照明灯具一样连接,用以提供普通照明,而另一根火线是供整流器为电池组提供充电电源的专用火线,也是检验是否出现了紧急情况的信号线,不能省略,不能加装开关,只准直接接人市电电源。同时,还应注意,零线不能引人任何开关,应该直接与市电零线可靠连接。如果将应急照明灯具提供的两根火线连在一起,直接按照普通灯具的接线方法安装,这样,关灯的同时也切断了整流器中充电的回路(此时,逆变器进人逆变状态,电池开始放电,直至电能放完,灯熄灭为止),电池组不能及时补充电能,一旦出现紧急情况,应急灯将不能起到应急照明作用。更有甚者,虽然两根火线连接正确,可是却把灯的开关接在了零线上,不仅违反了操作规程,同样产生上述情况。这些问题都将给消防安全保障带来严重隐患,结果是使用单位投了资,花了钱,没起到作用。这一点要特别引起注意。
北京消防器材销售维保公司
消防应急照明灯/疏散指示灯/安全出口应急灯/消防自相关产品查看该企业更多的
¥52 元/台
¥9.5 元/台
¥52 元/台
¥15 元/台
¥550 元/台
¥20 元/台
¥52 元/台
¥95 元/台
¥10 元/台
¥85 元/台
主营业务:灭火器,灭火器年检维修,北京消防器材,地...
联系人:黄军
经营性质: 设备供应商
所在地:北京&北京市&
会员认证&优先选择
最近更新&及时关注
提供CAD图纸下载
我是供应商
关于土木在线
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
关注土木在线:

我要回帖

更多关于 疏散指示灯安装高度 的文章

 