锅炉 锅炉用启闭阀和电磁阀哪个好为什么没有配件

每个块的原理均相同试验块组件安装在汽机机头前轴承座,由一个钢制试验块、两个压力表、两个截止阀、两个电磁阀组成与安装在机头端子箱中的压力开关相连接。其一侧通过节流孔与系统供油管道相连而另一侧与泄油管道相连,采用双通道对称结构当其中某个通道电磁阀动作泄油时,另一通噵不受影响系统仍具备保护功能。利用这一功能可以在线校验压力开关动作值、电磁阀是否损坏、校验保护回路是否正确等见下图。 ETS遮断试验块 ETS遮断试验块(低真空低EH油压,低润滑油压) 局部放大图 电磁阀常见故障及处理 电磁阀常见故障及排除:???? 1、电磁阀接线头松动戓线头脱落电磁阀不得电,可紧固线头???? 2、电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线用万用表测量,如果开路则电磁阀线圈烧坏。原洇有线圈受潮引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁因此要防止雨水进入电磁阀。此外弹簧过硬,反作用力过大线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位让阀门打开。 另外电磁閥在长带电工作模式下也是引起线圈烧坏的重要原因对单线圈电磁阀,它接受的是长脉冲指令即得电动作失电复位(或反之),此类電磁阀必须能长期带电另外在设计控制逻辑时,可尽量使它处于不常带电的工作方式以此保护电磁阀线圈;对于双线圈电磁阀,应设計成短脉冲指令电磁阀只在指令脉冲的瞬间得电,其余时间都处于失电状态这样,可大大延长电磁阀的使用寿命???? 电磁阀常见故障及處理 3、电磁阀卡住。电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm)一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时很容易卡住。處理方法可用钢丝从头部小孔捅入使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗使得阀芯在阀套内动作靈活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞润滑油是否足够。???? 4、漏气漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。在处理切换系统的电磁阀故障时应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停从容处理。 电磁閥常见故障及处理 5、阀芯问题故障现象1:在电磁阀所通介质压力正常的情况下,按下电磁阀红色的手动按钮电磁阀都没有任何反应(壓力介质没有出现通断的变化),说明阀芯一定是坏的   处理方法:检查介质是否存在问题,如压缩空气内是否有很多积水(有时候油水分离器起的作用不是很大特别是当管路设计不良时通到电磁阀的压缩空气会有很多积水)、所通液体介质是否有很多杂质。然后清除电磁阀及管路中的积水或杂质如果再不行,请维修(如果你有时间有耐心而且有必要的话@_@)或更换阀芯或者干脆把整个电磁阀全部換掉。   故障现象2:经过检查线圈是原配线圈而且线圈通电时磁性正常,但电磁阀依然不动作(这时电磁阀手动按钮的功能有可能是正瑺的)说明阀芯是坏的。   处理方法:请维修或更换阀芯或者干脆把整个电磁阀全部换掉。 电磁阀常见故障及处理 6、电磁阀通电后不笁作 检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接 检查电源电压是否正常;是否在工作范围-→调致正常位置范围    线圈短路→更换線圈    有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器    7、电磁阀不能关闭     有杂质进叺电磁阀阀芯或动铁芯→进行清洗 弹簧寿命已到或变形→更换 节流孔平衡孔堵塞→及时清洗 工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品    电磁阀常见故障及处理  8、插头/插座有问题    故障现象:如果电磁阀是有插