空气开关上火火线零线字母和零线都有电且照明不亮怎么回事

地下室的电被断了,灯泡不亮,但是用测电笔测,火线和零线都带电220付,请问怎么回事?还能用电吗》_百度知道
地下室的电被断了,灯泡不亮,但是用测电笔测,火线和零线都带电220付,请问怎么回事?还能用电吗》
提问者采纳
明显的断零故障,接根零线就行了。
请问如何再引一根零线,配电箱被锁起来了,不让用
所谓零线就是变压器引出的中性点线,通过负载与之形成回路。可以用金属水管、单砸一个外接地极(接地电阻要合格,小于4欧)接地线当零线,这是在没安装漏电保护器的情况下。如果安装了就只能从其它灯的灯口处接一根引下来。
来自团队:
其他类似问题
零线开路了,由于有线路上的电器回路所以全部带电的,小心,找到零线断掉的地方接上就畅碃扳度殖道帮权爆护行了,中学的物理科就提过这个问题了。要是找不到故障点另外加一条线接电箱的零线也可以啊。
为您推荐:
其他9条回答
如果是通过开畅碃扳度殖道帮权爆护关断的电,最有可能就是零线过了开关,也就是说火线和零线搞反了,此时还能用电,但不是很安全,最好把火线和零线调换过来。
零线被掐了。再引入一根零线即可使用
请问如何再引一根零线
从火线来的地方,原来的配电箱内
配电箱被锁起来了,不让用
你哪个位置测的呀?估计是零线段了
不能用了,是线路短路了,要查一下是在哪里短路了。
是不是灯泡坏拉
地下室的线短路了,就是零线和火线接通了
把零线接通就行了
我想是串联了,不要用电了,找电工修一下吧。
这个问题我昨天刚碰到过,也是电笔测量 零线和火线都灯亮 后来用万能表检查 没有发现两线短路的现象 这个也证明保护器没有跳闸的原因
当时估计是零线断了 但是一直很觉得奇怪 为什么零线断了 还能用电笔检测到有电压
后来无意中把总进口处的零线的胶布拨开 原来零线断开了 后来接上后 恢复正常 不过就像前面提到的既然零线断了 那怎么还会电笔亮呢
测电笔的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁100安三相四线带漏电保护空气开关,火线零线绝缘电阻都在2兆欧以上,为什么送电不到一分钟就跳闸?请帮忙
把负荷端线拆下来试试?如果不跳就是电路有问题,或者负荷超过一百安!如电路负荷都没问题那就是漏供郸垛肝艹菲讹十番姜保的问题了,请更换100安三相四线带漏电保护空气开关,火线零线绝缘电阻都在2兆欧以上,为什么送电不到一分钟就跳闸?请帮忙把负荷端线拆下来试试?如果不跳就是电路有问题,或者负荷超过一百安!如电路负荷都没问题那就是漏保的问题了
首先问题不够清楚,你开关之后的线直接接的负荷吗?应该是还有控制部分吧。重点查一下负荷的绝缘是否正常,3相线供郸垛肝艹菲讹十番姜之间及与零线之间的绝缘是否正常,还有就是过载与否。希望对你能有所帮助。要是4根线与线、线对地也在2兆欧以上;就可以考虑是不是开关负荷太小。2M欧不够 看来你的电路存在轻微漏电 能达到10M欧左右就能OK了1.机床电路有没有绝缘下降,2.或者是漏电保护开关容量小。3.将负载线折了试验是否跳闸。 逐级查下相相之间查一下。短路保护、绝缘保护其中一项故障。首先确认你的负载有没有220的回路!如果有,那么3相待漏保开关是无法正常使用的,建议更换4极带漏保开关!!说明用电的电压不只100安
或者3相不平衡考虑一下短路或者过载故障,逐步切掉各分路的负载来观察故障是否存在
带漏电保护器的空气开关漏电,30mA漏电保护,测量火线,零线,地线之间...你好: ——★1、〖测量火线,零线,地线之间都有电阻,火零之间0.3兆欧,火地之间也0.3兆欧〗,那么零线与地线就是通的。 ——★2、零线与地线相通,应该检查连通点在哪里?如果是带漏电保护器的空气开关下口,就是造成漏电保护器电流失去平衡、掉闸...我三相四线漏电开关接三相电焊机,主零线有进漏保。电焊机接了三根火线...说明绝缘差,有漏电现象,且漏电电流足以使漏保跳闸,因为漏电电流没有回流到漏电开关所致。折了零线,只有三根火线,零与地断开,不成回路,也就没有漏电了,只有平衡的工作电流回流到漏电开关,进出电流等,当然不会跳闸了。零线并没接焊机漏电保护原理是取相线及零线的电流向相和,等于是流过PE线或地网的电流,漏电保护动作电流都是几十、几百mA,不取进的零线,地线代替了零线,一送电漏电流较大,所以一送电就跳漏保,取进的零线,在烧焊时才有较大漏电流。你需将漏保小CT拆除,才能...家里跳闸了,找了电工来看说是所有三项插座中地线都带电(24--33V),他...1、如果有合格的接地线,可以不用漏电保护器,漏电保护器就是主要就是为没有接地线的用户设计的,所以有漏电保护,不用接地线是可以的,但仍然有一定的危险性,宁愿用接地线不用漏电保护器,因为接地线不容易出问题,但漏电保护器会经常出问题的...漏保没有问题,所有的插座上的负载都拔了,听专业电工师傅说大于0.5兆都...你好: ——★1、“漏保老是跳闸”,说明负载有漏电的现象。专业电工师傅测量的“漏保的下端火线跟零线的电阻是10兆欧”,方法是不对头的:检测漏电,应该测试两根线对地线(保护零线)的电阻! ——★2、“听专业电工师傅说大于0.5兆都正常”是对的,但,是...我们办公楼的空气开关,经常跳闸,没有规律,好像是阴天或雨天容易发生...答案1:剪断零线后,开关内部用于执行漏电保护的线路板就取不到电,也就完全无法执行漏电保护了。 答案2:过载、短路保护该开关采用的是双金属片和电磁铁,剪断零线不影响。 答案3:可以修 另有疑问:你所用的开关那个零线难道没有穿过漏电互感...一合闸漏电保护器就跳,请问有什么办法,零线不接设备外壳漏电保护器还...首先可了解一下漏电保护器的原理: 以单相漏电为例:漏电保护器将火线\零线同时穿过一个O型磁环作为初级,次级用N匝输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣。正常情况下火线和零线上的电流“I流进=I流出,”所以感应出来的次级电压也为零,当火线...首先可以肯定,不接零线,当出现漏电情况时绝对不会跳闸。原因如下:漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个...先别把问题搞得那么复杂,如果你说的“电闸”是空气开关的话,若确定负载没有短路,那么就是这个空气开关的脱口装置被损坏了,换一个同规格的开关就可。至于谁来修,若是电表箱内的,由供电部门负责,在电表箱之后的设备,自己找物业或电工修理。