110kv电缆定额怎么套夹具套用什么定额?

无锡市信夯硅塑机电有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的高新技术企业。位于风景秀丽的太湖之滨,紧临312国道,沪宁高速公路、锡宜高速公路,京沪铁路、京航大运河穿越而过,交通便利。公司总部位于无锡,生产基地在太湖西岸线的宜兴,公司总占地20...

?带铜壳、玻璃钢保护(防水型)(中间接头+防爆盒一套)

?带铜壳、玻璃钢保护(防水型)

?(中间接头+防爆盒一套,内置式局放)

?电力隧道专业防潮防爆

?铝夹具用于35kv单芯300铜缆井内固定

?扬程≥5米,流量≥20m3

? ?C25混凝土,内置钢筋网片

?土质要求:碎石类土、砂土、及含水量符合压实要求的粉质粘土;

? ?密实度要求:压实系数 0.96;

?挖坑槽土方(电缆分支箱2台)

?1.土壤类别:二类土壤

?土方回填(电缆分支箱2台)

?土质要求:碎石类土、砂土、及含水量符合压实要求的粉质粘土;

? ?密实度要求:压实系数 0.96;

?独立基础垫层(电缆分支箱2台)

?1.垫层种类、混凝土强度等级、厚度:素混凝土

?分支箱混凝土底板及墙体基础(电缆分支箱2台)

? ?1.基础混凝土种类、混凝土强度等级:素混凝土 C25

? ?2.其他:含满堂脚手架

?基础钢筋(电缆分支箱2台

?基础预埋件(电缆分支箱2台

直接接地箱(ZJD-1树脂型接地箱)

接地保护箱(ZJDB-1含接地电缆护层保护器)

关于电力电缆线路跨越江、河、湖、海,通过城市桥梁问题,不论过去和现在,国外城市都有实例,并在国家标准、规范中都作出过明确规定,积累有许多成功的实践经验可供借鉴,如:日本有275kV和500kV高压电力电缆过桥实例;英国伦敦、法国巴黎有400kV高压电力电缆过桥实例;美国有115kV,委内瑞拉有230kV高压电力电缆过桥实例;我国城市(如:上海、广州、武汉、长沙等市)也有35kV、110kV高压电力电缆过桥的实例。我国南方某市从1912年至今已有175座桥梁上敷设110kV及以下各种电压电力电缆共计456条,其中3/4是建国后敷设的,至今没有发生过影响桥梁结构和人身安全的问题。1991年该市需要在规划新建的大桥上预留220kV高压电力电缆通道,敷设220kV高压电力电缆,经多方协商和论证后予以肯定。通过以上实例表明,高压电力电缆过桥在技术上是可行的。70年代以来,国外一些国家,如原苏联1986年颁发的《电气设备安装规程》,美国1987年出版的《美国国家电业安全规程》,日本1990年颁发的国家标准《电气设备的技术基准》等,都对高压电力电缆可以通过桥梁作出明确规定和提出具体的技术要求(详细资料见1992年9月由华东电力科技情报所编辑出版的《上海市杨浦大桥敷设220kV电缆的可行性研究》论文集)。 我国1993年颁发的《城市桥梁设计准则》,只作出允许10kV及以下电缆在桥上敷设的规定。这条是强规)据了解,该规定是引用原苏联60年代制定的标准,已不能适应目前我国电力电缆和桥梁技术水平发展的国情。从多方面的研究、论证分析,高压电力电缆通过桥梁时,对桥梁安全的影响与所选用的电缆电压等级关系不大,关键是对电缆种类的选择,如:采用惰性气体绝缘的高压无油电缆或交联聚乙烯电缆就比充油电缆安全可靠。同时,高压电力电缆通过桥梁与桥梁建造的长度、桥梁类型和航道的等级有关,高压电力电缆通过城市桥梁关键的问题,需要采取切实可行的安全消防措施,解决好防火、防爆、防震动等敷设技术,保证桥梁和电力电缆的安全运行、维护和满足环保要求。本条文规定的电力电缆通过城市桥梁,比现行《城市桥梁设计准则》的规定进了一步,没有对电力电缆的电压等级作出限制,也做到了与国际标准接轨。

在电力工程设计中到底是要参照城市电力规划规范和电力工程电缆设计规范呢?还是也需要参照城市桥梁设计准则?如果可行的话在桥梁人行道下敷设需要做好哪些方面的安全措施和防护?具体的施工工艺是怎么样?