3秒自动关闭窗口凯奇伺服f报警什么意思?怎么解决?_百度知道
凯奇伺服f报警什么意思?怎么解决?
我有更好的答案
按默认排序
应该故障码面使用手册面并没提及故障确认故障联系厂家技术支持解决
其他类似问题
伺服的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁庆源激光切割机总是浮头跟伺服报警是什么原因?_百度知道
庆源激光切割机总是浮头跟伺服报警是什么原因?
伺服用品牌型号报警码少啊能原太伺服硬件故障通讯线路接触良电磁谐波干扰等等
其他类似问题
激光切割机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
【精品】贝加莱伺服故障代码明细表
下载积分:860
内容提示:三菱伺服报警代码 台达伺服报警代码 贝加莱 贝加莱官网 贝加莱机器人 贝加莱 待遇 上海贝加莱 贝加莱公司
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 04:19:37|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
下载文档:【精品】贝加莱伺服故障代码明细表.DOC
官方公共微信松下伺服器报警14号怎么办呢?_环保设备加工_中国百科网
您现在的位置: >
> 文章内容:
松下伺服器报警14号怎么办呢?
    摘要:松下伺服器报警14号呢?松下伺服器14号报警/松下伺服器显示14号,松下伺服器报警14号,松下伺服器报警14号,松下伺服器显示14什么意思,松下伺服器报警14号怎么处理,松下驱动器显示14号,松下驱动器报警14号。
松下伺服器报警14号是什么意思?报警14号是:过电流保护。
松下伺服器报警14号的故障原因:在变换器中流过的电流大于规定值。
1、驱动器工作失误(因为电路或IGBT部件故障)。
2、电机接线(U/V和W)短路。
3、电机接线(U/V和W)与地短路。
4、电机烧毁。
5、电机接线连接不良。
6、由于频繁的伺服ON与OFF,动态制动的触点熔化而粘连。
7、电机与驱动器不匹配。
松下伺服器报警14号的解决方法:
1、断开电机的连接,进入伺服-ON的状态,如果此故障是立即发生的,驱动器调换一个新的(工作正常的)。
2、核查U、V和W接线是否在连接处短路,必要时将他们重新连接一次。
3、测量U/V/W与地线之间的绝缘电阻,如果阻值不正确,换新的电机。
4、测量U、V和W之间的电阻值,如果他们不平衡,换新的电机。
5、核查U、V和W连接器的脚是否用螺丝拧紧,应当拧紧松的接头。
6、调换新的驱动器,不要用伺服ON/OFF来启动或停止电机。
7、核查驱动器和电机铭牌上的容量,如不匹配,更换正确的。
松下伺服器12号报警是什么意思呢?松下伺服器过电压了。
松下伺服器报警12号故障原因有2方面:
一、外部原因:
进线电压大于规定的可接受范围,使驱动器内直流电流电压大于规定值,或者线电压被荣性负载或不间断电源UPS抬高了。
解决方法:
首先测量端到端电压(L1、L2和L3之间),排除原因,提供正确电压的电源。
二、内部原因:
1、内部再生放电电阻断开
解决方法:用电表测量驱动器的P-B1电阻,如果读数为&,则连线已经断开&复原驱动器。在P和B2之间插放一个外部再生放电电阻。
2、外部再生电阻不匹配所以再生能量不能被吸收&&使用规定值的有规定功率的电阻。
3、驱动器电路故障。
解决方法:用万用表测量电路,找出故障点,排除故障。或者调换新驱动器。
松下伺服报警13号的故障原因:
主电源变换器支流母线端电压在伺服ON低于规定值
1、主电源线电压太低,发生瞬间停电,电源容量太小,主电源切断,或者主电源没有介入。
2、电源容量太小,由于电源接通时冲击电流造成线电压跌落。
解决方法:
测量端到端电压(在L1、L2和L3之间)。
1、增加主电源的容量或用较大的替换它,或者排除电磁接触器失误的原因,再重启电源。
2、纠正主电源的相(L1、L2和L3)连接.如果主电源是单相用LI和L3
3、核查主电源和控制电源的接通时序。